Снос несущей стены на первом этаже
den4558
 
СПб
Регистрация: 27.11.2014
Сообщений: 8

Доброго всем времени! Уважаемые господа строители и специалисты, помогите разобраться. ситуация в следующем. На первом этаже 22-х этажного дома в коммерческом помещении проводятся работы по сносу монолитной стены, пару дней рабочие долбили ее отбойными молотками, в последующем после активизации жильцов, приезда представителей ГЖИ и МЧС работы были приостановлены, но спустя день возобновлены. как выяснилось у них есть некий проект (расчетная записка, ппр нет) никем не согласованная.
В общем, вопрос в том, насколько опасны те дела что там сделаны с учетом размеров созданного проема? И насколько критично нарушена последовательность работ (устройство усиления и разрушение монолита)?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: a205e51eb4331433a48b55a7e9483b16.jpeg
Просмотров: 787
Размер:	139.0 Кб
ID:	223713  Нажмите на изображение для увеличения
Название: e10f8510156ffb0c20b5fe1acb65415d.jpeg
Просмотров: 742
Размер:	174.1 Кб
ID:	223714  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 61736fad5c2749a53dde2919d95b683c.jpeg
Просмотров: 665
Размер:	115.9 Кб
ID:	223715  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 749f3c383ef61ab3a869ec762f5d0d7c.jpeg
Просмотров: 581
Размер:	92.1 Кб
ID:	223716  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4.JPG
Просмотров: 560
Размер:	127.7 Кб
ID:	223724  



Последний раз редактировалось den4558, 04.03.2020 в 20:12. Причина: замена фото
Просмотров: 7091
 
Непрочитано 04.03.2020, 16:40
2 | 3 #2
kopekopa

инженер
 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 643


Цитата:
Сообщение от den4558 Посмотреть сообщение
насколько опасны те дела что там сделаны
Очень опасны
kopekopa вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2020, 16:46
#3
_line


 
Регистрация: 30.11.2015
UA
Сообщений: 132


Цитата:
Сообщение от den4558 Посмотреть сообщение
И насколько критично нарушена последовательность работ (устройство усиления и разрушение монолита)?
А почему усиление только у одной из граней? Вообще, по-нормальному, всегда начинают демонтаж сверху вниз, а не наоборот.
_line вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2020, 17:14
1 | 2 #4
Shtirlic

инженер
 
Регистрация: 26.01.2017
Калининград
Сообщений: 339


Не особо разбираюсь, но в моём понимании устройство проёма в несущей стене может происходить либо через перепланировку, либо реконструкцию.
В первом случае должно быть разрешение от местного самоуправления. В администрацию подаётся проект перепланировки. Они его согласовывают и выдают разрешение на перепланировку.
Во втором случае разрабатывается полноценная проектная документация на реконструкцию дома с прохождением экспертизы(в этом случае, вроде как, необходимо согласие всех собственников).
Судя по шифру, есть проект реконструкции дома, вам показали его часть.
Другое дело - прошёл ли проект экспертизу(и были ли собраны подписи)?
Если есть только расчётная записка - то этого недостаточно.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от _line Посмотреть сообщение
усиление только у одной из граней?
С обеих. Второе и третье фото сняты с разных сторон. Усиление, по-видимому, поставили после демонтажа
Shtirlic вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2020, 17:24
1 | 3 #5
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Кто нибудь объяснит смысл этого обрамления? (кроме декоративно-успокоительного)
Может надо было зеленкой помазать?

Последний раз редактировалось olf_, 04.03.2020 в 17:41.
olf_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.03.2020, 18:35
#6
den4558


 
Регистрация: 27.11.2014
СПб
Сообщений: 8
Отправить сообщение для den4558 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Shtirlic Посмотреть сообщение
Не особо разбираюсь, но в моём понимании устройство проёма в несущей стене может происходить либо через перепланировку, либо реконструкцию.
В первом случае должно быть разрешение от местного самоуправления. В администрацию подаётся проект перепланировки. Они его согласовывают и выдают разрешение на перепланировку.
Во втором случае разрабатывается полноценная проектная документация на реконструкцию дома с прохождением экспертизы(в этом случае, вроде как, необходимо согласие всех собственников).
Судя по шифру, есть проект реконструкции дома, вам показали его часть.
Другое дело - прошёл ли проект экспертизу(и были ли собраны подписи)?
Если есть только расчётная записка - то этого недостаточно.

----- добавлено через ~3 мин. -----

С обеих. Второе и третье фото сняты с разных сторон. Усиление, по-видимому, поставили после демонтажа
Да, так и есть. После
den4558 вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2020, 19:48
#7
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от den4558 Посмотреть сообщение
a205e51eb4331433a48b55a7e9483b16.jpeg (139.0 Кб, 100 просмотров)
e10f8510156ffb0c20b5fe1acb65415d.jpeg (174.1 Кб, 104 просмотров)
61736fad5c2749a53dde2919d95b683c.jpeg (115.9 Кб, 98 просмотров)
749f3c383ef61ab3a869ec762f5d0d7c.jpeg (92.1 Кб, 94 просмотров)
f590a199590642b8db609f374bfbe322.jpeg (73.7 Кб, 94 просмотров)
- почему все фото с рекламой/антирекламой? С сайта что ли? Троллинг.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2020, 19:57
#8
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Чтоб народ знал бракоделов. А на плане где эта стена?
"Усиления" по факту нет. Если сразу не упало, то некоторое время простоит.
Срочно продавай квартиру.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.03.2020, 20:13
#9
den4558


