| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет узла связи из ГСП по пособию по проектированию стальных конструкций.

Расчет узла связи из ГСП по пособию по проектированию стальных конструкций.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.01.2020, 17:29
Расчет узла связи из ГСП по пособию по проектированию стальных конструкций.
Consructor_ingener1
 
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259

Форумчане, подскажите, как произвести расчет узла типа В на сжатие? Если в пособии приведен расчет только на растяжение. Или он рассчитывается одинаково на сжатие и на растяжение? Еще нюанс, при переходе от узла типа В к узлу типа Вр, пособие предлагает считать этот узел на сжатие, при этом учитывать момент от приложения силы, я пытаюсь разобраться, где будет учитываться в данном случае глубина врезки фасонки?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: связь.PNG
Просмотров: 1126
Размер:	228.8 Кб
ID:	222205  

Просмотров: 21199
 
Непрочитано 22.01.2020, 15:14
#41
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Где это прописано?
в посте 32 этой темы

Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Это с учётом пластики -- фланец поплыл.
Это понятно и об этом под формулой написано. Но уж слишком он "плывет". Это что, в предельном состоянии фланец отрывается от поперечных стенок профиля и держится только на швах, параллельных фасонке натянувшись, как тросик? Даже если так все равно: по формуле выходят проходные толщины очень маленькие. А если динамика?
Вобщем имхо это бредовый подход.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2020, 15:17
#42
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,271


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Вобщем имхо это бредовый подход.
Поддерживаю. Методики расчёта требуют уточнения. Тема раскрыта весьма плохо.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.01.2020, 15:25
#43
Consructor_ingener1


 
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Тема раскрыта весьма плохо.
Вот и сразу возникает много вопросов. Видимо толковой методики расчета пока нет, и все считают кто как понимает
Consructor_ingener1 вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2020, 16:45
#44
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Методика есть. На первый взгляд все довольно толково.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2020, 17:09
#45
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,271


Последняя проверка сварного шва сделана неправильно. В знаменателе вместо 2 нужно 4.
И опять без учёта момента от эксцентриситета приложения силы N.
Почему не учтена работа всех 4-х сторон профиля в проверке сварного шва прикрепления профиля к фланцу?
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2020, 17:14
#46
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Методика есть. На первый взгляд все довольно толково.
Интересная вещь. Я сделал себе калькуляторик раньше . Основная неопределенность - это угол сторон трапеции, которая принимается во внимание. Непонятно какой правильно брать. Проще всего под 45 градусов (я так и сделал), в Белене встречал 30 градусов, здесь вообще 1:2.5. Хоть я и принял 45 градусов, но это очень (ппо моему неоправдано) уменьшает эффективную длину швов. Откуда это 1:2.5?
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2020, 17:23
#47
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Интересная вещь.
Особенно аварии этих узлов.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.01.2020, 17:46
#48
Consructor_ingener1


 
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Методика есть. На первый взгляд все довольно толково.
Может у кого есть СТО, который на примере расчета приведен, интернсно что там пишут
Consructor_ingener1 вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2020, 17:47
#49
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Последняя проверка сварного шва сделана неправильно. В знаменателе вместо 2 нужно 4.
Да.
Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
И опять без учёта момента от эксцентриситета приложения силы N.
Да. Нужно делать без эксцентриситета.
Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Почему не учтена работа всех 4-х сторон профиля в проверке сварного шва прикрепления профиля к фланцу?
Потому, что работают только две стороны (см. графики распределения напряжений на с. 39)
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Откуда это 1:2.5?
Откуда не знаю, но англичане тоже так делают (правда для полки двутавра):


----- добавлено через 36 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Consructor_ingener1 Посмотреть сообщение
Может у кого есть СТО
У меня нету.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1 к 2.5.jpg
Просмотров: 422
Размер:	138.3 Кб
ID:	222259  
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2020, 17:53
#50
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,271


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Потому, что работают только две стороны (см. графики распределения напряжений на с. 39)
Ну что-то же две другие стороны несут.
Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Нужно делать без эксцентриситета.
Почему пренебрегаем? Он же есть.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Я сделал себе калькуляторик раньше . Основная неопределенность - это угол сторон трапеции, которая принимается во внимание. Непонятно какой правильно брать. Проще всего под 45 градусов (я так и сделал), в Белене встречал 30 градусов, здесь вообще 1:2.5.
На основе каких предпосылок делался Ваш расчёт?
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.01.2020, 17:55
#51
Consructor_ingener1


 
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Особенно аварии этих узлов.
В итоге узел с врезкой будет надежнее, чем крепление фасонки к фланцу?
Consructor_ingener1 вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2020, 18:08
#52
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
На основе каких предпосылок делался Ваш расчёт?
Да похожих на те, что тут выложены. Просто с углом непонятки...

