| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
|||||
Регистрация: 07.12.2006
Краснодар
Сообщений: 219
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
||||
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
to Vovochka
http://dwg.ru/f/showthread.php?p=242334#post242334 А то реально год между постами PS: Проделки Алексея Kpblc'а.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете |
|||
|
||||
Регистрация: 01.01.2007
Одесса
Сообщений: 3
|
при этом надо не забыть заказать обследование на предмет технического состояния и физ. износа конструкций перекрытия, стен и незабыть про фундаменты, вскрыть полы у соседей ... ну в общем по всей программе
лейте себе ваши полы и неморочте голову никому - ничего не будет... только соседей не затопите |
|||
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
АлексейБ
Прежде чем давать совет, смотрите на год (2007), когда задавался вопрос (сверху слева в посте). Свежачок, если интересно, перенесен модератором в: http://dwg.ru/f/showthread.php?p=242334#post242334
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете |
|||
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,848
|
Это не только мои проделки
Эти посты тоже переношу.
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
|
Вопрос немного не по теме, но новую создавать не хочется.
Может быть кто в курсе, какие нагрузки на полы торговых залов принимаются по техзаданиям в магазинах типа "Ашана", "Метро" и им подобных, где стеллажи стоят высотой по 5 метров? Интересна нормативная/расчетная распределенная, ее длительная часть, а также если есть точечные нагрузки (от погрузчиков и т.п.). Если информация закрытая, можно в приват. Спасибо.
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
|||
|
||||
Регистрация: 11.05.2021
Сообщений: 18
|
Добрый день!! Вот уже вторую неделю пытаюсь понять - есть ли возможность нагрузить 2 мои панели перекрытий по 1 метру ширины и 5,6 длины 2,6 тоннами нагрузки, основная часть которой будет приходится ближе к центру плиты. Воспользовался формулами в этой ветке и таблицами эквивалентных распределенных нагрузок. В итоге у меня 2 вопроса.
1 основной) Я правильно понимаю, что эквивалентная нагрузка - это например я поставил по центру плиты перегородку 500 кг шириной 1 м, формула показывает, что эквивалентная нагрузка у меня 166 кг/м2. То есть при максимальной несущей способности плиты 600 кг/м2 мне нужно из 600 отнять 166. Фактически дальше мне нужно собирать нагрузки за вычетом 166 кг? 2) Есть ли еще другие формулы для расчета эквивалентных нагрузок, я где-то видел формулы с учетом максимального изгибающего момента, но потерял, предполагаю, что будут другие значения. Потому что по приведенным в этой ветке формулам слишком большие значения получаются, либо я что-то не понимаю и прошу немного разъяснить секреты сопромата)) |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
Эквивалентная нагрузка - это всего лишь способ упрощенного расчета, чтобы быстро оценить принимаемые решения.
Очевидно, что чем ближе к середине пролета, те достовернее пересчет нагрузки по изгибающему моменту /то есть если рассмотреть как крайность нагрузку в 50 тонн у опорной зоны плиты, то вряд ли она выдержит/. А формулы простые - находят расчетный момент от паспортной распределенной нагрузки - ql^2/8, и сравнивают с расчетным. А так, в общем случае следует проверить по 1 и 2 ПС, с учетом фактических параметров схемы, дефектов и повреждений, действующих нагрузок (в том числе временных), возможного перераспределения (совместной работы) итд. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093
|
Цитата:
но с сосредоточенными нагрузками в центре плиты принцип такой: несущая способность плиты 600, тогда суммарная равномерно распределенная нагрузка при ширине 1,0 м и длине 5,6 м =600*1,0*5,6=3360 кг. Сосредоточенную в центре можно поставить в 2 раза меньше этой цифры, т.е. 1680 кг. Но кроме нее будет ведь еще конструкция пола и мебель. Если в центре на одну плиту ставите 2,6/2=1,3 тонны, то она эквивалентна распределенной =1300/5,6*2=465 кг/м2 Значить на пол и мебель остается всего 600-465=135 кг/м2 |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Преобразование произвольных нагрузок к эквивалентным равномерно-распределенным производится так. Плита нагружается нагрузкой, которую вы хотите привести к эквивалентной. Плита рассчитывается по балочной схеме от этой нагрузки и определяется максимальный изгибающий момент. После чего находят эквивалентную равномерно-распределенную нагрузку по формуле q=8M/L^2. К этой нагрузке прибавляется прочая имеющаяся равномерно-распределенная (например полы, полезная) и сравнивается с предельной равномерно-распределенной нагрузки для вашей плиты.
|
|||
|
||||
Регистрация: 11.05.2021
Сообщений: 18
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 11.05.2021
Сообщений: 18
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Тот, который я вам привел - он самый правильный. Прочие методы упрощенные.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нагрузка на 1м2 плиты перекрытия | Taurus30 | Конструкции зданий и сооружений | 29 | 11.05.2018 20:40 |
Можно ли плиты перекрытия опирать на вентканал? | Kash | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 19.04.2012 22:29 |
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк | hr5001c | Разное | 20 | 23.07.2007 16:37 |
Как положить плиты перекрытия? | DZ | Прочее. Программное обеспечение | 78 | 24.08.2006 10:19 |