| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 19.10.2012
Сообщений: 114
|
Вообще, по трубопроводу подается легкий газ (легче воздуха). Долго споря с газовиками, мы решили установить ТП в 12 метрах от ГРПШ. В экспертизе все согласосали))
----- добавлено через ~31 мин. ----- Кстати, ответ на этот вопрос уже есть. Вот я год назад нашел еще: Цитата:
Никто ничего лучше предложить не смог. Итого получается, что от ТП до газопровода высокого давления 10 м по таблице №9 |
|||
|
||||
Проектирую Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736
|
Цитата:
Для производственных объектов СП 4.13130.2013 Таблица 9 В населенных пунктах СП 62.13330.2011 (СНиП 42-01-2002) |
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
ПУЭ
7.3.9. Температура самовоспламенения - самая низкая температура горючего вещества, при которой происходит резкое увеличение скорости экзотермических реакций, заканчивающееся возникновением пламенного горения. Что, не смешно что ли.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
Поэтому и смешно.
А причем здесь таблица 7.3.9 "Класс зоны помещения, смежного со взрывоопасной зоной другого помещения" Может быть все-таки таблица 7.3.13 "Минимальное допустимое расстояние от отдельно стоящих РУ, ТП и ПП до помещений со взрывоопасными зонами и наружных взрывоопасных установок"
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расстояние от подземного гаража до жилого дома. | Domovoj | Архитектура | 8 | 19.11.2012 14:13 |
Расстояние от оси болта до грани фундамента | il_mir | Основания и фундаменты | 6 | 03.02.2012 13:40 |
Каково должно быть минимальное расстояние от дымохода до газопровода среднего давления при их пересечении? | MrKiLLER | Инженерные сети | 6 | 12.04.2010 10:52 |
Демонтаж подземного газопровода. | proekt_mep | Инженерные сети | 13 | 20.06.2008 13:28 |