 
Регистрация: 27.11.2014
СПб
Сообщений: 8
Отправить сообщение для den4558 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- почему все фото с рекламой/антирекламой? С сайта что ли? Троллинг.
да нет, просто сперва разместил на форуме mastergrad.ru, а потом вспомнил что есть более компетентный ресурс , а фото этих на телефоне не было, пришлось с того форума сюда тащить

Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А на плане где эта стена?
оси 5-9/Г - отметил красным на фото во вложении (но проем не на всю длину)

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 04.03.2020 в 21:44.
den4558 вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2020, 21:15
1 | #10
Pete

Динозавр на пенсии
 
Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932


Цитата:
Сообщение от den4558 Посмотреть сообщение
В общем, вопрос в том, насколько опасны те дела что там сделаны с учетом размеров созданного проема? И насколько критично нарушена последовательность работ (устройство усиления и разрушение монолита)?
Я особо не переживал! Система здания - каркасная из монолитного железобетона. Демонтируется диафрагма жесткости не на всю высоту с обрамлением стальными профилями по периметру проема.
__________________
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2020, 22:17
2 | 3 #11
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,082


Цитата:
Сообщение от Pete Посмотреть сообщение
Я особо не переживал!
в смысле? это сарказм?
в соседней теме пытаются заставить жильца квартиры на верхнем этаже восстанавливать защитный слой пилона, проштрабленного на 2-3 см.
а тут почти полный снос несущей стены на 1 этаже 22-этажного дома!
или думаете, если диафрагма, то значит работает только на горизонтальную нагрузку?
это как раз тот случай, когда нужно паниковать и бить в колокола!
Цитата:
Сообщение от Pete Посмотреть сообщение
Демонтируется диафрагма жесткости не на всю высоту с обрамлением стальными профилями по периметру проема.
каким образом болтики М16 (на глаз) с шагом 500 мм могут передать на обрамление огромную вертикальную нагрузку?
ну допустим, даже передали. Каким образом швеллер передает огромную нагрузку фундаменту? Своим торцом что ли? И где фундамент? Скорее всего, обрамление просто стоит на плите над подвалом
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.03.2020, 22:29
| 1 #12
den4558


 
Регистрация: 27.11.2014
СПб
Сообщений: 8
Отправить сообщение для den4558 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Скорее всего, обрамление просто стоит на плите над подвалом
вы правы, так оно и есть. это декорации установленные уже после спектакля - резали и долбили еще до установки швеллера
den4558 вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2020, 22:44
1 | 1 #13
Pete

Динозавр на пенсии
 
Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
каким образом болтики М16 (на глаз) с шагом 500 мм могут передать на обрамление огромную вертикальную нагрузку?
Вертикальную нагрузку от чего? от собственного веса?
__________________
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2020, 23:02
#14
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,082


Цитата:
Сообщение от Pete Посмотреть сообщение
Вертикальную нагрузку от чего?
от плит перекрытий верхних 20 этажей. или эта обойма предполагалась, чтоб дверь в нее вставить?
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.03.2020, 23:11
#15
den4558


 
Регистрация: 27.11.2014
СПб
Сообщений: 8
Отправить сообщение для den4558 с помощью Skype™


[quote=mainevent100;1859333] или эта обойма предполагалась, чтоб дверь в нее вставить?[/quote
Этажом ниже такая же, в центре колонна

Последний раз редактировалось den4558, 04.03.2020 в 23:17.
den4558 вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2020, 23:18
#16
Pete

Динозавр на пенсии
 
Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932


Цитата:
Сообщение от den4558 Посмотреть сообщение
Стена-балка
???

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от den4558 Посмотреть сообщение
Этажом ниже такая же, в центре колонна
???
__________________
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2020, 23:29
#17
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,082


Цитата:
Сообщение от den4558 Посмотреть сообщение
Этажом ниже такая же,
такая же металлическая обойма?
или такая же диафрагма? ))
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.03.2020, 23:37
#18
den4558


 
Регистрация: 27.11.2014
СПб
Сообщений: 8
Отправить сообщение для den4558 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
такая же металлическая обойма?
или такая же диафрагма? ))
Диафрагма
den4558 вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2020, 00:54
1 | #19
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Вообще-то давно пора сообщить куда следует во избежание трагедии. Странно, что МЧС увидели и оставили без внимания.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.03.2020, 06:46
#20
den4558


 
Регистрация: 27.11.2014
СПб
Сообщений: 8
Отправить сообщение для den4558 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Вообще-то давно пора сообщить куда следует во избежание трагедии. Странно, что МЧС увидели и оставили без внимания.
Да плевать они хотели
den4558 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Снос несущей стены на первом этаже

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Почему учебные мастерские рекомендуется располагать именно на первом этаже? Ви еф Прочее. Архитектура и строительство 7 03.08.2017 08:42
Достаточно ли несущей способности кирпичной стены 25см с оконными проемами по 2м? CrazyStudent Каменные и армокаменные конструкции 4 29.02.2016 09:45
Опирание несущей стены на плиту перекрытия? Qbera Железобетонные конструкции 11 19.07.2013 10:06
Гостиница на первом этаже жилого дома. lll.EvGen Архитектура 7 17.01.2011 11:37