Помогите определить расчетную длину стойки с подкосами
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259
|
||
Просмотров: 8076
|
|
||||
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
|
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Нерешаемая хреновая задача если ориентироваться на требования норм. Надо вот так. А большие пролеты держать подкосами очень слабоумно и отважно. Творческих успехов!
При восходящем раскосе можно располагать ось эквивалентного ригеля по оси нижнего пояса, при восходящем по ЦТ эквивалентного ригеля.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Расчетные длины зависят от соотношения длин и жесткостей. Отсюда и все ходы должны быть.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Чтобы не страдать фигней. Для определения мю колонны берите длину колонны равной полной длине Lc, длину ригеля равной полной длине L, соединение ригеля с колонной принимайте жесткое. По формулам СП определяйте мю колонны. Для определения расчетной длины колонны умножайте полученное мю на полную длину колонны Lc. Усилия в колонне берите из схемы с подкосом. Такой подход даст небольшой запас, если размеры подкосов разумные (1/6 от пролета или высоты колонны).
|
|||
|
||||
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259
|
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- Схема вроде бы распространенная, странно почему СП не сделает отдельные исследования и не даст уже наконец обоснования как тут считать ----- добавлено через ~13 мин. ----- Откуда такое соотношение? |
|||
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
На глаз.
Цитата:
Например. Свободная рама. Высота и пролет по 6 м. Покосы на 1 м от углов рамы. Колонна и ригель 20Б1. Загружение одинаковыми силами в верхних узлах колон. Скад для нижнего участка колонны длиной 5м дает расчетную длину 11,64 м и мю=11,64/5=2,328. По СП мю по схеме из поста №11 2,349. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Это не глупости. У шарнирно опертого стержня расчетная длина равна геометрической без разницы какой величины сжимающая сила к нему приложена. Для других закреплений зависимость от силы аналогичная. Стыдно такого не знать занимаясь проектированием.
|
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
Автор спрашивал про однопролетную раму и хотел её сравнить со схемой из СП и для его случая подразумевалась загрузка колонн в узлах одинаковыми силами. Вы решили нагрубить - пришлось соответствовать. |
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
Так согласен.
Просто фраза: скорее читается как полностью исключающая влияние силового фактора. И с коих то пор вопрос "Зачем чепуху пишите?" является грубостью? Чрезмерная чувствительность не есть хорошо. Ладно, вопрос исчерпан. |
|||
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,888
|
Если отвечать строго на вопрос-то мю=0.7. Пояснения: верх жесткий, низ шарнир. По логике, от перемены мест сумма не меняется: низ жёсткий, верх шарнир.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Lef=Lc*0.7
__________________
Noblesse oblige Последний раз редактировалось Baumann, 01.02.2020 в 18:25. |
|||
|
||||
|
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой принять коэффициент расчетной длины для металлического столба освещения переменного сечения | Pikvadze | Металлические конструкции | 10 | 17.03.2019 14:57 |
Определение расчетной длины раскоса | esp1413 | Металлические конструкции | 3 | 16.11.2018 11:49 |
Как правильно определить расстояние для определения расчетной длины | Igor1985 | Металлические конструкции | 10 | 06.07.2018 13:54 |
Какой коэффициент расчетной длины у консольной ненагруженной стойки? | s7onoff | Металлические конструкции | 18 | 31.08.2016 22:42 |