Кто как конструктивно армирует?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.01.2009, 15:02 #1
Кто как конструктивно армирует?
injenerkin
 
начинающий чертежник
 
Регистрация: 23.12.2008
Сообщений: 167

Вопрос в следующем:
Мы проектируем разные объекты. И везде принимаем примерно следующее конструктивное армирование:
1. плиты перекрытий: Ф12AIII, 300x300
2. стены толщиной 200мм и 300мм(в подвале): Ф12AIII, 200x200

В одном проекте видел конструктивное армирование плиты перекрытия Ф8AIII, 300х300.

Обращался к старшим товарищам, мне сказали делают так, чтобы спалось спокойнее.

А Ваше мнение? /иногда я их понимаю, когда на стройке в пилон вместо 12Ф28 ставят 7Ф28, а потом делают вид, что засверливают/
Просмотров: 11246
 
Непрочитано 27.01.2009, 15:15
#2
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от injenerkin Посмотреть сообщение
везде принимаем ... конструктивное армирование...
Недопонял, рабочую арматуру?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2009, 15:32
#3
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Видимо речь идёт о т.н. фоновой арматуре.
troja вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.01.2009, 15:33
#4
injenerkin

начинающий чертежник
 
Регистрация: 23.12.2008
Сообщений: 167


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Недопонял, рабочую арматуру?
нет. Рабочую по расчету ставим. Там где надо - дополнительные стержни показываем.
injenerkin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.01.2009, 15:34
#5
injenerkin

начинающий чертежник
 
Регистрация: 23.12.2008
Сообщений: 167


Цитата:
Сообщение от troja Посмотреть сообщение
Видимо речь идёт о т.н. фоновой арматуре.
да
injenerkin вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2009, 15:46
#6
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


В принципе фоновая арматура устанавливается из расчёта минимальнодопустимого процента армирования, который надо смотреть в нормах. Для разных конструкций эти проценты несколько отличаются.
troja вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2009, 15:53
#7
engineer


 
Регистрация: 04.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 207


что значит конструктивное армирование например ПЛИТЫ ???
Плиту всегда есть на что посчитать, ну а так то мин проц. армирования конечно
engineer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.01.2009, 16:08
#8
injenerkin

начинающий чертежник
 
Регистрация: 23.12.2008
Сообщений: 167


Цитата:
Сообщение от engineer Посмотреть сообщение
что значит конструктивное армирование например ПЛИТЫ ???
Плиту всегда есть на что посчитать, ну а так то мин проц. армирования конечно
я имел ввиду верхнюю арматуру в пролете и нижнюю на опоре /если речь идет о плите/. А Там где нужно - кладутся дополнительные стержни, догоняя As до необходимого (в пролете нижние и на опоре верхние).
injenerkin вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2009, 16:35
#9
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Мы в плитах основную арматуру закладываем 12 с шагом 200х200, меньший диам. строители просят заменять, т.к. говорят гнут ее при ходьбе по ней.
А кто какой мин % армирования закладывает в фундаментных плитах ?
Ведь есть два СП, один по жб, другой по монолитным конструкциям.

Последний раз редактировалось мозголом из Самары, 27.01.2009 в 17:18.
мозголом из Самары вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.01.2009, 15:03
#10
injenerkin

начинающий чертежник
 
Регистрация: 23.12.2008
Сообщений: 167


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Мы в плитах основную арматуру закладываем 12 с шагом 200х200, меньший диам. строители просят заменять, т.к. говорят гнут ее при ходьбе по ней.
А почему бы не заложить Ф12 (3,7см2) или Ф10 (2,6см2) с шагом 300х300?

Минимальный процент армирования для плит 0,05%, что при толщине плиты 200 составляет 1см2 для двух сеток в одном направлении, то есть 0,5см2 верхней сетки и 0,5см2 нижней сетки.

Если сравнить с Ф12 шаг 200х200 - 5,65см2

Собственно получается, что при применении другого диаметра с другим шагом приводит к изрядной экономии.

P.S. Как-то раз делал халтурку (коттеджик) заложил фоновой верхней сеткой Ф8AIII с шагом 200х200 (укладывали отдельными сетками). И тоже нормально получилось.
injenerkin вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2009, 15:27
#11
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


я паркинг делал с фоновой Ф8 верхней 200х200 и чо?
Liam вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.01.2009, 12:47
#12
injenerkin

начинающий чертежник
 
Регистрация: 23.12.2008
Сообщений: 167


Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
я паркинг делал с фоновой Ф8 верхней 200х200 и чо?
Да просто интересно кто как армирует фоновой арматурой и какие для этого имеются предпосылки. Т.к. многие /и я тоже/ фоново армируют Ф12 200х200, а это несколько увеличивает расход стали.

