| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
02.02.2020, 14:36 | #1 | |
Как закрепить прижимную стенку из лицевого кирпича
Регистрация: 15.10.2017
Сообщений: 177
|
||
Просмотров: 7440
|
|
||||
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483
|
Такими хреновами крепить из СП 327.1325800.2017 Стены наружные с лицевым кирпичным слоем. Правила проектирования, эксплуатации и ремонта
Цитата:
Из СП 15.13330. в п. 9.86 и табл. 33.1 все написано 9.86 Расстояния между вертикальными деформационными швами в лицевом слое трехслойных стен с горизонтальными деформационными швами должны назначаться из соблюдения условия непревышения прочности кладки лицевого слоя, связей и анкерных узлов на растяжение в соответствии с 9.21.1 и 9.29.2 либо назначаться конструктивно в соответствии с таблицей 33.1. ----- добавлено через ~7 мин. ----- Все заняты обсуждением зп ведущих инженеров в питере) Последний раз редактировалось Demmer, 05.02.2020 в 14:48. |
|||
|
||||
чертила Регистрация: 30.11.2009
Вятка
Сообщений: 828
|
Что за кирпич шириной 60 мм?
возможно там колодцевая кладка, а так да, деформационные швы и гибкие связи
__________________
Основа вятской философии: "Так-то да, а так-то и нет." :secret: |
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
Цитата:
Второе - Вам либо к проетировщикам, либо самостоятельно ознакомиться с СП 15.13330.2012 разделом 9 (пункты 9.30 и далее). У вас возникнет еще больше вопросов, но немного войдете в тему. Третье - на картинке Demmer, четвертый тип связи не рекомендую, как правило он применим в редких случаях с хорошо проработанными узлами, иначе мешает правильной установке утеплителя. Четвертое - тип связей и конструкция стены зависит от утеплителя (пенополистирол или минплита). Пятое - в 9 разделе СП 15.13330.2012 обратите внимание на требования к облицовочному кирпичу, пустотность, толщина наружной стенки, марка по морозостойкости. И не слушайте продаванов, если хотите чтобы облицовка не создавала вам проблем. Шестое - дом строить надо не по картинке. а по проекту. Хотя бы архитектурной и конструктивной части. Стоимость дома гораздо больше, чем услуги проектировщика. Ищите того кто занимался кирпичными домами и готов нормально реагировать на просьбы и вопросы заказчика. Нормально если он захочет дополнительной оплаты или включит ее сразу в свои услуги.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
Регистрация: 15.10.2017
Сообщений: 177
|
yarrus77 спасибо за отклик , я сам являюсь проектировщиком и разрабатываю этот объект.
На чертеже у меня полистирол (подписано). А связующую сетку взял из серии (но это предварительно пока не придет окончательное решение), |
|||
|
||||
Регистрация: 15.10.2017
Сообщений: 177
|
Demmer спасибо, с деформационными швами разобрался, у нас в городе одновременно строят 9 этажки разные организации и где-то есть деформационный шов, а где-то нет, при чем здания практически одинаковы, поэтому возник вопрос.
Теперь осталось с лицевой кладкой определиться, с ее креплением. Кирпич шириной 60мм ----- добавлено через ~8 мин. ----- Картинка из сайта организации по продаже кирпича, уже много объектов возведены из него. Но честно, не внушает доверия эта экономия. Для одного этажа еще норм, но для 9 метров высоты что-то опасненько и нужно продумывать крепеж. Но заказчик уже его оплатил |
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
не увидел, тогда у вас не должно быть воздушного зазора - требование о нераспространении скрытого горения. Еще вам в помощь вот https://dwg.ru/dnl/10221 один из альбомов системы, разработанной и применяемой по сей день у на в городе. там есть и расстановка связей и требования к ним, дефшвам и пожарным рассечкам утеплителя. Претензий к домам выполненным по требования этой системы нет. По дефшвам скажу, что горизонтальные швы я бы делать не стал, поставил бы больше связей, предварительно посчитать деформации внутреннего и облицовочного слоя по приложениям Е и И. Пример дома с такой высотой
https://yandex.ru/maps/193/voronezh/...60.618307&z=18 вертикальные швы не потребовались, там окна на всю высоту. Еще есть книжка Ищука "Отечественный опыт возведения зданий с наружными стенами из облегченной кладки".
