| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,495
|
Стандартные бетонные технологии перебрали, предложу ещё один напрашивающийся вариант - сделать вместо бетонных балконов - стальные. Бетонные балконы срезать полностью, закрепиться к пилонам Г-образными балками с подкосами, сделать обрамляющую раму из швеллера и залить
тонкую плиту по профлисту. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
Любое предложение надо бы рассмотреть в комплексе.... Композит - с учётом каких то мероприятий по обратному выгибу консоли, снижения характеристик бетона (в том числе на поперечную силу), необходимости огнезащиты.... Облегченный балкон кроме прочего разгрузит пролетную часть плиты в осях 2-3, но вроде там пролеты небольшие.
Построили выше этажи, пока идёт разработка решения? |
|||
|
||||
Регистрация: 18.01.2019
Сообщений: 18
|
Только такой вариант здесь и прокатит. Все остальное пляски с бубнами - без 100% гарантии необрушения от всяких изысков жителя
А вот это порочная практика - тут либо спишь спокойно - либо бодрствуешь неспокойно |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 27.08.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 22
|
Если пилоны выше плиты не залиты, то пусть вырубят бетон на этом участке и зальют заново, никаких дополнительных мероприятий не нужно. Установить разгрузочные стойки опалубки по всей площади плиты в этом пролете.
А вообще помимо дефектов бетона, желательно указать данные по армированию и толщине плиты, помимо косяка строителей могут и в проекте быть ошибки. Последний раз редактировалось SDenis, 20.03.2020 в 17:34. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
user555, Ну такой метод усиления тоже имеет минусы....
Меняется НДС пилонов, надо выбирать прогиб.... Мне кажется надёжнее тогда уж снести этаж.... ..... А насчёт вырубки участка - вряд ли это возможно сделать аккуратно (не повредив фон, особенно если он меньше д10) А в целом думаю что оба варианта хорошие)))) |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2016
Сообщений: 18
|
пока не залиты.
А вот с этим не согласна. Нужно считать шов на М и Q - они там все равно будут. Даже если шов выполнить в тех местах, где они минимальны. Такой вариант рассматривала. Но не понимаю, как поперечку установить у шва в "старый бетон". ----- добавлено через ~17 мин. ----- Цитата:
Армировалось не по моим расчетам. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,090
|
У меня сейчас похожая ситуация, фотки чуть позже смогу выложить.
В Вашем случае даже сомневаться не надо — демонтировать балкон чуть дальше пилонов, чтобы рабочий шов был в зоне минимальной поперечной силы, и бетонировать новый балкон. В моем случае уже вышележащие колонны залили. Почистить существующую арматуру от бетона (хотя бы на длину перепуска от будущего рабочего шва) можно. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
Цитата:
если залили, то возможно сработает вариант с рабочим швом с наружной стороны и балкой. ... у пилона по оси Б в зоне перфорации навскидку мало мяса |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 27.08.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 22
|
О какой поперечке вы говорите? Для чего она? То, что Вы писали до этого, что бетон в шве не работает, это мягко говоря не так, пусть подготовят поверхности в соответствии с СП и все будет хорошо.
|
|||
|
||||
Регистрация: 23.01.2014
Красноярск/Москва
Сообщений: 206
|
Цитата:
Если сверху этажей ещё нет - ломать всю захватку и переделывать. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2016
Сообщений: 18
|
Про рабочие швы
----- добавлено через ~16 мин. ----- Считается в предположении, что бетона в шве нет. Продольное армирование проверяется на усилие N и на срез (Q). Учитывается нагельный эффект (который в СП 63 не учитывается - в запас). Почитайте ). Поперечка должна стоять даже конструктивно вдоль шва с обоих сторон. ----- добавлено через ~21 мин. ----- проверим |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 27.08.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 22
|
Цитата:
Последний раз редактировалось SDenis, 21.03.2020 в 13:38. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2016
Сообщений: 18
|
Цитата:
P.S у меня скорее опыт негативный на счет дефектов ))) ----- добавлено через ~3 мин. ----- формулу не выводила. к сожалению не было времени на столь глубокие поиски. |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 27.08.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 22
|
Цитата:
Цитата:
Вот, например, тоже документ, аналогичный Вашему, хотя это уже рекомендации а не просто статья, в котором все же прочность бетона учитывается, хотя и занижается на определенные коэффициенты, в зависимости от НДС, и как раз при работе на срез учитывается и армирование и обжатие бетона. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2016
Сообщений: 18
|
SDenis, спасибо, документ интересный. Не встречала.
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=104393 - также может быть интересно |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |
Совет: нужны ли термовкладыши в плите перекрытия в зонах риска | agronom | Железобетонные конструкции | 0 | 18.12.2017 18:29 |
Трещина в фундаментной балке (и выше в кладке самонесущей стены) | Олюша | Основания и фундаменты | 2 | 09.08.2011 19:09 |
Восстановление защитного слоя на балконной плите | v_alex | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 24.05.2011 10:05 |
Прогиб ж.б. плиты | Jeka | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 30.05.2005 10:53 |