Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Задание жесткости в СКАДе. Сдвиг

Задание жесткости в СКАДе. Сдвиг

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.04.2010, 14:22 #1
Задание жесткости в СКАДе. Сдвиг
VAV
 
Проектировщик
 
Воронеж
Регистрация: 28.10.2009
Сообщений: 330

При задании жесткости стержневым элементам есть возможность разрешить сдвиг с последующим заданием преднапряжения (см. рис.)
Что это за сдвиг такой и в каких случаях его надо учитывать?????

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: сдвиг.JPG
Просмотров: 977
Размер:	60.5 Кб
ID:	37064  

Просмотров: 10788
 
Непрочитано 09.04.2010, 21:25
1 | #2
Engineer IA

Тугодум
 
Регистрация: 01.11.2005
глухая Сибирь
Сообщений: 686


Если поставить галочку в поле "сдвиг", то стержень Бернулли превратится в стержень Тимошенко. Иначе, будет учтён поворот сечения стержня.
Далее, если в окошке преднатяжение выставить величину, то от узла до узла стержня в нём будет действовать это самое усилие.
__________________
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики.
Engineer IA вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.04.2010, 08:29
#3
VAV

Проектировщик
 
Регистрация: 28.10.2009
Воронеж
Сообщений: 330
<phrase 1=


Engineer IA, и когда же нужно использовать именно стержень Тимошенко?
VAV вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2010, 08:49
1 | #4
Engineer IA

Тугодум
 
Регистрация: 01.11.2005
глухая Сибирь
Сообщений: 686


1. В коротких, толстых балках, где h (высота сечения) сравнима с L (длиной). При отношении h\L более 1/5 уже нужно учитывать сдвиг.
2. При динамическом воздействии, когда половина длины волны сравнима с h.

Применять следует осторожно, т.к. сочетание стержней Тимошенко со стержнями Бернулли может привести к проблемам.
__________________
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики.
Engineer IA вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2010, 09:27
#5
Winny_the_Pooh


 
Регистрация: 06.07.2009
Сообщений: 162


А в преднапряженных затяжках ст. Тимошенко не используется?
Winny_the_Pooh вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2010, 10:21
#6
Engineer IA

Тугодум
 
Регистрация: 01.11.2005
глухая Сибирь
Сообщений: 686


Похоже, что в СКАДе именно стержень Тимошенко и используется при преднапряжении. Однако разработчики СКАД рекомендуют почему-то задавать преднапряжение подобрав соответствующую температуру для стержня. Причина такой рекомендации мне неизвестна.
__________________
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики.
Engineer IA вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2010, 09:29
#7
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Кто-нибудь сопоставлял теоритические и выдаваемые Скадом сдвиговые жесткости (или прогибы с учетом сдвига), что-то у меня сильно не вяжется.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2010, 10:39
#8
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Кто-нибудь сопоставлял теоритические и выдаваемые Скадом сдвиговые жесткости (или прогибы с учетом сдвига), что-то у меня сильно не вяжется.
Ну, прогибы от учета сдвига в обычных случаях практически не менялись.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2010, 11:21
#9
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
не менялись
- может и не менялись, но считались ли они в Скаде правильно. Вот:
Консоль L=3 м, сечение: полки - 12х200, стенка - 3х1000, сила на конце 300 кН. Скад дает сдвиговую жесткость GFy=373511,644 кН (теоритически должно быть не более Aw*G=30*7923=237692.308 кН).
Теоритический прогиб от сдвига: FL/(Aw*G)=3.786 мм
Фактически Скад дает (разница между прогибом с учетом и без учета сдвига): 2,611 мм (невязка - 31%). Прогиб от изгиба и изгибная жесткость совпадают с теоритическими.
Используя численное задание жесткости, задавая там GFy=Aw*G, то имеем полное совпадение, с обычным же задание жесткости - странные невязки.
Вложения
Тип файла: rar Полный прогиб.rar (831 байт, 141 просмотров)

Последний раз редактировалось eilukha, 18.05.2010 в 11:38. Причина: Поправил скадовский прогиб
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2020, 00:09
#10
dymuch777


 
Регистрация: 17.02.2019
Сообщений: 42


Цитата:
Сообщение от Engineer IA Посмотреть сообщение
1. В коротких, толстых балках, где h (высота сечения) сравнима с L (длиной). При отношении h\L более 1/5 уже нужно учитывать сдвиг.
Приветствую всех!
Освежу тему.
Работаю с железобетоном.

