15.03.2016, 08:09 | #1 | |
Статическое испытание свай на выдергивание. Проектировщик указывает расчетную ( максимальную в проекте) накрузку на сваю или требуемую несущую способность сваи.
Самара
Регистрация: 17.10.2007
Сообщений: 1,672
|
||
Просмотров: 12723
|
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
Цитата:
1.Не совсем понятен сам пункт п. 7.1.11 СП 24 Цитата:
А если имеется под числом свай подразумевается общее число свай в конструкции работающие на выдергивание или вообще выдергиваемые сваи в кусте, то испытатель без моей помощи никак сам не назначит yk. 2. ГОСТ 5686 Испытания свай Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 560
|
У вас контрольные испытания свай. Вам надо подтвердить расчетную нагрузку 25тс, которая у вас определена по табл. СП уже с учетом коэф. надежности и коэф. условий работы на выдергивание 0,8. Следовательно свою расчетную нагрузку 25тс умножаете 1.2 получаете 30тс на это контролируете минимум две сваи из восьми.
В башне любой куст может работать на выдергивание. Контролируете сваи в наихудших геологических условиях,если такие. |
|||
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
Цитата:
Для выдергивания я с вами не соглашусь. Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,199
|
Испытателю фиолетово какая нагрузка у тебя на сваю. Они ее грузят "до отказа", потом делят эту цифру на 1,6 и говорят, что НС сваи составляет 50тонн(условно). А ты потом должен сравнить НС сваи с нагрузкой приходящейся на одну сваю.
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 560
|
п. 7.1.11 - это "дурной пункт" в новом СП... В СНиП коэф уk относился только к опорам мостов, теперь ко всему, что работает на выдергивание.
Нет, исходя из п. 8.5.6 надо испытать на расчетную нагрузку, то есть на 25тс. А с чем связаны контрольные испытания? Последний раз редактировалось Sibir, 15.03.2016 в 09:29. |
|||
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
Недостаточность геологии
Цитата:
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- Тогда идем к Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 560
|
И куды пришли? Не понял.
Расчетная нагрузка N, на эту расчетную нагрузку испытываете, контролируете - свая несет на выдергивание, то что заложена в РД. зачем еще раз делить на 1,6? Вы получили несущую способность грунта по таблицам СП равную 43,75тс разделили на 1,75 получили 25тс - расчетную нагрузку. Все! Проконтролировали, что грунты несут эти 25тс. Больше нельзя ограничивает ГОСТ. Наверное есть вероятность ее выдернуть. Последний раз редактировалось Sibir, 15.03.2016 в 09:49. |
|||
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
Пришли к тому, что СП24 требует при расчетной нагрузке 25 испытать сваю на 40 т
А ГОСТ 5686 пунктом. 8.5.6 запрещает превышать расчетную нагрузку при испытаниях. Если СП и ГОСТ подразумевают под расчетной нагрузкой одну и туже нагрузку ( 25 т), то замкнутый круг получился, а если ГОСТ подразумевает под расчетной нагрузкой- расчетную нагрузку для испытания ( 25*1,6=40 т ) то все стыкуется. СП в списке обязательных, а ГОСТ нет |
|||
|
||||
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 560
|
Проведем анализ. В старом ГОСТе 5686-94 п. 8.4 при контрольных испытаниях свай вдавливающей нагрузкой при строительстве, нагрузку принимают равной полуторному значению расчетной нагрузки, указанной в проекте. п.8.5.6 в том ГОСТе 5686-94 повторен в редакции ГОСТа 2012. Сделаю вывод, хотя "косвенный": нагpузка пpи контpольном испытании сваи выдеpгивающей нагpузкой пpи стpоительстве, должна соответствовать pасчетной выдеpгивающей нагpузке на сваю указанная в проекте. 25тс.
|
|||
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
Цитата:
----- добавлено через ~6 мин. ----- Если действует 25 и испытали на 25 то это говорит только то что именно это свая именно в этот день несла 25 т. А отступи от нее 3 м, толщина пласта допустим изменится на 20 см, или испытай весной а не осенью когда УГВ ниже на 0,5 м и свая может не понести 25 т, а если она на испытаниях несла 40, то вероятность аварии из-за 25 т на сваю стоящую рядом, резко уменьшается. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 560
|
Цитата:
Вы заблуждаетесь. Чем более дозирована дается нагрузка и последующая стабилизация грунта, тем НС грунту будет выше. При быстрых нагружениях стабилизация грунта может не произойти. Если НС на сжатие определа по таблицам с коэф надежности 1,4, то логично расчетную нагрузку при испытаниях увеличить в 1,5раза. Цитата:
Цитата:
Кстати данным ГОСТом контролируются горизонтальные нагрузки и нагрузки тоже не должны превышать расчетных. |
|||
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
Цитата:
Если она выдернется, то это означает то, что свая не обладает достаточной надежность и сооружение не сдадут в эксплуатацию. Надо будет увеличить число свай или их длину, если увеличение длины приведет к увеличению несущ. способности. ----- добавлено через ~7 мин. ----- Позвольте я резюмирую свои соображения по этому вопросу. Мы проектировщики должны писать у себя расчетную нагрузку На КОНТРОЛЬНЫХ испытаниях нагрузка должна достичь значения= расчетная нагрузка *yk в моем случае 25*1,6=40 т Если свая не понесла 40 т – необходимо или усиление или снижении нагрузки. СП 24 указывает какой должна быть несущая способность, на что ее делить, что бы сравнить с действующей N ГОСТ 5686 нам указывает методы испытания и критерии оценки исчерпания несущей способности. Последний раз редактировалось мозголом из Самары, 15.03.2016 в 12:23. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 560
|
У вас расчет по табл. СП. с коэф надежности 1,75! Контролировать надо на расчетную выдергивающую нагрузку, указанную в проекте согласно п.8.5.6.
Коэфф. 1,6 вы могли использовать, если у вас были полевые испытания свай на выдергивание полученные при инженерных изысканиях. Тогда вам ни какие контрольные испытания не нужны были! Так вы расчетную нагрузку полученную по табл. повышаете коэффициентом, который используется при проектировании для полевых испытаний...То есть проводите полноценные испытания свай. Ну, попробуйте пойти по своему пути... Тока сейчас вопросом задался 25тс на одну сваю, на выдергивание, при коэф 1,75... Это какие условия? 12метровая свая в песках крупных или суглинке полутвердом? |
|||
|
||||
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,199
|
Цитата:
Думаю на выдёргивающая нагрузку будет так же. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 560
|
Цитата:
ТС проводит контрольные испытания при строительстве. Надо подтвердит НС определенную по таблицам. |
|||