Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Помогите справиться с коррозией железобетонного дезбарьера!

Помогите справиться с коррозией железобетонного дезбарьера!

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.03.2020, 14:28 #1
Помогите справиться с коррозией железобетонного дезбарьера!
Lerosita
 
Регистрация: 26.03.2020
Сообщений: 2

Всем здравствуйте!
вопрос про железобетонную конструкцию дезбарьера на птицефабрике - емкость в земле, куда сливается всё... Реагенты- раствор формалина, раствор щелочи NaOH.


Подскажите, чтобы бетон чаши не разрушался, что нужно добавить, чтобы защитить бетон? Интересуют конкретные названия современных покрытий, а лучше добавок в бетон. Ищем новое решение для проектируемых дезбарьеров...старые были покрыты кальматроном
Просмотров: 2249
 
Автор темы   Непрочитано 26.03.2020, 15:26
#2
Lerosita


 
Регистрация: 26.03.2020
Сообщений: 2


Добавляю вопрос разрезом дезбарьера
также прикрепляю фото дезбарьера, который выполнен лет 8 назад и скорее всего без покрытий и добавок
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Дезбарьер3.JPG
Просмотров: 116
Размер:	111.6 Кб
ID:	224435  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Дезбарьер.JPG
Просмотров: 154
Размер:	130.2 Кб
ID:	224436  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Дезбарьер2.JPG
Просмотров: 141
Размер:	146.4 Кб
ID:	224437  
Lerosita вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2020, 16:07
#3
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,401


Если ценовой вопрос сейчас для Вас не главное, а главное поиск материалов, посмотрите покрытия "SIKA RUSSIA". rus.sika.com. Там есть что выбрать или проконсультироваться.
У меня стенки и пол резервуара (вода хоз-быта с хлоркой), полы в цехах (косметическое пр-во - химии разной много, проливается) материалами этой конторы выполнены. Ничего так, держится все.
Да, по бетону: В любом случае Вам надо использовать гидротехнический бетон на сульфатостойком портланд-цементе. Но не все заводы его делают. Или аналоги для вредных пр-в. Этих аналогов достаточно.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.

Последний раз редактировалось Podpolie, 26.03.2020 в 16:14.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2020, 06:57
#4
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
У меня стенки и пол резервуара (вода хоз-быта с хлоркой), полы в цехах (косметическое пр-во - химии разной много, проливается) материалами этой конторы выполнены.
Podpolie, если не секрет, какие именно материалы использовались? Какие- то пропитки ?
Тоже проектирую резервуар, присутствует хлор.
Ещё интересует какую марку бетона по прочности использовали? Согласно СП 28.13330 для хлоридной агрессии нужен бетон марки до В45. Но приложение с этими требованиями не обязательное.
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2020, 10:36
1 | #5
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,401


Покрытия использовались, как раз "SIKA", двухкомпонентные. Для цеховых полов стойкие к агрессии, истиранию. Мороки с ними было много. Для резервуара тоже СИКА по проще и по качеству выравнивания тоже. Точно уже не помню состав и марки, надо разгребать исполнительную документацию, я ее как свалил в шкаф, так до сих пор уже 2 года руки не доходят разгрести. Если очень надо могу поискать папку этого подрядчика.Причем выбор покрытий произошел уже на этапе стр-ва. Т.к. проектировщик встал в тупик, что....надо; заложили в проект, самое простое. Объект частный, поэтому это нормально.
Что касается резервуара, то бетон был гидротехнический. Изначально в проекте был заложен В25 без W)))), во как... Проектировщик плавал... не его профиль, хотя как расчетчик отличный))). Но когда нашу технадзорную банду собрали в полном составе на объекте, посмотрев чертежи, мы сразу ввели B30. А W с 8 разгоняли до 12 при помощи добавок не посредственно в миксера. С бетоном и добавками проблем не было рядом крупный ЖБИ. Других добавок не было. Шов днище-стены гидрошпонка Аквастоп. На холодные швы клали шнур пенебар. Но качество исполнение (крепления) не везде хорошее, всплывал (таджики и этим все сказано, как не дубась их по мозгам). Лечили пенетроном, кое где полимерным составом . Я станочек ручной для инъекций сделал, нормально. Прокладка труб через стены: гильза из нержавейки в ней гермовтулка.
Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
хлоридной агрессии
Смотря какая, тут обычная))) - хозяйственно-бытовая по Санпину.
Т.к. остался в эксплуатации, как и все водяные объекты,резервуар в моем ведомстве. Были уже чистки отсеков, с поверхностями все нормально. При толщине стенок 250мм поверхности между мокрым и пустым отсеками сухие, при напоре до 6м.
Меня больше водоподготовка по нему мучает. Железо с фильтров проскакивает (скважинный насос великоват, как не задавливай задвижками и частотником), да монтажники технологии умудрились создать электрохимическую коррозию на опорах трубопроводов. Ну ладно это уже не Ваш профиль)))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.

