19.03.2020, 15:34 | #1 | |
Сквозная трещина в балконной плите и прогиб больше предельного. Как исправить?
Регистрация: 03.08.2016
Сообщений: 18
|
||
Просмотров: 8300
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
может быть лучше подальше, на длину нахлёста ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483
|
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Цитата:
Рабочий шов тоже плохо. Там арматура то есть ? Или нет ? Какая длина нахлёста у строителей была ? Чем докажете ? Зуб даёте ? Должны , да не должны...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2016
Сообщений: 18
|
Это как-бы и не совсем рабочий шов получается....
Рабочий шов - это технологический шов, устраиваемый при бетонировании. А тут уже все забетонировано ) ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
Куда-то пропало мое сообщение, эх ----- добавлено через ~5 мин. ----- v.psk, спасибо за отклик! Меня, честно говоря, смущало то, что "рабочий шов" при таком способе располагается по сути в зоне наибольших Q (да и М тоже). Бетона в таком шве никак не будет - не обеспечить совместную работу старого и нового бетона. Точнее полагаться на это совсем не стоит. То есть будет работать только арматура. Продольная на срез, как нагель. Но помимо этого там еще ведь несущая способность защитного слоя бетона на отрыв проверяется. И даже конструктивно должна стоять поперечка с обоих сторон шва, для "уменьшения изгибных деформаций нагеля". Или при подведении балки снизу (в месте расположения шва), эти изгибные деформации нагеля исключаются? ----- добавлено через ~12 мин. ----- Думала перенести шов за грань опоры, но не хочется как-то долбить такую площадь плиты. И непонятно, как в таком случае поперечную арматуру поставить у шва со стороны "старого" бетона. Последний раз редактировалось Pochet, 19.03.2020 в 17:00. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
О, волшебные отверстия. Может проще здание снести ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2016
Сообщений: 18
|
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Pochet, ещё смотрю у вас там треугольники в расчётной схеме у колонн. Если заменить на "квадратики", то моменты будут на 10% ниже, наверное... Там у вас должно оно большое вылезать. Мне показалось, вплоть до невозможности законструировать. Ну и + продавливание может не пройти.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
А самое главное в том, что прежде чем заниматься очисткой и усилением опорной части консоли, надо выполнить РАЗГРУЗКУ этого узла. Если это само собой разумеющееся, то надо подумать, как это сделать грамотно. Ведь это можно сделать разными способами в зависимости от реального положения конструкций на месте. НО почему-то никто об этом не говорит. Если этого не сделать, то любое усиление малоэффективно или вообще ничего не даст.
|
||||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
Цитата:
Ей дется некуда, она в створе ребра между перфорацией.... Можно предварительно нарезать вдоль арматуры диском с алмазным напылением. ----- добавлено через ~3 мин. ----- ... а дефекты только на балконной плите или повсеместно? |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |
Совет: нужны ли термовкладыши в плите перекрытия в зонах риска | agronom | Железобетонные конструкции | 0 | 18.12.2017 18:29 |
Трещина в фундаментной балке (и выше в кладке самонесущей стены) | Олюша | Основания и фундаменты | 2 | 09.08.2011 19:09 |
Восстановление защитного слоя на балконной плите | v_alex | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 24.05.2011 10:05 |
Прогиб ж.б. плиты | Jeka | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 30.05.2005 10:53 |