Не вздумайте так делать - растянутый стержеть анкеруется внахлест со сжатым, что приводит к непредсказуемой работе узла.
Усилие с растянутого стержня необходимо передать на растянутый, который в данном случае в нижней колонне. Стержень не просто надо завести за нормальное сечение где он используется с полным расчетным сопротивлением, а еще и передать с него усилие куда-то, т.е. на другие стержни. |
|||
|
||||
Регистрация: 12.07.2008
Сообщений: 25
|
to Евгений, где описана необходимость "... передать с него усилие куда-то, т.е. на другие стержни"? Ведь анкеровка подразумевает удержание арматурного стержня от сдвига (продергивания) в бетоне. При достаточности длины анкеровки зачем с него (стержня) что-то "передавать" на какие-то другие стержни? Тем более, что в данном случае речь не идет об анкеровке при нахлесточном соединении стержней без сварки...
|
|||
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
An2, Как так? На сварке нельзя или вверх отгибать?
yures2008,Строительная, теоретическая механика, сопромат и т.д. говорят что усилия должны куда-то передаваться... Вот схема опоры одного моста. Как думаете почему упал мост? Арматура заведена за грань опоры как положено, даже больше... Ни в одном учебнике, пособии или руководстве нет решения с отгибом вверх, в Еврокоде тоже нет. |
|||
|
||||
Регистрация: 12.07.2008
Сообщений: 25
|
to Евгений, я ни в коем разе не предлагаю отгиб вверх в качестве нормативного! Уверен, что многим проектировщикам-практикам приходилось вынужденно идти на подобный узел, когда, например, строители при бетонировании стены пропустили гнутые стержни анкеровки диска перекрытия. При небольших нагрузках и определенных допущениях подобный узел может быть применен (на усмотрение конструктора)...
Что касается анкеровки, то всегда наивно полагал, что определяющим является взаимодействие БЕТОНА с анкерующимся стержнем, но никак не каких-то "других" стержней, на которые "передаются" усилия. Видимо, я заблуждался... Что касается предлагаемой Вами мостовой балки, то хотелось бы видеть характер разрушения и остальное армирование... Кстати, может кто из коллег выскажет свое отношение к "отгибам вверх", подтвержденное теорией и формулами? |
|||
|
||||
yures2008,
Цитата:
__________________
Robot и Хобот Последний раз редактировалось Romanich, 10.05.2009 в 17:01. |
||||
|
||||
Регистрация: 12.07.2008
Сообщений: 25
|
to Евгений, ну да, для ригеля ситуация совершенно правдивая, а вот если этот фрагмент превратить в хотя бы 10-ти этажную раму, то с растянутыми зонами колонны в узле "ригель-колонна" , например, ПЕРВОГО этажа, ситуация несколько поменяется. При здании большой этажности растянутые зоны в колонне придется сильно поискать...
|
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 25.07.2007
Новосибирск
Сообщений: 51
|
Ну зачем же искать, ведь и так понятно что в полученных зонах напряжения сжатия будет меньше чем в среднем по колонне, а при отгибе арматуры вверх мы к тому же создадим в колонне дополнительные напряжения того самого сжатия за счет натяжений анкеруемого стержня… как то коряво сказал, спать надо иди.
__________________
Если ты сделал все в соответствии со СНиП, но это не помогло, все равно СНиП виновным не объявят. |
|||
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
Цитата:
Если приложить силу сверху, то ситуация меняется - главные растягивающие напряжения почти горизонтальны, в этом случае акеровка с анкерующей пластиной и горизонтальным прямым стержнем более рационально. Но в любом случае, главные растягивающие растяжения в верхнюю часть колонны не уходят ни при какой величине сжимающего усилия в колонне. Если преполагать возможную схему разрушения узла с отгибом стержня вверх, то наиболее возможной схемой является разрушение сжатой части верхней колонны от дополнительного усилия передаваемого акеруемым стержнем (при условии что все остальное удовлетворяет условиям прочности). Хотя, конечно, такая схема является маловероятной. |
|||
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
К стати в нормативных рекомендациях (руководствах) чаще рекомендуют заводить растянутые стержни именно в сжатую зону. (т.к. анкероака в ней получается эффективнее) Цитата:
Последний раз редактировалось p_sh, 11.05.2009 в 09:23. |
|||
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
Цитата:
Анкеровка с пластиной понятна - усилие также передается на стержень колонны, только через бетон узла сопряжения колонны с ригелем. Если бы верхней части колонны не было - анкеровка с пластиной не имела бы смысла - усилие бы не передалось на нижние стержни. В нахлесточном соединении усилие передается также через бетон, в сварном через сварку. В любом случае растягивающее усилие передается на растянутые стержни колонны, которые в данном случае в нижней части Цитата:
Последний раз редактировалось Евгений, Екатеринбург, 11.05.2009 в 09:51. |
|||
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Евгений, Екатеринбург
Цитата:
посмотрите узлы (придуманы сходу) и взяты из Пособия к СНиП. Передача усилий происходит через "бетон". |
|||
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
Цитата:
В каждом приведенном Вами примере усилия передаются через бетон именно на растянутый стержень. Уберите уголок во втором примере - арматура заведена за нормальное сечение в котором полностью используется? Заведена. Требование СНиП и СП выполнено. Сечение работоспособно? Нет... Нет главного - передачи напряжений, пусть даже и через бетон. Наверное все-таки правильно говорить так: "Усилие должно быть передано с ригеля (элемент) на колонну (элемент), при этом если в колонне есть растянутая зона, усилие с растянутой арматуры ригеля должно быть надежно передано на стержни растянутой зоны колонны." |
|||
|
||||
Регистрация: 14.04.2009
Сообщений: 650
|
Можно тоже "ляпнуть"
Тут как то Константин Шашкин изволил выразиться, что мы так толком и не знаем, как работает балка на двух опорах - как в ней перераспределяются усилия под действием нагрузки. Вы, с моей точки зрения, ушли еще дальше в своих "мыслях" - я даже перестал понимать, как у Вас силовые потоки то перераспределяются. |
|||
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
вывод по физической сути такой, но грешит "кусочным определением функции"., хотя мне тоже в голову обобщенного ничего не приходит. |
|||
|
||||
ГИП Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482
|
Народ, помогите найти ответ: в п.3.45 пособия к СП 52-101-2003 есть формула, в которой, при наличии поперечной арматуры, охватывающей без приварки продольную арматуру, коэффициент альфа делится на величину 1+6Asw/as. Что такое "а"???
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Анкеровка арматуры по СНиП и по СП. Влияние условий заделки | Axe-d | Железобетонные конструкции | 55 | 11.01.2018 12:10 |
Анкеровка сжатой арматуры | gvs | Железобетонные конструкции | 76 | 07.07.2017 13:28 |
Анкеровка арматуры A-III и А400 | POMAH9IH | Железобетонные конструкции | 31 | 03.09.2014 09:40 |
Узел (МК). Крепление балок к колонне с четырех сторон (шарнирно) | Djur | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 26.11.2011 15:32 |
анкеровка арматуры | dlyareg | Железобетонные конструкции | 3 | 09.05.2005 21:03 |