Здравствуйте.
Через территорию производственного предприятия транзитом идет напорная канализация 2ПНД300. Не защищена гильзой.
Охранная зона по СП 42.13330 составляет 5 метров.
Рядом с ней надо разместить КПП, но охранная зона мешает.
Вопрос: как можно добиться уменьшения охранной зоны?
Может в гильзу закатать? Но я не нашел в Российских нормативах разрешения сделать так.
Просмотров: 8194
 
Непрочитано 03.04.2019, 09:36
#21
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,766


Цитата:
Сообщение от Swarka Посмотреть сообщение

Что именно Вы в первый раз слышите? Про ПЭ футляр для водопровода или про разрезной футляр?
Нить теряете. Про разрезной.
engngr вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2019, 09:45
#22
Swarka


 
Регистрация: 04.04.2018
Сообщений: 283


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
обычное ТУ от владельца трубы
Пробуйте так, если что СТУ разработаете постфактум.

Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
что перекладка
Перекладка может попасть под реконструкцию всего линейного объекта.
Swarka вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2019, 09:49
#23
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от Swarka Посмотреть сообщение
Пробуйте так, если что СТУ разработаете постфактум.


Перекладка может попасть под реконструкцию всего линейного объекта.
перекладка трубы на метр в сторону уже называется реконструкцией?
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2019, 09:57
#24
Swarka


 
Регистрация: 04.04.2018
Сообщений: 283


Цитата:
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Нить теряете. Про разрезной.
Вы спор ради спора затеваете?
Сначала расскажите где прочитать, что разрезной ПЭ футляр нельзя применять на водопроводе/канализации...Приведите так сказать контрпример, чтобы оспорить мое предложение использовать разрезной.

----- добавлено через ~10 мин. -----
Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
перекладка трубы на метр в сторону уже называется реконструкцией?
Да впринципе нет, но в нашей стране все возможно. Поэтому и написал "может попасть".

Более спорить времени нет, в данном случает самое простое решение это установка на канализации разрезного стального либо ПЭ футляра.
А окончательное решение за автором темы, хочет пусть перекладывает сеть или двигает КПП.

Последний раз редактировалось Swarka, 03.04.2019 в 10:09.
Swarka вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2019, 11:43
#25
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,766


Цитата:
Сообщение от Swarka Посмотреть сообщение
Вы спор ради спора затеваете?
Сначала расскажите где прочитать, что разрезной ПЭ футляр нельзя применять на водопроводе/канализации
Swarka, я не писал, что нельзя. Я написал, что не сталкивался с таким решением и прошу на него ссылку для ознакомления.
engngr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Напорная канализация. Как уменьшить охранную зону?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как определить охранную зону кабеля катодной защиты газопровода? Danamagic Инженерные сети 2 18.11.2017 01:29
Слово канализация, это напорная или самотечная? kost636 Водоснабжение и водоотведение 8 13.02.2017 12:41
Как уменьшить опасную зону и зону развала при сносе? Loca Технология и организация строительства 20 20.07.2016 19:25
опасная зона от работы крана попадает в охранную зону ЛЭП нужно ли письмо-разрешение от владельца ЛЭП амати Технология и организация строительства 9 31.05.2012 11:41
Допустимо ли уменьшить охранную зону ЛЭП? stoper Инженерные сети 3 25.05.2010 08:43