Сквозная трещина в балконной плите и прогиб больше предельного. Как исправить?
Pochet
 
Регистрация: 03.08.2016
Сообщений: 18

Добрый день! Проблема в следующем.
Имеется монолитное ж.б безбалочное перекрытие с консольными вылетами - балконными плитами.
Предполагаем, что при производстве работ были нарушены требования СП 70.13330.
В настоящее время наблюдаются дефекты:
- обнажение арматуры в нижней части плиты;
- отсутствие защитного слоя бетона в нижней части плиты;
- бетон рыхлой структуры;
- пустоты;
- сквозная трещина в опорной зоне консольного вылета (вдоль всей плиты!);
- прогиб консоли только от собственного веса ~ 15 см.
Дефекты наблюдаются на балконных плитах одной захватки. Работы выполнялись в зимнее время. Скорее всего и опалубка не была очищена должным образом от снега и пр., и бетон уложен некачественно.
Вопрос в том, что с этим делать ?
Как-то демонтировать, но КАК? Как обеспечить связь старого и нового бетона ? Если делать по принципу устройства рабочего шва бетонирования (расчетом естественно проверить), то как в существующий бетон поставить поперечку? Которая должна стоять с обоих сторон шва ?
Если демонтировать, то какую площадь плиты ?
Честно говоря не представляю.
Кто сталкивался, подскажите пожалуйста путь решения проблемы.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: План.jpg
Просмотров: 390
Размер:	66.4 Кб
ID:	224250  Нажмите на изображение для увеличения
Название: фото.jpg
Просмотров: 506
Размер:	63.1 Кб
ID:	224251  

Просмотров: 8286
 
Автор темы   Непрочитано 20.03.2020, 12:03
#21
Pochet


 
Регистрация: 03.08.2016
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от sasa.od Посмотреть сообщение
может усилить композитными материалами?
Имеете ввиду, чтобы ничего не разбирать? Усиляют ли при сквозных трещинах - вопрос. Да и прогнулось уже значительно.
Pochet вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2020, 12:18
1 | #22
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,495


Стандартные бетонные технологии перебрали, предложу ещё один напрашивающийся вариант - сделать вместо бетонных балконов - стальные. Бетонные балконы срезать полностью, закрепиться к пилонам Г-образными балками с подкосами, сделать обрамляющую раму из швеллера и залить
тонкую плиту по профлисту.
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.03.2020, 16:34
#23
Pochet


 
Регистрация: 03.08.2016
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
предложу ещё один напрашивающийся вариант - сделать вместо бетонных балконов - стальные
Вариант в принципе хорош. Но в своей квартире никто не захочет видеть подкосы. Хоть и на балконе. Мне это озвучили.
Pochet вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2020, 16:59
#24
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Любое предложение надо бы рассмотреть в комплексе.... Композит - с учётом каких то мероприятий по обратному выгибу консоли, снижения характеристик бетона (в том числе на поперечную силу), необходимости огнезащиты.... Облегченный балкон кроме прочего разгрузит пролетную часть плиты в осях 2-3, но вроде там пролеты небольшие.
Построили выше этажи, пока идёт разработка решения?
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.03.2020, 17:02
#25
Pochet


 
Регистрация: 03.08.2016
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Построили выше этажи, пока идёт разработка решения?
Не построили, но думаю уже раздолбали этот балкон

----- добавлено через ~3 мин. -----
Композит даже рассматривать не будут. Диковинка это для строителей.
Pochet вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2020, 17:12
#26
user555


 
Регистрация: 18.01.2019
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
закрепиться к пилонам Г-образными балками с подкосами
Только такой вариант здесь и прокатит. Все остальное пляски с бубнами - без 100% гарантии необрушения от всяких изысков жителя


Цитата:
Сообщение от Pochet Посмотреть сообщение
Но в своей квартире никто не захочет видеть подкосы. Хоть и на балконе. Мне это озвучили.
А вот это порочная практика - тут либо спишь спокойно - либо бодрствуешь неспокойно
user555 вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2020, 17:19
#27
SDenis

Конструктор
 
Регистрация: 27.08.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 22


Если пилоны выше плиты не залиты, то пусть вырубят бетон на этом участке и зальют заново, никаких дополнительных мероприятий не нужно. Установить разгрузочные стойки опалубки по всей площади плиты в этом пролете.
А вообще помимо дефектов бетона, желательно указать данные по армированию и толщине плиты, помимо косяка строителей могут и в проекте быть ошибки.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: План.jpg
Просмотров: 55
Размер:	99.6 Кб
ID:	224291  

