Непрочитано 03.09.2013, 07:30
Использование уголков в качестве балочных элементов
Taske665
 
Регистрация: 03.09.2013
Сообщений: 3

Столкнулся с тем, что Лира не даёт возможности назначить стержням сечением из уголков тип конструктивного элемента балка. В связи с этим возник вопрос: есть ли какие-то рекомендации ограничивающие использование уголков в качестве балочных элементов?
Просмотров: 19713
 
Непрочитано 17.12.2021, 10:20
#61
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Нубий-IV, а чему равны приведенные напряжения в 1 схеме для уголка 155х10 без раскрепления?
Сет вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2021, 11:01
#62
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,787


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Перегнал его в Старк
Спасибо.
На заметку IBZ.
Для уголка 155*10 ( Геометрически характеристики определены для средней линии и умножены на 1 см)
M = 150 тс*см, Wx = 66,7 см3,
Mx/Wx = 150/66.7 = 2.25 тс/см2
Mx0 = My0 = 150*0.707 = 106 тс*см
Wx0 = 113 см3, Wy0 = 56,6 см2
Mx0/Wx0 + My0/Wy0 = 106/113 + 106/56.6 = 2.81 тс/см3 - совпадает со значением, полученным Нубием-IV для нераскрепленного уголка.
Похоже Старк решает корректно, по крайней мере для нераскрепленного и полностью раскрепленного от кручения уголка.
Но почему же "врет" Лира? Что я делаю не так?
Также не укладывается в голове снижение нормальных напряжений при раскреплении из плоскости и раскреплении от кручения.
Пока получается самым эффективным 5 вариант - c раскрепленой верхней полкой и нижней полкой, точечно раскрепленной посередине.

----- добавлено через ~42 мин. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Вообще-то весь сопромат построен на принципе равенства суммы внутренних напряжений и внешних воздействий. При отсутствии внешнего момента из плоскости внутренний момент, вызванный суммой напряжений, не может отличаться от нуля.
Я именно об этом и говорю. Поэтому Mx/Wx дает неправильный результат. Горизонтальные внешние силы отсутствуют, а изгибающий момент в горизонтальной плоскости имеет место, т. к. равнодействующие сжимающих и растягивающих напряжений в плане не совпадают.

----- добавлено через ~49 мин. -----
Offtop:
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Offtop: Вы ещё арматуру в качестве "балки" рассмотрите.
На каждом шагу - решетки, прутковые настилы, рядовые перемычки (пока раствор кладки не затвердеет.
Иногда 2-метровая перемычка или балка из уголка может быть самым простым решением

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 17.12.2021 в 11:51.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2021, 12:00
#63
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Я именно об этом и говорю. Поэтому Mx/Wx дает неправильный результат. Горизонтальные внешние силы отсутствуют, а изгибающий момент в горизонтальной плоскости имеет место, т. к. равнодействующие сжимающих и растягивающих напряжений в плане не совпадают.
Знаете, я даже ничего и говорить по этому поводу не буду...
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2021, 13:16
#64
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,074


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Поэтому Mx/Wx дает неправильный результат.
Вы в схеме прикладываете нагрузку на расстоянии от вертикальной полки, а IBZ, возможно, говорит о схеме с вертикальной нагрузкой, приложенной в центре изгиба.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2021, 14:07
#65
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,787


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Вы в схеме прикладываете нагрузку на расстоянии от вертикальной полки, а IBZ, возможно, говорит о схеме с вертикальной нагрузкой, приложенной в центре изгиба.
Нет - я прикладываю нагрузку по оси полки https://forum.dwg.ru/attachment.php?...8&d=1639687414. Хотя для свободноопертого стержня это не имеет значения.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Знаете, я даже ничего и говорить по этому поводу не буду...
Отчего же? Был бы рад, если бы Вы, указали где я не прав. Как ни странно, моя Лира на Вашей стороне.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Ручной счет совпадает с машинным по нижней схеме.
Загрузите пожалуйста нераскрепленный уголок по оси вертикальной полки. Интересно: что Старк покажет.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Уравновешивает.jpg
Просмотров: 77
Размер:	54.1 Кб
ID:	243778  

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 17.12.2021 в 15:11.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2021, 14:19
#66
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,874


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Но почему же "врет" Лира?
Известно дело: Лира - дура, Старк - молодец! У Старка и элементы поточнее, и выдача усилий в узлах, в нем краевые напряжения точны даже на более грубой сетке. А Лире надо сетку удвоить разок-другой, тогда и у нее точность повысится; или обновиться - в последней версии обещали узловую выдачу усилий сделать.
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
При расчете Мx/Wх напряжения создают в горизонтальной плоскости момент, не уравновешенный внешними силами.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Знаете, я даже ничего и говорить по этому поводу не буду...
https://bash.im/quote/433000

Чтобы десять страниц срача не набирать:

В сопромате задаются гипотезой плоских сечений, по которой напряжения растут с удалением от оси:

Тогда с площади dA усилие:

