| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936
|
Ух ты как. То есть, Вы полагаете, что вторые релизы без косяков? Второй релиз Лиры поставьте и посчитайте прогибы в металле....
|
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2009
Сообщений: 51
|
Обобщение я сделал не по 2-м, а по 1-м релизам лировских программ. А совет дал конкретно по 2-му релизу конкретно мономаха 4.5, с которым я лично уже достаточно много поработал. Конечно, незначительные косяки там есть, как и во всех существующих программах, но на основной ход работы они не влияют. По крайней мере все главные косяки 1-го релиза уже убраны.
Насчет 2-го релиза лиры ничего сказать не могу, т.к. большинство расчетов по монолиту делаю полностью в мономахе, а после появления возможностей версии 4.5 необходимость передавать данные в лиру еще ни разу не возникла. Кстати, а что там в лире с прогибами? |
|||
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,787
|
Про правила форума (а конкретно п.3.5) сами вспомните или как?
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,787
|
Дрюха, а ты внимательно посмотри #39, #40.
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 09.04.2009
Сообщений: 253
|
Поковырялся сегодня в мономахе, построил здание из примера 1.
Назрел вопрос: У меня после расчета здания - в расчетной записке в таблицах назгрузок, ведомости объемов и стоимости - есть только этаж 1, когда должны быть все этажи... - пробовал и в мономахе 4.2 и 4.5 - тоже самое. Подскажите в чем проблема? Схему в компоновке прилагаю. Последний раз редактировалось Xenser, 19.05.2010 в 13:20. |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 09.04.2009
Сообщений: 253
|
У меня в расчетной записке в правом нижнем углу поле со скролл-баром, там написано этаж 1. И все больше этажей нет - скролл бар не крутится.. Такая фигня на Мономахе 4.2, 4.5 - соответствеено на ОС ВинХР и Вин7х64
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936
|
А выше идет строка "всего-соотношения-этаж-фундаменты...." Так вот у Вас и стоит пункт "ВСЕГО". Присмотритесь вы повнимательнее. Переключитесь на вкладку "этаж"и увидите все
Offtop: И это, не плодите вы темы на разных форумах с одним и тем же вопросом))) |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 09.04.2009
Сообщений: 253
|
Цитата:
Спасибо. |
|||
|
||||
проектировщик АС, КЖ, КМ и многое другое Регистрация: 19.05.2010
г Казань
Сообщений: 17
|
в чем лучше посчитать монолитную траншею для хранения силоса (сельхоз) траншея нижней плитой стоит на поверхности и не заглубляется в грунт, а с боков просто немного подсыпается от промерзания. Внутри засыпается силос (трава) и трамбуется трактором. как подпорная стенка в мономахе считается не точно (нельзя задать грунт с лицевой панели выше грунта засыпки (в разделе геометрия), в компоновке мономаха немогу поставить горизонтальную распределенную нагрузку на всю стену.... продольные стены этой траншеи в поперечном направлении не раскрепляются и мономах выдает "геометрически изменяемая конструкция", лиры у меня нет и пользоваться ей не умею.... в скаде не работает "подбор сечений" (кстати почему?) в BASE не получается задать точные данные по геометрии и нагрузками..... спасайте ..... а расчет требует начальник, ГИП, гл инженер, директор и заказчик.....
|
|||
|
||||
Oxypropane welder Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 750
|
Цитата:
Просто когда Вы меняете направления выдачи усилий, то автоматически меняется раскладка армутуры вдоль заданных осей. Сумма площадей, профиля арматуры - будет одинаковая. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Скад первый раз считает долго, почему? | Ravl | SCAD | 1 | 19.06.2008 17:46 |
Первый раз в Автокаде - курсовой по ВК | Sinderella_TV | AutoCAD | 26 | 02.04.2008 15:13 |
аааа Уже не первый раз! помогите! | moroz_nastya | AutoCAD | 3 | 16.10.2007 11:39 |
Помогите распечатать чертеж, пожалуйста. Первый раз... | Elena.S | AutoCAD | 2 | 05.12.2005 10:58 |