Уважаемые коллеги, помогите разобраться с расчетом на продавливание при незамкнутом контуре поперечного сечения (крайняя колонна) при наличии двух моментов согласно нового СП по железобетону (общий случай).

А именно:
как определить Wb(момент сопротивления контура расчетного сечения) для каждого из 2-х направлений моментов.

Я что-то совсем зациклился и чувствую, скоро будет взрыв мозгов.

Заранее СПАСИБО!
Просмотров: 162156
 
Непрочитано 22.11.2019, 16:15
#461
ratkill

кондуктор
 
Регистрация: 25.02.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 177
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
Это не совсем проверка. Это условие!
Грубо говоря, вы должны посчитать сначала F/Fult и получить отношение, например, 0,4. Затем посчитать M/Mult и сравнить с F/Fult. Если M/Mult больше чем 0,5*F/Fult, то есть 0,5*0,4=0,2, то в формулу нужно всё равно подставлять 0,2. То есть большие моменты при продавливании вы просто не берёте в расчёт, какими бы огромными они ни были. В итоге получите простую проверку на продавливание с учётом моментов: 1,5*F/Fult≤1.
но похоже, что вы берете момент только в одном направлении. А обычно момент действует в двух направлениях. И нигде не написано, что Mx/Mxult+My/Myult < 0.5 F/Fult. Наоборот, написано у Кодыша, что соотношение моментов в одном направлении не более 0.5 F/Fult. Тогда, чтобы совсем не принимать в расчет моменты нужно чтобы 2*F/Fult≤1
ratkill вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2019, 18:45
#462
Proforg82


 
Регистрация: 20.11.2019
Сообщений: 19


Цитата:
Сообщение от ratkill Посмотреть сообщение
Mx/Mxult+My/Myult < 0.5 F/Fult.
Именно так.
1. Было письмо НИИЖБа, что нужно принимать не более, чем соотношение 0.5 F/Fult для суммы соотношений обоих моментов.
2. Ну и в новой редакции СП от 2018 года я мельком видел формулу, подтверждающую данный факт.
Proforg82 вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2019, 18:55
#463
ratkill

кондуктор
 
Регистрация: 25.02.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 177
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Proforg82 Посмотреть сообщение
Именно так.
1. Было письмо НИИЖБа, что нужно принимать не более, чем соотношение 0.5 F/Fult для суммы соотношений обоих моментов.
2. Ну и в новой редакции СП от 2018 года я мельком видел формулу, подтверждающую данный факт.
Не могли бы поделиться письмом?
Сколько ни смотрел, не увидел в СП от 2018 года подтверждения этому утверждению
ratkill вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2019, 19:14
#464
Proforg82


 
Регистрация: 20.11.2019
Сообщений: 19


Цитата:
Сообщение от ratkill Посмотреть сообщение
Не могли бы поделиться письмом?
Сколько ни смотрел, не увидел в СП от 2018 года подтверждения этому утверждению
Цитата:
Сообщение от ratkill Посмотреть сообщение
Mx/Mxult+My/Myult < 0.5 F/Fult.
В новой редакции СП от 2018 года данный факт подтвержден. Это условие прописано дважды ПОСЛЕ формул 8.95 и 8.96, соответственно для бетона и бетона с поперечной арматурой.