Момент относительно оси x с площади dA:

Общий момент в сечении:

Тогда

И


Но можно найти и момент относительно второй оси при той же гипотезе:



Очевидно, что , значит, и момент относительно второй оси .
Единственное исключение - если центробежный момент в этой формуле , то и постороннего момента не возникнет.
Отсюда и правило: формула сопромата дает правильный ответ только относительно главной оси, когда центробежный момент нулевой; в других случаях она врет, поскольку сопровождается появлением несуществующего момента второго направления.
Единственное исключение - случай принудительного закрепления сечения от смещений и поворотов (как у приваренного уголка) - тогда схема деформаций физически задана точно такой, как при выводе формулы, и тогда напряжения можно считать относительно оси X, а не главной оси (см. последнюю схему с двойным закреплением Пост #58 ); момент второго направления при этом возникает, и дает усилия в анкерах по аналогии с Qfic при потере устойчивости.
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2021, 14:22
#67
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Отчего же?
Потому что это самые основы сопромата. У Вас же они перевернуты с ног на голову: нет внутреннего равновесия, добавляем внешний момент .

Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
если бы Вы, указали где я не прав
Ну например, на схеме у Вас не пара сил, а две разные силы с разными плечами относительно центра тяжести. При этом они стремятся повернуть сечение в противоположные стороны, но эти моменты должны быть равными.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2021, 14:55
#68
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,787


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Потому что это самые основы сопромата. У Вас же они перевернуты с ног на голову: нет внутреннего равновесия, добавляем внешний момент .
...
Ну например, на схеме у Вас не пара сил, а две разные силы с разными плечами относительно центра тяжести. При этом они стремятся повернуть сечение в противоположные стороны, но эти моменты должны быть равными.
- Откуда появится внешний момент в горизонтальной плоскости, если нет горизонтальных сил, а опоры шарнирные?
- Я всегда полагал, что пара сил - это две противоположно направленные равные по величине силы, не лежащие на одной оси.
Т. е. Вы не согласны, что сказа Нубий в #66: "формула сопромата M/W (переврал, т. к. формула не копируется) дает правильный ответ только относительно главной оси.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2021, 15:00
#69
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,874


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Загрузите пожалуйста нераскрепленный уголок по оси вертикальной полки. Мнтересно: что Старк покажет.
Сверху - нераскрепленный уголок, нагрузка по оси и по центру тяжести. Снизу - то же, раскрепленный уголок.
В нормальных напряжениях нет разницы куда нагрузку приложить; кручение у свободного уголка разное получается.
Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
а чему равны приведенные напряжения
А что там к чему приводить надо? Нормальные плюс касательные от кручения? Я не помню какая точность у элементов при кручении (и какую, соответственно, надо сетку задать), плюс разные типы элементов вроде кручение по-разному обсчитывают; гибридный-1 даже что-то вроде напряжений по короткой стороне прямоугольного сечения выдает.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Нагрузки.png
Просмотров: 301
Размер:	46.9 Кб
ID:	243781  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Напряжения.png
Просмотров: 304
Размер:	185.1 Кб
ID:	243782  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Перемещения.png
Просмотров: 297
Размер:	77.3 Кб
ID:	243783  
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2021, 15:53
#70
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
А что там к чему приводить надо? Нормальные плюс касательные от кручения?
Да. Оценивать прочность в данном случае нужно ведь не только по нормальным напряжениям. Нагрузка приложена с эксцентриситетом, появляется кручение, появляются касательные напряжения. Интересно просто какой вклад в напряженное состояние уголка вносит фактор кручения.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2021, 04:29
#71
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,874


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
какой вклад в напряженное состояние уголка вносит фактор кручения.
Теоретически в этой схеме крутящий момент в пролете нулевой, вместе с касательными напряжениями.
Однако эквивалентные напряжения таки больше нормальных
Это из-за того, что полка при кручении еще и изгибается из своей плоскости, от этого нормальные напряжения на поверхности больше, чем в срединной плоскости:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Эпюры.png
Просмотров: 252
Размер:	45.1 Кб
ID:	243809  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Напряжения_касательные.png
Просмотров: 256
Размер:	117.9 Кб
ID:	243810  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Напряжения_нормальные.png
Просмотров: 251
Размер:	191.7 Кб
ID:	243811  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Напряжения_эквивалентные.png
Просмотров: 250
Размер:	208.7 Кб
ID:	243812  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Напряжения_нормальные_фибровые.png
Просмотров: 247
Размер:	241.9 Кб
ID:	243813  

Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2021, 11:19
#72
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Теоретически в этой схеме крутящий момент в пролете нулевой, вместе с касательными напряжениями.
Не понял. Почему это он нулевой, если нагрузка приложена с эксцентриситетом?
Сет вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2021, 11:28
#73
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,874


Если на длине 2м действует распределенный крутящий момент 3т/м * 0.04м = 0.12 тм/м, то опорная реакция равна 0.12 тм/м * 2м / 2 = 0.12 тм. Тогда в середине пролета крутящий момент равен 0.12 тм - 0.12 тм/м * 1т = 0. Картинка с эпюрой на два поста выше.