Последний раз редактировалось Podpolie, 27.03.2020 в 10:45.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2020, 11:06
#6
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
да монтажники технологии умудрились создать электрохимическую коррозию на опорах трубопроводов. Ну ладно это уже не Ваш профиль)))).
Ну это честно говоря, тоже очень беспокоит. Так как всяких закладных под проходку труб будет достаточно.

----- добавлено через ~11 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Смотря какая, тут обычная))) - хозяйственно-бытовая по Санпину.
Ну у нас посерьезнее...
Меня беспокоят трещины при такой агрессии (хлоридной ). К бетону можно добиться неагрессивности, повышая марку W. А вот к арматуре среда сильноагрессивна и, если трещина раскроется пошире.....
Вот и думаю, может есть какие-то супер составы с трещиностойкостью до 0,1 мм....
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2020, 11:22
#7
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,840


Так-то БАСФ лидер по защите бетона.
Из того, что я тут прочитал, напрашиваются MasterSeal 6100 FX или MasterSeal 588 если денег много.
Можно проще взять и полиуретановой краской для бетона покрыть. Будет намного дешевле, но нужно будет обновлять при эксплуатации. Тут не обязательно привязываться к производителю - первая ссылка в яндексе: https://www.krasko.ru/catalog/beton/kraski/30/
Pavel_V на форуме  
 
Непрочитано 27.03.2020, 11:52
#8
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Pavel_V, спасибо за наводки. Поизучаю
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2020, 11:58
#9
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,840


Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Вот и думаю, может есть какие-то супер составы с трещиностойкостью до 0,1 мм....
Пенетрон забыл. Эти как раз такие трещины любят заделывать. https://penetron.ru/klientam/corpora...yatsiya_betona
Pavel_V на форуме  
 
Непрочитано 27.03.2020, 12:08
#10
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Пенетрон забыл. Эти как раз такие трещины любят заделывать
Пишут про Пенетрон/Кальматрон, что обладают эффектом "замозалечивания" трещин в бетоне с раскрытием не более 0,4 мм.
Я вот не понимаю . То есть, если трещина в бетоне и раскроется, то агрессивная среда не доберется до арматуры )? Если пропитать этими составами.
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2020, 12:48
1 | #11
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,401


Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Ну это честно говоря, тоже очень беспокоит. Так как всяких закладных под проходку труб будет достаточно.
В первую очередь на монтаже трубопроводов надо следить, что бы ребятки не на впихивали, то что нельзя, особенно в мокрых зонах. Банально берут хомут из нержавейки и берут болт из оцинковки, а гайка тоже из нержавейки, шайба из оцинковки (то что есть под рукой) и скручивают друг с другом и понеслась контактная пара. И так в различных сочетаниях. А хлорка шикарный проводник + вода после обезжелезивания жесткая, накипь на металлах образуется.
Пенетроном обработать, да нормально - кистью, валиком.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Совместимость металлов.jpg
Просмотров: 37
Размер:	31.0 Кб
ID:	224459  
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2020, 12:52
1 | #12
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,401


И вот такие отложения за год и получаются, аж белое покрытие пола загрязнилось))).
Что делать? C подрядчиков новый материал, а перемонтаж сами - надежнее.
Вложения
Тип файла: zip DSC00965.zip (6.95 Мб, 21 просмотров)
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2020, 13:12
1 | #13
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,840


Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
То есть, если трещина в бетоне и раскроется, то агрессивная среда не доберется до арматуры )? Если пропитать этими составами.
Есть такое. Работает.
Pavel_V на форуме  
 
Непрочитано 01.04.2020, 13:12
#14
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Коллеги, подскажите пожалуйста .
Как дело обстоит с гидроизоляционными добавками в бетон для повышения водонепроницаемости?
Со временем не вымываются они ?
Julianna вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Помогите справиться с коррозией железобетонного дезбарьера!

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите справиться с подобием (_offset) Damir566 AutoCAD 13 14.02.2023 12:41
Помогите с макросом для лиспа ATTSS Куинбус Флестрин LISP 0 01.04.2017 22:46
Помогите справиться с масштабом таблицы bullletdodger AutoCAD 6 20.05.2016 15:13
Помогите с пояснительной запиской по разделам ГСВ, ВК, ОВ, как сделать у кого есть пример помогите Shamilchik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 11.07.2015 20:04
Помогите люди, пожалуйста, с принтером HP1280 справиться! kors1 Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент 5 21.07.2007 21:54