Вопрос №1:
Подскажите пожалуйста источники информации где освещено выше написанное ("при отношении h\L более 1/5 уже нужно учитывать сдвиг"). Пока я видел только что Перельмутер А.В. в своей книге ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ ВСКОЛЬЗЬ упоминает это соотношение. Может кто-нибудь где ещё видел конкретно?

Также я немного потестил в Скаде КЭ5 без галочки "учёт сдвига" и КЭ10 с галочкой "учёт сдвига" - тестил примитивную консоль нагруженную горизонтальной силой - так вот сложилось ощущение, что именно когда переваливает за 1/5, то начинаются сильные расхождения в перемещениях конца консоли в случае с галкой и без галки (а как известно даже небольшие перемещения могут вызывать большие усилия - это если имеем например рамную статически неопределимую систему и влияние учета сдвига на рамные M и Q).

Вопрос №2:
А вообще кто-нибудь ещё до сих пор пользуется КЭ5 или уже давно все перешли на КЭ10?

Вопрос №3:
Кто-нибудь нашёл РЕАЛЬНУЮ разницу в работе КЭ5 и КЭ10 ??? То что в СКАДе написано КЭ10 имеет "учёт сдвига" - это только написано - по факту при тестах сложилось ощущение что они работают одинаково - кстати вот тут тоже были попытки обсуждать этот вопрос https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=66399

Заранее спасибо за ответы.

Последний раз редактировалось dymuch777, 19.03.2020 в 13:55.
dymuch777 вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2020, 06:52
#11
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,511


Цитата:
Сообщение от dymuch777 Посмотреть сообщение
Также я немного потестил в Скаде КЭ5 без галочки "учёт сдвига" и КЭ10 с галочкой "учёт сдвига" - тестил примитивную консоль нагруженную горизонтальной силой - так вот сложилось ощущение, что именно когда переваливает за 1/5, то начинаются сильные расхождения в перемещениях конца консоли в случае с галкой и без галки (а как известно даже небольшие перемещения могут вызывать большие усилия).
Перемещения в железобетоне - вещь условная, тем более полученные в линейном расчете. Учитывать "сдвиг" при расчете ж.б. элементов не нужно, это ловля блох. Стержни "Тимошенко" раньше использовались при расчете каркасов, когда все здание могло заменяться несколькими вертикальными стержнями. Сейчас это не актуально. Стержни тимошенко - не актуальны. Если сильно нужно - можно считать пластинчатыми элементами.
Расчет коротких консолей, коротких балок и толстых плит - это отдельная тема, касается, в основном, фундаментов. Их нужно считать вручную, когда разберетесь в методике - можно переходить на автоматизацию.
"В программе" их считать не нужно, иначе может получаться бред.

Последний раз редактировалось nickname2019, 18.03.2020 в 06:57.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2020, 07:47
1 | #12
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,874


Цитата:
Сообщение от dymuch777 Посмотреть сообщение
Может кто-нибудь где ещё видел конкретно?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Прогибы.png
Просмотров: 1116
Размер:	155.2 Кб
ID:	224161  
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2020, 08:32
#13
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Интеграл Мора


Зависит от соотношения l/h. Если > 10, то сдвиг можно не учитывать.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2020, 08:46
#14
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Перед вторым интегралом коэффициент учитывающий форму сечения надо добавить.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2020, 08:53
| 1 #15
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от dymuch777 Посмотреть сообщение
Вопрос №2:
А вообще кто-нибудь ещё до сих пор пользуется КЭ5 или уже давно все перешли на КЭ10? .
Строители до сих пор пол не поменяли. И Вы забудьте про сдвиги-мсдвиги...

