Помогите определиться с материалом для ж.б. каркаса с сеткой колонн 16.2х16.2 м
G.A.W.
 
работник по монтажу, то посижу, то полежу!!!
 
г.Владимир
Регистрация: 24.01.2007
Сообщений: 348

Есть срочная необходимость дать сравнение вариантов для ж.б. каркаса 2-х этажного здания с сетками колонн 8.1х8.1, 8.1х16.2, 16.2х16.2.
Сравнение ведется для перекрытия (оно одно, 2 -го этажа, т.к. первый этаж плита погрунту везде одинаковая), колонн (высота первого этажа 5.5м, второго - 4.5 м) и ригелей. Все в монолите. Плиты плоские опертые по контуру на ригеля (что естественно).
Прикид требуется естественно грубый, ибо стадия предпроектирования, т.е. заказчики определяются на что отмашку дать.
Для 8.1х8.1 и для 16.2х8.1 я чо-то накидал, и то не уверен. Времени для расчетов и изучения не дали.
Вот что набросал. Нагрузка временная на перекрытие 1000 кг/м2, на покрытие 400 кг/м2.
8.1х8.1:
плита 220 мм, ригель 400х700 (это с включенной плитой), колонна 600х600. Ар-ра для плиты принял d14 с шагом 200 для верхней и нижней в обоих направлениях. Для ригелей d25 по 4 сверху и снизу, т.е. на сечение 8 шт. Для колонны арматура такая же по 4 шт на грань, т.е. 12 шт.
16.2х8.1:
плита 270 мм, ригеля 500х1000 и 400х600 (это с включенной плитой), колонна 700х700. Ар-ра для плиты принял d14 с шагом 200 для верхней и нижней в поперечном направлении и ар-ый канат К-7 d19 в продольном направлении. Для ригелей ар-ый канат К-7 d19 по 4 сверху и снизу, т.е. на сечение 8 шт. Для колонны d28 по 4 шт на грань, т.е. 12 шт

Большая просьба, посоветовать что либо по изложенному и предложить что нить для сетки 16.2х16.2, ибо с предварительным напряжением никогда не работал и времени на изучения совсем нет. Просьба отнестись с пониманием, не упрекать в чем либо (хотя право ваше).
__________________
Положительные эмоции - это эмоции, которые возникают, если на все положить!!!
Просмотров: 3214
 
Непрочитано 25.09.2009, 12:02
#2
denis_b52

Инженер-контруктор
 
Регистрация: 30.11.2008
Киев
Сообщений: 26


8.1Х8.1.
Ваши "прикидки верны" В плитах еще будет усиление верхнего армирования. Но на общий объем металла это сильно не скажется. На мой взгляд балки немного переармированы, а колонны сильно переармированы.
При шаге 8.1Х16.2 железобетон применять неэффективно.
Пролет 16.2 м железобетон не понесет, да еще и с такой нагрузкой.
Про схему 16.2Х16.2 вообще и металле думать страшно.
denis_b52 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.09.2009, 12:17
#3
G.A.W.

работник по монтажу, то посижу, то полежу!!!
 
Регистрация: 24.01.2007
г.Владимир
Сообщений: 348
<phrase 1=


говорят (с) "Надо Федя, надо..."
__________________
Положительные эмоции - это эмоции, которые возникают, если на все положить!!!
G.A.W. вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2009, 16:02
#4
Карлсон


 
Регистрация: 28.04.2009
Сообщений: 302


Дайте угадаю -- речь о торговом центре? С торговым залом 16х16 и административно-технологической зоной 8х8?
Карлсон вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2009, 23:04
#5
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Цитата:
Сообщение от G.A.W. Посмотреть сообщение
Большая просьба, посоветовать что либо по изложенному и предложить что нить для сетки 16.2х16.2, ибо с предварительным напряжением никогда не работал и времени на изучения совсем нет. Просьба отнестись с пониманием, не упрекать в чем либо (хотя право ваше).
металл
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2009, 01:16
#6
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


Т.к. здание скорее всего общественное (предположу - торговый центр), то львиную долю высоты помещений украдут ригели+воздуховоды вентиляции. В случае с перекрытием 16х16 ригель будет высотой метра 1,5, да еще и воздуховод 800х800 минимум.
Оптимальным вижу применение системы металлических ферм в качестве ригелей и тонкую плиту по профнастилу. Через решетку пропустите воздуховоды.
Очень много идей можете почерпнуть здесь http://dwg.ru/dnl/4863
Romka вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.09.2009, 08:50
#7
G.A.W.

работник по монтажу, то посижу, то полежу!!!
 
Регистрация: 24.01.2007
г.Владимир
Сообщений: 348
<phrase 1=


как бы идет сравнение вариантов, не мне выбирать что имеено будет в итоге. Мне просто надо начиркать на бумажке прикиды по ж.б. Вот и все. А так как с этим дело не имел и не было времени что либо изуать, попоросил кого либо кто с такими вещами сталкивался, подсказать что заложить по конструктиву в такую сетку.
__________________
Положительные эмоции - это эмоции, которые возникают, если на все положить!!!
G.A.W. вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2009, 10:37
#8
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от denis_b52 Посмотреть сообщение
8.1Х8.1. Ваши "прикидки верны" При шаге 8.1Х16.2 железобетон применять неэффективно.
Пролет 16.2 м железобетон не понесет, да еще и с такой нагрузкой.
Про схему 16.2Х16.2 вообще и металле думать страшно.
При шаге колонн 8х16 плите достаточно работать в коротком направлении( ригеля будут 16 м. А если при шаге 8х8х ригеля расположить тоже в одном направлении, то работа и армирование плиты будет точно такой же, как и при шаге 8х16 с ригелями в направлении 16м.). При сетке 16х16 надо будет делать главные и второстепенные балки , а плиту взять толщиной примерно 150 мм.
мозголом из Самары вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Помогите определиться с материалом для ж.б. каркаса с сеткой колонн 16.2х16.2 м

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Бетоны для гидротехнических сооружений Egor_II Железобетонные конструкции 9 03.02.2016 11:06