Последний раз редактировалось SDenis, 20.03.2020 в 17:34.
SDenis вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2020, 17:25
#28
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


user555, Ну такой метод усиления тоже имеет минусы....
Меняется НДС пилонов, надо выбирать прогиб.... Мне кажется надёжнее тогда уж снести этаж....
..... А насчёт вырубки участка - вряд ли это возможно сделать аккуратно (не повредив фон, особенно если он меньше д10)
А в целом думаю что оба варианта хорошие))))
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.03.2020, 19:52
#29
Pochet


 
Регистрация: 03.08.2016
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от SDenis Посмотреть сообщение
Если пилоны выше плиты не залиты
пока не залиты.
Цитата:
Сообщение от SDenis Посмотреть сообщение
никаких дополнительных мероприятий не нужно.
А вот с этим не согласна. Нужно считать шов на М и Q - они там все равно будут. Даже если шов выполнить в тех местах, где они минимальны. Такой вариант рассматривала. Но не понимаю, как поперечку установить у шва в "старый бетон".

----- добавлено через ~17 мин. -----
Цитата:
Сообщение от SDenis Посмотреть сообщение
указать данные по армированию и толщине плиты, помимо косяка строителей могут и в проекте быть ошибки
Толщина 180 мм. Армирование в плитной части - ф12 А500 ш.200. Дополнительное - ф12 ш200 в нижней зоне, ф14 и ф16 в верхней зоне. Каркасы у термовставок - ф14.
Армировалось не по моим расчетам.
Pochet вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2020, 20:13
#30
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,090


У меня сейчас похожая ситуация, фотки чуть позже смогу выложить.
В Вашем случае даже сомневаться не надо — демонтировать балкон чуть дальше пилонов, чтобы рабочий шов был в зоне минимальной поперечной силы, и бетонировать новый балкон. В моем случае уже вышележащие колонны залили. Почистить существующую арматуру от бетона (хотя бы на длину перепуска от будущего рабочего шва) можно.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2020, 20:30
#31
non-live

КЖ
 
Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478


Бетон плохой. Срубайте всё, пока есть возможность. От ползучести эти консоли сильно пострадают
non-live вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2020, 22:25
#32
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
демонтировать балкон чуть дальше пилонов, чтобы рабочий шов был в зоне минимальной поперечной силы
да..., может быть посмотреть только на анкеровку доборной арматуры
если залили, то возможно сработает вариант с рабочим швом с наружной стороны и балкой.
Цитата:
Сообщение от Pochet Посмотреть сообщение
Каркасы у термовставок - ф14.
Армировалось не по моим расчетам.
... у пилона по оси Б в зоне перфорации навскидку мало мяса
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2020, 23:36
#33
SDenis

Конструктор
 
Регистрация: 27.08.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 22


Цитата:
Сообщение от Pochet Посмотреть сообщение
А вот с этим не согласна. Нужно считать шов на М и Q - они там все равно будут. Даже если шов выполнить в тех местах, где они минимальны. Такой вариант рассматривала. Но не понимаю, как поперечку установить у шва в "старый бетон".
О какой поперечке вы говорите? Для чего она? То, что Вы писали до этого, что бетон в шве не работает, это мягко говоря не так, пусть подготовят поверхности в соответствии с СП и все будет хорошо.
SDenis вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2020, 06:18
1 | #34
utrfm


 
Регистрация: 23.01.2014
Красноярск/Москва
Сообщений: 206


Цитата:
Сообщение от SDenis Посмотреть сообщение
Если пилоны выше плиты не залиты, то пусть вырубят бетон на этом участке и зальют заново, никаких дополнительных мероприятий не нужно. Установить разгрузочные стойки опалубки по всей площади плиты в этом пролете.
А вообще помимо дефектов бетона, желательно указать данные по армированию и толщине плиты, помимо косяка строителей могут и в проекте быть ошибки.
Делали так в похожей ситуации. Строители ныли, но переделали

Если сверху этажей ещё нет - ломать всю захватку и переделывать.
utrfm вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.03.2020, 09:28
#35
Pochet


 
Регистрация: 03.08.2016
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от SDenis Посмотреть сообщение
бетон в шве не работает, это мягко говоря не так
ну 100 % - ной гарантии никто не даст
Pochet вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.03.2020, 09:35
#36
Pochet


 
Регистрация: 03.08.2016
Сообщений: 18


Про рабочие швы

----- добавлено через ~16 мин. -----
Цитата:
Сообщение от SDenis Посмотреть сообщение
О какой поперечке вы говорите? Для чего она?
Считается в предположении, что бетона в шве нет. Продольное армирование проверяется на усилие N и на срез (Q). Учитывается нагельный эффект (который в СП 63 не учитывается - в запас). Почитайте ).
Поперечка должна стоять даже конструктивно вдоль шва с обоих сторон.

