Конструктив здания для трансформаторов типа ТСЛГ
Регистрация: 15.09.2011
Сообщений: 25
|
||
Просмотров: 3900
|
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Какие наброски? Или ничего, или проект. Тем болеее что объект-то очень важный.
Сухой от масляного отличается отсутствием приямка для масла. Если сталкивались с трансформаторными вообще, то проблем нет. Без геологии значит ленту или столб нельзя, а сваи пожалуйста? Раз объект оченно важный, геология просто необходима.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 15.09.2011
Сообщений: 25
|
Ну я не руководитель проекта, как сказали так и сделаю, тем более им объянять бесполезно, электрики строителей не понимают. На проект дали 2 недли, трансформаторы питают объект ядерного реактора, если что-то с ними случится будет очень плохо!Сами понимаете за 2 недели геологию и проект сделать невозможно, тем более что объект располагается в другом городе.
Хотя бы посмотреть как это должно выглядеть на чертежах, опыта мало, а с трансформаторами так вообще не работала, я по специальности строитель-архитектор. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Ну дык Вам нужно потребовать от электриков Задание. Письменно , чтобы срок Вам не засчитали.
В задании должны быть компоновка, особые требования, если есть. Т.е. место трансформатора, каналы, возможно отделенное (по требованиям ПУЭ) помещение для шкафчиков РУ, ориентация ворот, и т.д. Вам не нужно работать с трансформатором (этим занимаются электрики), а нужно работать с трансформаторной, т.е. сооружением. А так запросите любого производителя, как будет выглядеть комплектная подстанция.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Инженер конструктор Регистрация: 09.02.2007
Самара
Сообщений: 78
|
Есть серии трансформаторных подстанций блочных БКТП 400-1250 оттуда можно взять строительную часть, хотя бы габариты, место для обвязки, расположение вводов. Фундамент считайте как на насыпных грунтах с несущей способность 1кг/см2.
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Но в связи с тем что объект важный, будут экспертизы. Без геологии как-то смешновато будет наверно.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 15.09.2011
Сообщений: 25
|
Вроде как сказали экспертизы не будет, да и нагрузки небольшие 2,5 т от трансформатора и плюсом сама конструкция сооружения и снеговая нагрузка. самое интересное спрашиваю у заказчиков-какие у вас грунты, на что слышу ответ-нормальные....
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Создание нового типа линий | Apelsinov | AutoCAD | 915 | 08.07.2022 12:36 |
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. | IANationalInformAgentstvo | Прочее. Архитектура и строительство | 216 | 20.01.2015 16:51 |
Пятая колонна | Vova | Разное | 111 | 19.02.2008 14:32 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |