Непрочитано 28.07.2021, 23:00
Штробы в несущем пилоне
Shtroba_2021
 
Регистрация: 28.07.2021
Сообщений: 55

del

Последний раз редактировалось Shtroba_2021, 01.08.2021 в 18:05.
Просмотров: 36313
 
Непрочитано 30.07.2021, 20:03
#101
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от Shtroba_2021 Посмотреть сообщение
Долбить будут выше - сразу говорю.
и че?)
Цитата:
Сообщение от Shtroba_2021 Посмотреть сообщение
Начитался, блин форумов. Толку ноль, только больше беспокойства.
какие проблемы? вам говорят как надо, а не как получится
обратитесь тогда не на форумы, а к библиям/учебникам
nick.klochkov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.07.2021, 20:06
#102
Shtroba_2021


 
Регистрация: 28.07.2021
Сообщений: 55


del

Последний раз редактировалось Shtroba_2021, 01.08.2021 в 18:16.
Shtroba_2021 вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2021, 20:25
#103
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от Shtroba_2021 Посмотреть сообщение
Что и че?
не сгущайте краски
вам правильно сказали, что все эти "заделки" хоть на основании расширяющихся цементов, только обеспечат защиту оголяемой несущей арматуры, не совместную работу с бетоном самой конструкции
вопрос где эта штраба будет? и как и какого сечения с меньшим уроном для стены ее разместить
nick.klochkov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.07.2021, 20:34
#104
Shtroba_2021


 
Регистрация: 28.07.2021
Сообщений: 55


del

Последний раз редактировалось Shtroba_2021, 01.08.2021 в 18:17.
Shtroba_2021 вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2021, 20:44
#105
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от Shtroba_2021 Посмотреть сообщение
она уже есть - в первом посте написано.
да "потянет", посмотрел план
не говорю что там с участком стены после штрабы
даже если "вырезать/выключить" этот участок из работы стены, по большому, ничего не произойдет
успокойтесь)
а лучше вообще без геморроя/долбежки или резки было изначально оставить разрывы в стене и дырки в перекрытиях
nick.klochkov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.07.2021, 21:04
#106
Shtroba_2021


 
Регистрация: 28.07.2021
Сообщений: 55


del

Последний раз редактировалось Shtroba_2021, 01.08.2021 в 18:17.
Shtroba_2021 вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2021, 21:05
#107
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,097


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
лучше вообще без геморроя/долбежки или резки было изначально оставить разрывы в стене и дырки в перекрытиях
Чтобы замуровать трубу? Нехорошее решение.

Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
даже если "вырезать/выключить" этот участок из работы стены, по большому, ничего не произойдет
успокойтесь)
То есть если убрать 5см из 20 в толщине пилона 20*60 ничего страшного? Мы выше прикидывали.... Порядок нормальных усилий на нижнем этаже 180т....то есть без штрабы итак примерно 150кг/см2....а если добавить моменты, случайный эксцентриситет.... Убрать 25% сечения....

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Shtroba_2021 Посмотреть сообщение
я. Я к тому, что в стране и столице трудно найти специалистов, сведущих в ж/б конструкциях. Я сильно удивился
Специалисты вряд ли будут заниматься вашими проблемами, но это не значит, что их нет

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Shtroba_2021 Посмотреть сообщение
Да хотя толку - все равно будет бумажка с писулькой для успокоения
Ну меня бы такая бумажка успокоила...
Можно было бы просто усилить, конструктивно усилить, да и сейчас еще не поздно.
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.07.2021, 21:14
#108
Shtroba_2021


 
Регистрация: 28.07.2021
Сообщений: 55


del

Последний раз редактировалось Shtroba_2021, 01.08.2021 в 18:17.
Shtroba_2021 вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2021, 21:15
1 | #109
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


извините, коллеги, за предыдущий комментарий #105
просто не "врубился" в чертеж
теперь, как понял, затушеваны пилоны, не затушеваны стены/перегородки/к примеру гб?
а что мешало тогда провести все это хозяйство в гб, насколько понимаю доступ есть отовсюду, почему именно в жб пилонах?, зачем их было нарушать?
nick.klochkov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.07.2021, 21:17
#110
Shtroba_2021


 
Регистрация: 28.07.2021
Сообщений: 55


del

Последний раз редактировалось Shtroba_2021, 01.08.2021 в 18:17.
Shtroba_2021 вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2021, 21:27
#111
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,097


Цитата:
Сообщение от Shtroba_2021 Посмотреть сообщение
Ведь проектанты тоже что-то просчитывали, ведь главный по стройке тоже в чем-то сведущ, раз посоветовал заделать трубы в пилоне. Меня больше всего это беспокоит. Надо - усилим. А вот надо ли?
Ну на словах....

