| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Cуществуют ли нормативные требования на срок эксплуатации электропроводки в жилом доме?

Cуществуют ли нормативные требования на срок эксплуатации электропроводки в жилом доме?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.12.2010, 11:01 #1
Cуществуют ли нормативные требования на срок эксплуатации электропроводки в жилом доме?
9635299035
 
Регистрация: 17.11.2010
Сообщений: 36

Существуют ли нормативные требования на срок эксплуатации электропроводки в жилом доме?
Просмотров: 8187
 
Непрочитано 20.12.2010, 11:55
1 | #2
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Существуют.
ВСН 58-88 (р) Приложение 3.
Срок службы - от 20 до 40 лет
Шишков В.С. вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2010, 11:58
#3
Димма


 
Регистрация: 06.05.2010
Москва
Сообщений: 48


Для юр. лиц периодические замеры сопротивлений изоляции (по ПТЭЭП).
А вот жильцы (собственники) наверное ГОСТом (срок службы около 30лет) на провода и Жил. Кодексом(ст.30).
Димма вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2010, 12:27
#4
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Цитата:
Сообщение от Димма Посмотреть сообщение
наверное ГОСТом (срок службы около 30лет)
А номер ГОСТа не подскажете?
Шишков В.С. вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2010, 13:34
#5
Димма


 
Регистрация: 06.05.2010
Москва
Сообщений: 48


ГОСТ 16442-80
Димма вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2010, 13:45
#6
611611

Проектирование зданий и сооружений
 
Регистрация: 25.08.2009
Сообщений: 228
<phrase 1= Отправить сообщение для 611611 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Димма Посмотреть сообщение
ГОСТ 16442-80
Заменен на ГОСТ Р 53769-2010
611611 вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2010, 17:54
#7
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Цитата:
Сообщение от Димма Посмотреть сообщение
ГОСТ 16442-80
А где там про 30 лет? Я нашел только про 5:
8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

8.1. Изготовитель гарантирует соответствие кабелей требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации.
Гарантийный срок эксплуатации - пять лет.
Гарантийный срок исчисляют с даты ввода кабелей в эксплуатацию.

("ГОСТ 16442-80. Кабели силовые с пластмассовой изоляцией. Технические условия" (утвержден и введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 22.05.1980 N 2300))
Шишков В.С. вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Cуществуют ли нормативные требования на срок эксплуатации электропроводки в жилом доме?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Что "обязательно входит" в расчетный срок эксплуатации здания? SergeyAB Конструкции зданий и сооружений 11 12.05.2013 20:53
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно Дмитрий832 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 73 18.12.2010 22:55
А есть нормативные сроки эксплуатации деревянных конструкций? Ivan.spb Деревянные конструкции 8 02.03.2010 06:39
АТС (телефонный узел) в жилом доме balochka Конструкции зданий и сооружений 4 30.11.2005 14:58