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
Регистрация: 15.10.2017
Сообщений: 177
|
Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- Тут с одной стороны пожарка, с другой конденсат и монтажный зазор. Вокруг окон сделаю вкладыш из негорючего утеплителя, но а верх стен придется оставить с полистиролом (конечно тоже не фонтан). Наблюдал на одном из зданий 3х летней постройки как нижние ряды кирпича лицевой кладки были замокшие, вент зазора не было Последний раз редактировалось АФ87, 05.02.2020 в 17:36. |
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
не получится. Этот кирпич я максимум использовал бы в духслойной стене. Например поризованная керамика и облицовка из этого кирпича. Связь слоев только сетками. А здесь вы не обеспечите анкеровку связей в облицовочный слой не менее 80 мм.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
Регистрация: 15.10.2017
Сообщений: 177
|
Избитый вопрос на форуме: что лучше, сетка оцинкованная или гибкие связи в моем случае?
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- Ссылка не работает |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483
|
Пункт 9.86 для трехслойной кирпичной кладки, если там заполнение газобетонные блоки и облицовка (без утеплителя), то это уже двухслойная, и этот пункт уже не распространяется)
Последний раз редактировалось Demmer, 05.02.2020 в 19:06. |
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
Цитата:
как? Была бы двуслойная стена - нормальный вариант. А в трехслойке сетки разрывают утеплитель, при небольших перекосах сеток возникнут щели в утеплителе. Запенить (что тоже еще та хрень) не выйдет. Чаще сетки, чаще резать утеплитель?. Делал проект части КР коттеджа, был "еврокирпич" 90 мм. Связи ставил из 4, шаг 300х300. Плюс стена там стояла на монолите (фундамент) и хороший грунт был. Т.е. деформации основания облицовки можно сказать отсутствовали. Вот вместо панорамы фото https://yandex.ru/maps/193/voronezh/....641491&z=16.4
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483
|
Цитата:
|
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
эт да. Даже с показанными ДШ на стройке коттеджей косячат. Потом приходится пропиливать, потому как вертикальная трещина на всю высоту облицовки. Неоднократно была такая хрень.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
Регистрация: 15.10.2017
Сообщений: 177
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- прижимная стенка не нуждается в закреплении, её и так прижимает. У Вас стенка-декорация, чтобы казалось, что типа дом кирпичный. Сделайте её из пластика.
|
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
Сгниет его сетка лет за пять при такой погоде как в этом году. Серию 2.030-2.01 не используют как раз из-за обилия черного металла. Оцинковка, описанная в СП 15 на связях отлетит при химической реакции в растворе. Поэтому связи надо ставить из нержавейки.
Вот активный популизатор газобетона Гринфельд
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
Регистрация: 15.10.2017
Сообщений: 177
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- В общем как я понял решения для моего случая не найти. Сетки сгниют, гибкие связи тоже не очень... |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Допустимы ли оголовки (дымоходы) из лицевого пустотелого кирпича? | ACAD | Пожарная безопасность | 29 | 06.02.2017 10:49 |
Анкеровка гибких связей в облицовочном слое лицевого кирпича шириной 65 мм. | Алекс80 | Каменные и армокаменные конструкции | 2 | 27.10.2015 18:54 |
Пустотность лицевого кирпича для сейсмических районов | Rol248 | Каменные и армокаменные конструкции | 3 | 25.10.2015 00:08 |
как обосновать заказчику прижимную стенку в цокольном этаже? | Mr Zeppelin | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 05.03.2009 23:18 |