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Consructor_ingener1 Посмотреть сообщение
узел с врезкой будет надежнее, чем крепление фасонки к фланцу?
Конечно. Только получается на связях мы вырезку делаем в то время, как решетку фермы, где напряжения больше варим просто встык без фасонок, врезок и прочей лабуды. Некий дисонанс: узлы на менее напряженных и ответсвенных элементах получаются более сложными и имеют бОльшую несущую способность. Ведь врезка длиной 1.6 сторны профиля уже обеспечиввает равнопрочность. Логично с врезкоы выполнять нижние пояса ферм, нежели связи.
Хотя я практически всегда делаю с врезкой, но вот с этой темы задумался
Vavan Metallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.01.2020, 18:12
#53
Consructor_ingener1


 
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259


И теперь интересно, есть несколько методик расчета, и кто какой больше придерживается?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Да похожих на те, что тут выложены. Просто с углом непонятки...

----- добавлено через ~4 мин. -----

Конечно. Только получается на связях мы вырезку делаем в то время, как решетку фермы, где напряжения больше варим просто встык без фасонок, врезок и прочей лабуды. Некий дисонанс: узлы на менее напряженных и ответсвенных элементах получаются более сложными и имеют бОльшую несущую способность. Ведь врезка длиной 1.6 сторны профиля уже обеспечиввает равнопрочность. Логично с врезкоы выполнять нижние пояса ферм, нежели связи.
Хотя я практически всегда делаю с врезкой, но вот с этой темы задумался
Вот тоже после изучения пособия мысль в голову пришла, что методика не очень хороша, в плане учета некоторых нюансов.
Consructor_ingener1 вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2020, 18:48
1 | #54
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Ну что-то же две другие стороны несут.
В запас не учитываем.
Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Почему пренебрегаем? Он же есть.
Если есть, то не пренебрегаем. Но можно сделать накладки с двух сторон и уйти от эксцентриситета.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2020, 19:18
#55
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,271


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Но можно сделать накладки с двух сторон и уйти от эксцентриситета.
Как правило, такие узлы применяют при больших нагрузках и со врезкой. Тогда приведенный расчёт теряет смысл.
А при небольших нагрузках, когда в узле достаточно 2-3 болтов (и ставить накладки на такое количество болтов, наверное, не очень оправдано), вопрос эксцентриситета весьма актуальный. Особенно, если без врезки.

----- добавлено через ~14 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Да похожих на те, что тут выложены. Просто с углом непонятки...
А что заставило сомневаться в п. 15.19 Пособия к СНиП (он же п. 14.4.4 СП 294)?
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2020, 19:36
#56
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
А что заставило сомневаться в п. 15.19 Пособия к СНиП (он же п. 14.4.4 СП 294)?
Да где-то то же, что и заставило засомневаться в адекватности формулы 100.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2020, 19:42
#57
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,271


Кстати, в СП 294 в ф. 98 присутствует Rth. А где его брать?
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2020, 20:14
#58
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Из отменённого СНиПа 81 года. Эту проверку заменили, проверкой индекса Z (на расслой).
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2020, 20:26
#59
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,271


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Из отменённого СНиПа 81 года. Эту проверку заменили, проверкой индекса Z (на расслой).
Это понятно. Почему она всплыла в СП 294?
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2020, 20:35
#60
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Почему она всплыла в СП 294?
Потому, что сей докУмент безбожно передирался со старого пособия. Часто, похоже, бездумно .
IBZ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет узла связи из ГСП по пособию по проектированию стальных конструкций.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как подойти к проектированию стальных конструкций горных выработок? ФАХВЕРК Металлические конструкции 11 11.12.2019 13:20
Можно ли проложить временную дорогу вблизи частного дома? Loca Технология и организация строительства 4 02.11.2018 14:13
Нужны ли вертикальные связи по колоннам в металлическом каркасе, выполняемом без ограждающих конструкций?.. Паша_88 Металлические конструкции 63 08.06.2016 12:17
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчет узла фермы из круглых труб Volod'ka Конструкции зданий и сооружений 2 26.02.2010 23:38