----- добавлено через ~21 мин. -----
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
у пилона по оси Б в зоне перфорации навскидку мало мяса
проверим
Pochet вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2020, 13:29
#37
SDenis

Конструктор
 
Регистрация: 27.08.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 22


Цитата:
Сообщение от Pochet Посмотреть сообщение
Про рабочие швы

----- добавлено через ~16 мин. -----

Считается в предположении, что бетона в шве нет. Продольное армирование проверяется на усилие N и на срез (Q). Учитывается нагельный эффект (который в СП 63 не учитывается - в запас). Почитайте ).
Поперечка должна стоять даже конструктивно вдоль шва с обоих сторон.

----- добавлено через ~21 мин. -----

проверим
Интересный конечно трактат, так вот чтобы бетон у Вас перестал работать на срез (при том,что там нет чистого среза, есть растянутая и сжатая зона - элемент изгибаемый), как Вы говорите, должны образоваться сквозные трещины по все длине шва (по опыту строительства могу сказать что ни на одном объекте ни в одном перекрытии таких дефектов не возникало), что касается требований к поперечному армированию, которые автор не понятным мне путем вывел из логики применения конкретной формулы, они ничем не регламентированы, если внимательно прочитать тот же СП 35, на который он ссылается, и обратить внимание на пункт 7.81, то указанная им формула применяется и для сечений без поперечной арматуры. И почему Qwr он называет - несущей способностью защитного слоя на отрыв, если это усилие, воспринимаемое горизонтальной арматурой я тоже не понял.

Последний раз редактировалось SDenis, 21.03.2020 в 13:38.
SDenis вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.03.2020, 13:43
#38
Pochet


 
Регистрация: 03.08.2016
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от SDenis Посмотреть сообщение
чтобы бетон у Вас перестал работать на срез, как Вы говорите, должны образоваться сквозные трещины по все длине шва
Ну при перерывах в бетонировании в шве ставится сеточка конечно мелкая...Ну "зацепится" там новый бетон за старый, но В КАКОЙ СТЕПЕНИ? Как еще подготовят поверхность, а может и не подготовят потом, а прямо так "пришлепают" ).

P.S у меня скорее опыт негативный на счет дефектов )))

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от SDenis Посмотреть сообщение
автор не понятным мне путем вывел
формулу не выводила. к сожалению не было времени на столь глубокие поиски.
Pochet вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2020, 13:57
#39
SDenis

Конструктор
 
Регистрация: 27.08.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 22


Цитата:
Сообщение от Pochet Посмотреть сообщение
Ну при перерывах в бетонировании в шве ставится сеточка конечно мелкая...Ну "зацепится" там новый бетон за старый, но В КАКОЙ СТЕПЕНИ? Как еще подготовят поверхность, а может и не подготовят потом, а прямо так "пришлепают" ).
Так у Вас поверхность в данном случае будет лучше подготовлена, чем при рабочем шве, который со временем заполняется грязью и образуется цементная пленка, Вы вырубаете чистый бетон и заливаете новый.
Цитата:
Сообщение от Pochet Посмотреть сообщение
формулу не выводила. к сожалению не было времени на столь глубокие поиски.
Наверное, стоит сперва разобраться, прежде чем писать о каких то требованиях и расчетах, не прописанных в официальных нормах, обязательных к применению.
Вот, например, тоже документ, аналогичный Вашему, хотя это уже рекомендации а не просто статья, в котором все же прочность бетона учитывается, хотя и занижается на определенные коэффициенты, в зависимости от НДС, и как раз при работе на срез учитывается и армирование и обжатие бетона.
SDenis вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.03.2020, 14:20
#40
Pochet


 
Регистрация: 03.08.2016
Сообщений: 18


SDenis, спасибо, документ интересный. Не встречала.

https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=104393 - также может быть интересно
Pochet вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Сквозная трещина в балконной плите и прогиб больше предельного. Как исправить?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Совет: нужны ли термовкладыши в плите перекрытия в зонах риска agronom Железобетонные конструкции 0 18.12.2017 18:29
Трещина в фундаментной балке (и выше в кладке самонесущей стены) Олюша Основания и фундаменты 2 09.08.2011 19:09
Восстановление защитного слоя на балконной плите v_alex Конструкции зданий и сооружений 3 24.05.2011 10:05
Прогиб ж.б. плиты Jeka Прочее. Архитектура и строительство 10 30.05.2005 10:53