А вы армировали отдельными стержнями или сетки давали? Ф8 гнется, если на нее наступать => не удобно работы производить. Не было таких проблем?

Если не секрет - какая нижняя была?
injenerkin вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2009, 16:01
#13
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от injenerkin Посмотреть сообщение
Минимальный процент армирования для плит 0,05%
Так было в старом СНиПе

Цитата:
Сообщение от injenerkin Посмотреть сообщение
что при толщине плиты 200 составляет 1см2 для двух сеток в одном направлении, то есть 0,5см2 верхней сетки и 0,5см2 нижней сетки.
А с чего вы взяли, что на 2 сетки, а не на одну?
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2009, 16:07
#14
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


А как понять п. 7,10 СП 52-103-2007
Цитата:
При проектировании рекомендуется принимать оптимальные конструктивные параметры фундаментных плит, устанавливаемые на основе технико-экономического анализа. При этом толщину фундаментных плит рекомендуется принимать не менее 50 см и не более 200 см, класс бетона - не менее В20, армирование - не менее 0,3 %, а марку по водонепроницаемости - не менее W6.
0.3% приходится на всю плиту? на метр кв.? у верхней или нижней грани? в одном или двух направлениях?
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2009, 17:03
#15
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


Цитата:
Сообщение от injenerkin Посмотреть сообщение
Да просто интересно кто как армирует фоновой арматурой и какие для этого имеются предпосылки. Т.к. многие /и я тоже/ фоново армируют Ф12 200х200, а это несколько увеличивает расход стали.

А вы армировали отдельными стержнями или сетки давали? Ф8 гнется, если на нее наступать => не удобно работы производить. Не было таких проблем?

Если не секрет - какая нижняя была?
Строители не жаловались, вроде. Лучше побольше фиксаторов наставить, чем на пару диаметров арматуру (ненужную) увеличивать.
Нижняя Ф12_200х200.
Liam вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.01.2009, 18:47
#16
injenerkin

начинающий чертежник
 
Регистрация: 23.12.2008
Сообщений: 167


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Так было в старом СНиПе


А с чего вы взяли, что на 2 сетки, а не на одну?
1. По старому СНиПу считать не запрещается. По нему и считаем.

2. Если говорится о минимальном проценте армирования элемента, то скорее всего понимается суммарное армирование этого элемента - 2 сетки.
injenerkin вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2009, 07:21
#17
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


Цитата:
В железобетонных элементах площадь сечения продольной растянутой арматуры, а также сжатой, если она требуется по расчету, в процентах площади сечения бетона, равной произведению ширины прямоугольного сечения либо ширины ребра таврового (двутаврового) сечения на рабочую высоту сечения, % следует принимать не менее:
0,1 % — в изгибаемых, внецентренно растянутых элементах и внецентренно сжатых элементах при гибкости <=17;
СП 52-101-2003 явно говорит о том, что не менее 0.1% в пролете плит и 0.1% на опорах. Т.е. допускает вообще отсутствие верхней сжатой арматуры в пролете, если она по расчету не требуется.
Liam вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.01.2009, 15:56
#18
injenerkin

начинающий чертежник
 
Регистрация: 23.12.2008
Сообщений: 167


Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
СП 52-101-2003 явно говорит о том, что не менее 0.1% в пролете плит и 0.1% на опорах. Т.е. допускает вообще отсутствие верхней сжатой арматуры в пролете, если она по расчету не требуется.
В руководстве читал, что плиты толщиной более 150мм не допускается армировать одной сеткой.
injenerkin вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2009, 18:26
#19
wasilij1973


 
Регистрация: 30.01.2009
Сообщений: 222


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары
Мы в плитах основную арматуру закладываем 12 с шагом 200х200.
Мы тоже. Две сетки.
wasilij1973 вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2009, 07:05
#20
Vladfile

Расчеты и конструирование. А также прочая лабуда
 
Регистрация: 20.12.2007
Ташкент ТЭП
Сообщений: 204


Меньше 10мм, в монолите стараюсь не использовать. По СНиПу буду делать тогда и только тогда, когда на стройке будут выполнены все требования СНиПа, а пока приходится давать запас, в некоторых случаях существенный. Такова жизнь, приспосабливаемся.
__________________
Лучше с умным потерять, чем с дураком приобрести.
Vladfile вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Кто как конструктивно армирует?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
Дополнительные кнопки для Autocad, кто знает как их приделать. DmValov AutoCAD 13 22.05.2008 15:58
п.2.15 СНиП II-7-81* учет кручения. Кто как? Jull Прочее. Архитектура и строительство 8 10.09.2007 22:19
Кто как исправляет ошибки на "бумажной" версии чер Garbag AutoCAD 21 10.02.2005 10:14