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Интеграл ....
И про интегралы тоже забудьте.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2020, 14:21
#16
dymuch777


 
Регистрация: 17.02.2019
Сообщений: 42


Спасибо за ответы.
Не совсем согласен с теми кто пишет "забить/наплевать". Если не привязываться к коротким и толстым БАЛКАМ - при размере пилона или колонны 600мм и высоте этажа 3000мм получается 600/3000=0,2=1/5 - по идее уже надо применять стержни Тимошенко (КЭ10 наверное) и жмякать на галочку "учёт сдвига" в жесткостях. В статически неопределимой системе даже малые перемещения могут вызвать большие напряжения - я имею влияние учета сдвига на РАМНЫЕ M и Q !!! (про физ.нелин высказывание форумчанина nickname2019 я прочёл - физ.нелин это само собой, но физ.нелин сейчас не обсуждается - обсуждено в других темах)

Последний раз редактировалось dymuch777, 19.03.2020 в 13:56.
dymuch777 вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2020, 14:45
#17
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от dymuch777 Посмотреть сообщение
Спасибо за ответы.
Не совсем согласен с теми кто пишет "забить/наплевать".
Те - это я один. И не наплевать, а не множить сущности. В строительных конструкциях учет сдвига - это как ловить микроны при устройстве забора вокруг огорода. Я понятно выразился?
Цитата:
Сообщение от dymuch777 Посмотреть сообщение
...В статически неопределимой системе даже малые перемещения могут вызвать большие напряжения...
Речь как-раз ОБ ЭТОМ - не могут сдвиги вызывать ощутимые дополнительные деформации к основным. Не стоит свеч.
Достаточно не забыть учесть касательные напряжения от сдвига.
А уж при бетоне...
Ну нажимайте на "Учет сдвига", раз так сильно хочется.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2020, 15:14
#18
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,511


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Ну нажимайте на "Учет сдвига", раз так сильно хочется.
Только при этом в одной расчетной схеме нельзя использовать стержни "со сдвигом" и и "без сдвига", может произойти б-о-о-ольшоой косяк в распределении усилий (как указано выше в #4).
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2020, 15:30
#19
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,874


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А уж при бетоне...
Раньше, когда бетон был дряблым, как холодец, говорили так:
Теперь, когда бетон наконец застыл, стал твердым и практически несгибаемым, эти формулы из СП СП 63.13330.2012 за ненадобностью удалили.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
И про интегралы тоже забудьте
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Q.png
Просмотров: 1013
Размер:	53.7 Кб
ID:	224193  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Forget your past.jpg
Просмотров: 1005
Размер:	82.7 Кб
ID:	224194  
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2020, 17:35
#20
dymuch777


 
Регистрация: 17.02.2019
Сообщений: 42


Цитата:
Только при этом в одной расчетной схеме нельзя использовать стержни "со сдвигом" и и "без сдвига", может произойти б-о-о-ольшоой косяк в распределении усилий (как указано выше в #4).
Да. В книге Перельмутера А.В. есть глава 5.4 "Об одном парадоксе при сочетании стержней Бернулли и стержней Тимошенко в расчетной схеме" (на стр.277 - редакция книги от 2011 года - Расчетные модели сооружений и возможность их анализа)
dymuch777 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Задание жесткости в СКАДе. Сдвиг

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Назначение жесткости элементов для расчета рамы в скаде Mila86 SCAD 20 21.10.2014 17:05
задание элементов переменного сечения в лире (скаде) viqa Лира / Лира-САПР 8 11.03.2010 19:19
задание элемента над элементом в СКАДе - как? antan83 SCAD 1 19.08.2009 17:38
Замена жесткости пластин в Лире для нелинейного расчета Peter Лира / Лира-САПР 4 16.01.2009 05:11
Задание в СКАДе жесткости элементам переменного сечения cezar_star SCAD 4 15.05.2006 20:11