Комплексные опробования - это не проверка работоспособности отдельных элементов систем и схем (например "электрических" по ПУЭ). Это именно комплекс работ с участием и технологии, и сантехники, и автоматики и электрики.
Правильно написали раньше - однозначного нормативного документа по составу и объему комплексного опробования нет. Да и не может быть на все случаи жизни. По отдельным системам, например вентиляции, есть не "номерные" нормативные, а справочные материалы. Например комплексное опробование и последующая наладка на "санитарно-гигиенический эффект". Но это всегда по отдельно утверждаемой программе и не за счет "штатных" ПНР, учтенных в смете на строительство. |
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
Цитата:
Если проектом предусмотрено отключение вентиляции при пожаре и(или) включение дымоудаления, то в ходе комплексных испытаниях необходимо проверить предусмотренное проектом прохождение сигнала на отключение этой вентиляции и(или) включение дымоудаления. Т.о. что предусмотрено проектом, то и проверяем, что не предусмотрено проектом, то, соответственно, и не проверяем
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,053
|
Цитата:
и за все отвечает проектанты, которым при этом все вышестоящие подряд режут оплату и сроки проектных работ?) |
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
Цитата:
Ну это как водится не без этого
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
Тем комплексные испытания и отличаются от частных проверок отдельных элементов. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,053
|
вообще то это на этапе самой пусконаладки должно было выясниться еще - ушел сигнал на открывание клапана, пришел сигнал подтверждения с датчика положения заслонки. У нас на одном небольшом объекте вообще пришли все нерабочие из-за неправильной сборки клапана ДУ из одной партии - изготовитель скромно промолчал, как так получилось)
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Формирование перечня самых современных инженерных систем зданий | ALTER_MANN | Инженерные сети | 7 | 19.02.2014 23:52 |
Раздел 8 постановления №87 Пожарная безопасность для дренажных систем | Valentin777 | Инженерные сети | 14 | 20.06.2013 15:13 |
Физическая защита кабельных систем (СКС) от несанкционированного доступа | NEDIS | Технология и организация строительства | 2 | 06.09.2010 16:32 |
Заполнение проемов в противопожарных преградах | Rosenkranz | Архитектура | 18 | 30.03.2009 19:07 |
проектир-е пожарных сигнализаций и противопожарных систем | alldmc | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 02.08.2006 18:11 |