| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Запихать распредустройства в электропомещение (какие min зазоры?)

Запихать распредустройства в электропомещение (какие min зазоры?)

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.10.2009, 14:08 #1
Запихать распредустройства в электропомещение (какие min зазоры?)
Александр А
 
Регистрация: 09.06.2009
Сообщений: 10

[FONT=Arial]Электропомещение 5,9х2,3х2,4(H) м. С одного торца распашные наружу ворота на всю ширину и высоту помещения.[/FONT]

[FONT=Arial]Необходимо разместить панели 0,4 кВ (типа Щ070) на длинной стене в один ряд. Общая длина панелей (с учетом двух торцовых) – 4,92 м. Ввод-вывод – кабели через пол.[/FONT]

[FONT=Arial]Проектировщик, ссылаясь на п.4.1.23 2) ПУЭ утверждает, что от торцовых панелей до торцовых стен должен быть зазор не менее 1 м, поэтому панели в помещение не влезут.[/FONT]

[FONT=Arial]ПУЭ читал. Хорошо читал. Метровый зазор по торцам не нашел.[/FONT]

[FONT=Arial]Подскажите, какой должен быть минимальный зазор по торцам до стен?[/FONT]
Просмотров: 1606
 
Непрочитано 14.10.2009, 14:48
#2
sbi


 
Регистрация: 27.04.2008
SPB
Сообщений: 3,285
Отправить сообщение для sbi с помощью Skype™


200-300мм в зависимости от доступности обслуживания
__________________
С уважением sbi
sbi вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.10.2009, 14:49
#3
Александр А


 
Регистрация: 09.06.2009
Сообщений: 10


200-300 мм из удобства монтажа/обслуживания или чем-то нормируется?
Александр А вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2009, 15:10
#4
sbi


 
Регистрация: 27.04.2008
SPB
Сообщений: 3,285
Отправить сообщение для sbi с помощью Skype™


Инструкцией по эксплуатации!
__________________
С уважением sbi
sbi вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.10.2009, 15:20
#5
Александр А


 
Регистрация: 09.06.2009
Сообщений: 10


Понятненько. Спасибо
Александр А вне форума  