Армирование Ж.Б балок (ригелей) высотой более 400 мм с учетом требований СП 63.13330.2018
инженер-конструктор (ПГС)
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 741
|
||
Просмотров: 7775
|
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 93
|
Раньше в пособии к СП 52-101-2003 был пункт.
5.16. В изгибаемых элементах при высоте сечения более 700 мм у боковых граней должны ставиться конструктивные продольные стержни с расстояниями между ними по высоте не более 400 мм и площадью сечения не менее 0,1% площади сечения бетона, имеющего размер, равный по высоте элемента расстоянию между этими стержнями, по ширине - половине ширины ребра элемента, но не более 200 мм |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 93
|
Еще пункт 10.3.8 СП говорит о расстояниях между продольными стержнями верхнего или нижнего армирования, а пункт 5.16 пособия к СП говорит о расстояниях между продольными стержнями по высоте изгибаемого элемента. Я так понимаю.
Балки с h=400мм армируйте как и армировали верхние стержни + нижние стрежни + хомуты, по высоте сечения у боковых граней еще продольных стержней не нужно ставить. Последний раз редактировалось Xander, 20.01.2021 в 12:29. Причина: Добавил |
|||
|
||||
инженер-конструктор (ПГС) Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 741
|
"...1,5h и 400 мм - при высоте поперечного сечения 150 мм ,более 150 мм;..."
Последний раз редактировалось dallaev, 20.01.2021 в 12:47. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,006
|
- в п. 10.3.8, для здравомыслящего человека, нет требований к размещению стержней армирования балок по высоте, и следовательно противоречия тоже. Для "одаренных " экспертов противоречий тоже нет - 10.3.8 перекрывает требования 10.4.13
|
|||
|
||||
Регистрация: 15.02.2019
Сообщений: 200
|
10.3.6 В железобетонных элементах площадь сечения продольной растянутой арматуры, а также сжатой, если она требуется по расчету, % от площади сечения бетона, равной произведению ширины прямоугольного сечения или ширины ребра таврового (двутаврового) сечения на рабочую высоту сечения,
именно этой арматуре посвящена эта часть СП, если плита высотой до 150мм, то шаг рабочей арматуры у нижней (или у верхней) грани плиты не более 200мм, если высота сечения плиты более 150мм, то шаг рабочей арматуры не более 400мм и не более 1,5h. ----- добавлено через ~9 мин. ----- Интересен п. 10.4.14, теперь плиты толщиной 1000мм и более нужно армировать промежуточной сеткой в толще плиты. А то когда то было непонятно при какой толщине следует укладывать промежуточную сетку, было написано для толстых плит. Последний раз редактировалось Гамадрил Гималайский, 20.01.2021 в 16:48. |
|||
|
||||
инженер-конструктор (ПГС) Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 741
|
да.. но это уже совсем другая история, и возможно материал для другой темы. Всем спасибо за исчерпывающие ответы.
|
|||
|
||||
инженер-конструктор (ПГС) Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 741
|
Обратился в службу поддержки техэксперта и получил следующий ответ:
Пункты п.10.3.8 и п. 10.4.13 говорят о разных типах армирования. П.10.3.8 говорит о рабочем армировании в верхней и нижней частях элемента, как правило, это однорядное армирование воспринимающее растягивающие усилия в верхней или нижней частях элемента. Если такого армирования не хватает или получаются очень большие диаметры арматуры, то для удобства рабочую арматуру располагают в несколько рядов с расстоянием между ними достаточным для удобоукладываемости бетонной смеси. Диаметры армирования определяют расчетом. В п. 10.4.13 речь идет о конструктивном армировании, которое располагается в боковой части элемента и не участвует в работе элемента, а призвано уменьшить образование усадочных трещин или препятствует усадочным деформациям элемента. Таким образом следует, что указанные пункты не противоречат друг другу. Для армирования железобетонной балки высотой 400 мм пункт 10.4.13 не применим, так как высота элемента меньше 700мм и конструктивное армирование по боковым сторонам не требуется. Рабочее армирование принимается по расчету в нижней (верхней при необходимости) зонах с максимальным шагом стержней 1,5h или 400мм и минимальным шагом стрежней соответствующим удобоукладываемости бетонной смеси. С уважением, Эксперт Службы поддержки пользователей Леонтьев М.Ю. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет деревянных балок, новый СП, коэфф. условий работы в зависимости от срока службы. | calypso | Деревянные конструкции | 0 | 17.12.2020 23:41 |
Нужно ли использовать коэфф. m_tr по СП 14.13330.2014 при расчете местной устойчивости стенок балок? | ZVV | Металлические конструкции | 4 | 25.04.2020 14:32 |
Лира САПР 2014 Как расчитать армирование Монолитных балок в балочном перекрытии | MGooD | Лира / Лира-САПР | 19 | 13.07.2017 09:29 |
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 25.11.2016 08:27 |
Парапет высотой более 3 метров. Как сделать? | Regby | Конструкции зданий и сооружений | 28 | 05.09.2011 14:02 |