Или из соображений деформации: касательные напряжения пропорциональны углу сдвига на поверхности пластины. На оси схемы сдвиг нулевой, потому что не может быть одновременно по и против часовой стрелки.

Была бы консоль - был бы максимальный момент в заделке, а так изгиб с кручением имеют максимум в разных точках.
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2021, 11:45
#74
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Не понял. Почему это он нулевой, если нагрузка приложена с эксцентриситетом?
Нагрузка, приложенная с эксцентриситетом, порождает распределенный крутящий момент. Этот внешний фактор приводит к образованию в сечении внутреннего фактора - момента чистого кручения, распределение и значение которого показаны на эпюре. Из этого следует, что в середине балки, где изгибающий момент максимален, момент чистого кручения нулевой. Таким образом, в середине будут только нормальные напряжения от изгибающего момента, а на опорах только касательные напряжения от поперечной силы и момента чистого кручения. Эти 2 сечения и подлежат проверке. При определенных соотношениях возможно промежуточное сечение, где имеются изгибающий момент, поперечная сила и момент чистого кручения. При этом приведенное напряжение в этом сечении может стать решающим фактором. Чтобы найти положение этого сечения, необходимо записать в общем виде функцию определения приведенного напряжения в произвольном сечении, взять от неё первую производную, приравнять её нулю и из полученного уравнения определить требуемый параметр.

Последний раз редактировалось IBZ, 18.12.2021 в 14:14.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2021, 13:12
#75
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,074


я немного запутался.
1. Если нагрузка расположена на вертикальной полке уголка (в центре изгиба), то кручения не возникает. Возникает ли при этом момент в горизонтальной плоскости? Тут мнения, вроде бы, разделились.
2. Если нагрузка приложена с эксцентриситетом, то возникает кручение. Крутящий момент в центре пролета = 0 и максимален на опорах.
3. В итоге, в виде какой формулы должна выглядеть проверка сечения, например, на расстоянии 1/4 пролета от опоры?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2021, 13:49
#76
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
В итоге, в виде какой формулы должна выглядеть проверка сечения, например, на расстоянии 1/4 пролета от опоры?
На нормальное напряжение от изгибающего момента, на сумму касательных напряжений от поперечной силы и момента чистого кручения и на приведенное напряжение. Все силовые факторы берутся для точки, расположенной на расстоянии 1/4 пролёта от опоры.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2021, 14:37
#77
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


А за счет чего мы получаем в середине нераскрепленного уголка увеличенные нормальные напряжения, по сравнению с закрепленным от поворота уголком?
Сет вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2021, 21:02
#78
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,787


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
А за счет чего мы получаем в середине нераскрепленного уголка увеличенные нормальные напряжения, по сравнению с закрепленным от поворота уголком?
Не получим. Раскрепление от кручения никак не влияет на эти нормальные напряжения.
Снижение наряжений происходит исключительно за счет раскрепления из плоскости.
Причем, если раскрепить точечно посередине, то напряжения будут меньше чем Mx/Wx.

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 19.12.2021 в 09:19.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2021, 09:18
#79
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Offtop: Молодец Нубий! Доказал таки, что 2*2=5 в №66. Надеюсь это шутка.
Ребята, вы там поаккуратнее с осями. Назначат в районе Луны, а потом сокрушаются: ах сопромат, ах Лира неправильно считает.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)

Последний раз редактировалось Бахил, 19.12.2021 в 09:33.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2021, 16:59
#80
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Всё это, а также нормативное отклонение в размерах, являются величинами малости второго-третьего порядка, позволяющие игнорировать стесненное кручение.
Причем тут стесненное кручение?
Кручения бывают разные, мы же тут лишь о "точности местоположения ц.и." Хотя местоположение ц.и. уголка известно всем, нужно лишь напомнить, что ОН не совпадает с ц.т. - не каждый день уголки на изгиб считают (вернее пытаются посчитать).
Или Вы собрались игнорировать кручение вообще?
По теме: расчет уголка на изгиб тут уже когда-то давно мусолили, и кто-то там выкладывал амерские нормы с методикой такого расчета.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Использование уголков в качестве балочных элементов

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Использование насыпных грунтов в качестве онования фундаментов Sarman Основания и фундаменты 42 04.04.2024 14:39
Использование прогонов в качестве распорок для связей: за и против Vavan Metallist Металлические конструкции 64 01.06.2017 11:09
Использование файлов *.htm в качестве панели инструментов к макросу. Supermax Программирование 107 30.04.2013 10:30
Использование ферм в качестве прогонов. AspirantMK Конструкции зданий и сооружений 16 26.02.2010 05:23
Возможно ли использование типового прогона ПРГ60 в качестве колонны ЛАПИДУС2009 Конструкции зданий и сооружений 77 29.06.2009 03:45