| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как прикрепить металическую связь к прямоугольным сущ. ж.б. если закладных нет

Как прикрепить металическую связь к прямоугольным сущ. ж.б. если закладных нет

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.10.2009, 09:24 #1
Как прикрепить металическую связь к прямоугольным сущ. ж.б. если закладных нет
ValenDz
 
Регистрация: 19.08.2009
Сообщений: 16

Есть существующий производсвенный цех в ж.б. каркасе, недооборудованный и фактически недостроенный , но какркас весь. Пролет 12м, шаг колон 6м., длина 42м. В цехе не смонтированы вертикальные связи, боле того на прямоугольных колонах 400х400мм нет закладных для их утройства. Сейчас руководство хочет закончить цех, оборудовань мостовым краном 10т (колоны на это расчитаны, консоли есть). Нужно поставить связи. Вопрос как крепить фасонки к колонам?
Пока предполагается несколько вариантов:
1. отбить защитный слой и приварить пластину с флажками к рабочей арматуре колон
2. просверлить колону навылет и прикрепить пластину анкерами
3. щадящий колону но наиболее подвижное крепление - охватиь колону хомутамив нужных точках
Просмотров: 1973
 
Непрочитано 07.10.2009, 09:34
#2
Dani

Проектирование
 
Регистрация: 28.06.2007
Тула
Сообщений: 826


Можно еще закладную на химических анкерах поставить
__________________
Век живи- век учись!!!
Dani вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2009, 11:14
#3
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


по мне лучше охватить хомутами, а чтобы хомуты не елозили по высоте - их закрепить анкерами (моно химическими, моно распорными)
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.10.2009, 11:40
#4
ValenDz


 
Регистрация: 19.08.2009
Сообщений: 16


Химические анкеры это как, жидкие гвозди? В просверленное отверстие вместо скажем распорного анкера, заливается клеевая смесь? И как держит? кто-то пользовался такими? что-то в промышленных конструкциях не внушает доверия.
Хотя хомут конечно закрепить от скольжения можно, но легче распорными...

Последний раз редактировалось ValenDz, 07.10.2009 в 11:47.
ValenDz вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2009, 11:49
#5
Ulan_am


 
Регистрация: 26.05.2008
Украина
Сообщений: 337


грубо говоря, шпилька садится в отверстие на клей. если качественных производителей типа хилти, то качественно и надежно. плюс в том, что в отличии от распорных анкеров не создают напряжения в базовом материале от разжатия цанги.
Ulan_am вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2009, 13:14
#6
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Цитата:
Сообщение от ValenDz Посмотреть сообщение
Химические анкеры это как, жидкие гвозди? В просверленное отверстие вместо скажем распорного анкера, заливается клеевая смесь? И как держит? кто-то пользовался такими? что-то в промышленных конструкциях не внушает доверия.
Насколько я знаю єто саміе надежные анкера из всех типов, которые ставятся в уже готовой конструкции. Конечно, нужно принимать во внимание производителя, китайцев не брать. Есть польский производитель - фирма KOELNER. Не сочтите за рекламу, мне они пофигу, просто именно их продукцию фирма, на которой я работаю использует. Они намного дешевле Хилти, или Фишера но вроде как тоже мощное предприятие)
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2009, 14:17
#7
Андрей Т.

проектирование
 
Регистрация: 29.09.2005
г. Москва
Сообщений: 343


У хим. анкеров (на основе эпоксидной смолы) есть одно НО. Нельзя нагревать выше 80град.

После такого нагрева анкер вынимается руками.

У меня такое случилось когда к анкеру монтажники подварили арматуру для известных им одним целей.
Андрей Т. вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2009, 16:44
#8
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2009, 16:57
#9
Sansob

Рук. груп. констр.
 
Регистрация: 21.07.2009
Сообщений: 36


Обойму с фасонками, к фасонкам связи....
Sansob вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как прикрепить металическую связь к прямоугольным сущ. ж.б. если закладных нет

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Справка по форуму Admin FAQ: Часто задаваемые вопросы 13 04.03.2014 11:12
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
Юмор 2007 Огурец Разное 1172 29.12.2007 11:16
ЮМОР 2006 =) Perezz!! Разное 1122 04.01.2007 00:46