Цитата:
Сообщение от Shtroba_2021 Посмотреть сообщение
А вот надо ли?
Думаю стоимость усиления сопоставима с расценками на заключение, правда тут тоже нужен проект....

А что касается расчетов - обратитесь к тому, кто сделает, у других закажите аудит. Тогда может быть будет более-менее обьективная оценка.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2021, 21:33
#112
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Shtroba_2021,
что в проекте? как и где предусмотрена разводка?
ответить однозначно, мне по крайне мере, сложно, что там произойдет с этажными пилонами и перекрытиями после этих манипуляций
а для успокоения, если есть доступ к расчетному файлу, просто запустить еще раз расчет с "урезанными" пилонами и посмотреть что там будет
гадать на кофейной гуще как-то не хочется
nick.klochkov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.07.2021, 21:35
#113
Shtroba_2021


 
Регистрация: 28.07.2021
Сообщений: 55


del

Последний раз редактировалось Shtroba_2021, 01.08.2021 в 18:17.
Shtroba_2021 вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2021, 21:43
#114
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от Shtroba_2021 Посмотреть сообщение
Все, что я имею - это план моего этажа.
??(
так вы кто частник? решивший все это сделать по собственной инициативе?
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2021, 21:48
#115
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,097


Цитата:
Сообщение от Shtroba_2021 Посмотреть сообщение
Это нужно делать сейчас или про первом проявлении каких-то негативных последствий?
Я бы (субъективно) наверное схитрил - заказал проект на усиление (с учетом повреждений, с запасом ...).
Скорее всего там в том числе дадут оценку решениям и остаточной несущей способности. При этом совсем уж большая точность не требуется - нужен довольно грубый расчет, потому как намного больший вклад даст неопределенность по свойствам бетона, армированию, геометрии, поэтажной расцентровке осей, основаниям, итд... Ну а далее придется решить самому что с этим делать...
Обратите внимание, как правило ответ "да что с этим пилоном будет, штробите на здоровье" дают не разобравшись с проблемой.
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.07.2021, 21:50
#116
Shtroba_2021


 
Регистрация: 28.07.2021
Сообщений: 55


del

Последний раз редактировалось Shtroba_2021, 01.08.2021 в 18:17.
Shtroba_2021 вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2021, 00:15
#117
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


Offtop: А сверху и снизу пилона на плане что за стена ? Кирпичная ? Может её незаконно немного модернизировать ? Убрать частично (на расстоянии не более 1 м от пилона) шов по верху и заполнить его расширяющимся ц.п.р. ?
При аварии это включит в работу перегородку и превратит её в несущую стену. Правда стена может тоже того.
ВПСК, что думаешь ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.07.2021, 00:24
#118
Shtroba_2021


 
Регистрация: 28.07.2021
Сообщений: 55


del

Последний раз редактировалось Shtroba_2021, 01.08.2021 в 18:17.
Shtroba_2021 вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2021, 01:05
#119
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,097


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
ВПСК, что думаешь ?
Думаю что включит.... Правда если сделали перегородки как положеео, с деф швом у потолка, то включится довольно поздно
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2021, 08:47
#120
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


v.psk, а чё насчёт выдержит-не выдержит ? Газобетон же слишком мягкий, всё бесполезно ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Штробы в несущем пилоне

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Насколько критична горизонтальная штроба в несущем пилоне andrey-z Железобетонные конструкции 228 11.11.2022 20:17
Насколько критичная штраба в несущем опорном пилоне Ludmila19491211 Железобетонные конструкции 77 04.03.2020 20:32
СтаДиКон (Ing+) анализ эпюры N в пилоне - откуда скачек под перекрытием? Antoniо Расчетные программы 5 14.10.2019 12:06
Проштроблено шатровое перекрытие.Как усилить перекрытие в местах штробы? серовмояфамилия Конструкции зданий и сооружений 5 29.12.2010 20:21