| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Подскажите, есть ли обязательное требование крепления профнастила (несъемная опалубка для монолитного жб) к балкам?

Подскажите, есть ли обязательное требование крепления профнастила (несъемная опалубка для монолитного жб) к балкам?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.06.2017, 07:45 #1
Подскажите, есть ли обязательное требование крепления профнастила (несъемная опалубка для монолитного жб) к балкам?
K'TyH
 
Регистрация: 19.07.2016
Сообщений: 305

Подскажите, есть ли обязательное требование крепления профнастила (несъемная опалубка для монолитного жб) к балкам?
Сейсмики нет. По результатам расчета балок раскрепления верхнего пояса не требуется (пролеты небольшие). Перекрытие делается в существуюшем здании. Стальные балки заделываются в стены, по ним жб перекрытие в несъемной опалубке.
Просмотров: 3830
 
Непрочитано 05.06.2017, 08:17
#2
Колян

Самозанятый КМ+КМД
 
Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852


сложно сделать?
Колян вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2017, 08:19
#3
micle


 
Регистрация: 03.12.2014
Сообщений: 31


Жесткий диск?
micle вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2017, 08:29
#4
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 837


3.5. Вертикальные стержневые анкеры, выполняемые по пп. 2.6 и 3.4, приваривают по всем прогонам, служащим опорами СПН, обеспечивая совместную работу прогонов с железобетонной плитой, а также анкеровку по его концам. В соответствии с этим проводится их расчет по пп. 4.21 и 5.6 настоящих Рекомендаций. Если совместная работа прогонов с плитой не учитывается, то число анкеров определяют из расчета плиты по п. 4.21 и принимают не менее одного в каждом гофре по концам СПН и не менее одного через два гофра на промежуточных опорах при непрерывности на них настила. (c) НИИЖБ Рекомендации по проектированию монол жб перекрытий по профлисту

Делайте выводы
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2017, 16:52
#5
Иван 80

инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 600


Если не хотите ходить потом как по батуту, то сделайте как Виkтор, советует.
Иван 80 вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2017, 21:35
#6
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


А ещё СТО по огнезащите бетона регламентирует эти анкера...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2017, 22:31
#7
kopekopa

инженер
 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 635


Обязательного требования нет (с чего вы взяли, что оно есть?). Только если вам нужна совместная работа балок и плиты - тогда нужно. Где требование предложено в качестве обязательного?
kopekopa вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2017, 08:19
#8
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,989
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
3.5. Вертикальные стержневые анкеры, выполняемые по пп. 2.6 и 3.4, приваривают по всем прогонам, служащим опорами СПН, обеспечивая совместную работу прогонов с железобетонной плитой, а также анкеровку по его концам. В соответствии с этим проводится их расчет по пп. 4.21 и 5.6 настоящих Рекомендаций. Если совместная работа прогонов с плитой не учитывается, то число анкеров определяют из расчета плиты по п. 4.21 и принимают не менее одного в каждом гофре по концам СПН и не менее одного через два гофра на промежуточных опорах при непрерывности на них настила. (c) НИИЖБ Рекомендации по проектированию монол жб перекрытий по профлисту

Делайте выводы
Дык это же для СПН, служащего не только опалубкой, но и внешней арматурой.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Подскажите, есть ли обязательное требование крепления профнастила (несъемная опалубка для монолитного жб) к балкам?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Подскажите решение узла при установке шиферной двускатной кровли на двускатную железобетонную (ЖБ ферма+ЖБ плиты) Aleksandr_F Прочее. Архитектура и строительство 3 01.12.2016 20:10
Есть ли определенное требование к графе "обозначение документа" в основной надписи? заМКАДыш Организация проектирования и оформление документации 3 04.10.2016 12:01
Расчет монолитного перекрытия с опалубкой из профнастила Ветродар Железобетонные конструкции 36 10.06.2009 14:31
Узлы крепления арочной фермы к металичской колонне и жб фундаменту Alexandr44 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 14.03.2009 19:12
Узел крепления фермы к ЖБ колонне. favorite Железобетонные конструкции 13 27.02.2008 20:48