Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Устройство вентилируемых фасадов на каркасном здании (ж/б колонны)

Устройство вентилируемых фасадов на каркасном здании (ж/б колонны)

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.12.2013, 14:58 #1
Устройство вентилируемых фасадов на каркасном здании (ж/б колонны)
FRAER
 
Инженер
 
РФ
Регистрация: 02.04.2009
Сообщений: 831

Собственно!
Есть такое здание.





Требуется сделать вент. фасад.
Что касаемо кирпичной части здания, то там все понятно.
А вот как быть с каркасной частью. Точнее с ж/б панелями.
Т.к. окна и их расположение будет меняться то как быть дальше.
Еще на первом этаже будет устройство секционных ворот.
Есть предложение снять все панели, сделать плоскую раму и зафиксировать ее на колонных здания к сущ. закладным деталям и обшить сендвич панелями.
Конечно это будет уже не вент. фасад, а салянка сборная.
Или другой вариант: панели которые не мешают оставить как есть.
А необходимые пустоты закрыть легкими панелями. и поверх всего сделать вент. фасад.

Что то мне оба варианта не особо нравятся.

Подскажите в правильном ли я направлении двигаюсь.
Или все намного проще.

Вроде само здание типовое, а вот типовой проект найти не могу.

Последний раз редактировалось FRAER, 08.01.2014 в 18:27.
Просмотров: 6481
 
Непрочитано 23.12.2013, 15:27
#2
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737


Что-то советовать очень трудно, не видя новых фасадов и нового расположения проёмов. Вентфасад можно спокойно делать, что по кирпичу, что по панелям. Вообще должно быть обследование здания (обязательно) и в его рекомендациях указано, можно ли дальше эксплуатировать панели, или нужен демонтаж, или усиление. Можно обойтись и без сэндвичей - сделать сборные стены (ГКЛ-пароизоляция-утеплитель-ветробарьер-облицовка) по металлическому каркасу.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.12.2013, 15:50
#3
FRAER

Инженер
 
Регистрация: 02.04.2009
РФ
Сообщений: 831


Сами фасады еще в процессе.
По кирпичу все понятно.
Обследование заказано. Пока оно готовится. Готовлю мозг к работе.
Просто думаю.
Если я сниму панели все, и заменю на раму плоскую. Нагрузка на колонны не должна увеличиться. Расчеты сделаем.


Просто ничего другого вразумительного в голову не приходит.
Может я конечно и рано запариваюсь.
Надо дождаться фасадов.

Последний раз редактировалось FRAER, 08.01.2014 в 18:27.
FRAER вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.01.2014, 18:31
#4
FRAER

Инженер
 
Регистрация: 02.04.2009
РФ
Сообщений: 831


Постепенно появляются вопросы:
- площадь остекления надо уменьшить.
Как проверить насколько можно догрузить плиты фасадные.
Хочу заложить пеноблоками.
Зная что плита держится только за счет того, что приварена к закладным деталям колонн.
FRAER вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2014, 18:40
#5
Демоверсия

гражданин СССР
 
Регистрация: 21.12.2013
где-то на земном шарике
Сообщений: 186


Цитата:
Сообщение от FRAER Посмотреть сообщение
Как проверить насколько можно догрузить плиты фасадные.
Есть два пути. Либо расчет, либо натурные испытания. Второе гораздо интересней.
Демоверсия вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.01.2014, 18:57
#6
FRAER

Инженер
 
Регистрация: 02.04.2009
РФ
Сообщений: 831


Ага!!!!
Натурные прикольно.

А вот расчетные мне более интересны!!!
Куда топать по расчету направьте меня.
FRAER вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2014, 20:15
#7
Демоверсия

гражданин СССР
 
Регистрация: 21.12.2013
где-то на земном шарике
Сообщений: 186


FRAER, Топать нужно к обследователям. И не с пустыми руками, а с заданием на обследование.
Демоверсия вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.01.2014, 23:41
#8
FRAER

Инженер
 
Регистрация: 02.04.2009
РФ
Сообщений: 831


Обследование уже проводится!!!!
Работаю на опережение!!!

Все же моя первая мысль убрать панели и сделать плоскую раму. Мне кажется более рациональной.
То что нагрузка уменьшится, тут и думать не надо.
Остается одна загвоздка в закладных деталях на колоннах. Пока я не знаю точные размеры самих колонн.

Тут выползает устройство цоколя. В каждом межколонном пространстве будут находится ворота.
FRAER вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.01.2014, 15:19
#9
FRAER

Инженер
 
Регистрация: 02.04.2009
РФ
Сообщений: 831


В итоге обследования марка колонны не выявлена!!!
По сериям ИИ подобрать не получается при обследовании выявлено что высота этажа (расстояние от между консолями) 4350мм.
Колонна сечением 400х400.

Каким образом на колонну можно закрепить раму плоскую, если расположение закладных деталей неизвестно. Ж/б панели остаются на своих местах.
Рамы не хочу опирать на панели.
FRAER вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2014, 21:27
#10
cmps


 
Регистрация: 04.02.2014
Сообщений: 3


Подкину такую идею:

- Просверлите панели. Выведите крепление от плиты. К примеру можно хим.анкерами воспользоваться.
- Смонтируйте витражное остакление. Нагрузку на плиты перенесите. В качестве заполнения перед плитой: АКП+Утеплитель.

Крепление надо посчитать и дернуть химию из плиты.
Поиграйте с этим вариантом. Если опирать на плиту нельзя - опирайте на землю - кладку придумайте...
cmps вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.02.2014, 22:03
#11
FRAER

Инженер
 
Регистрация: 02.04.2009
РФ
Сообщений: 831


Не все так просто!!!! Не хочу нагружать плиты, пусть висят себе. Хоть и запас по нагрузке у них есть.
Панели принято оставить. Остекление уменьшится.
Остановился на таком варианте.
В межпанельное пространство между осями (шаг 6м).
Делаю плоскую раму, вставляю ее в пространство между панелями и осями колонн.
Фиксирую к колоннам на анкер болты (по расчет на срез).
Рамку утепляю и вставляю оконный блок.


1.pdf
2.pdf
FRAER вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2014, 22:40
#12
cmps


 
Регистрация: 04.02.2014
Сообщений: 3


А что в здании будет располагаться? Вам площади остекления хватит?
cmps вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.02.2014, 22:45
#13
FRAER

Инженер
 
Регистрация: 02.04.2009
РФ
Сообщений: 831


Ну там первый этаж - стоянка автотранспорта МЧС (оконные проемы, окна в воротах) Вполне достаточно.
Второй этаж - кабинеты (в каждом межосевом блоке окна по 4,5 кв.м.).

В целом вполне достаточно. При том что сейчас идет расчет на естественное с искусственным освещение.
FRAER вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2014, 23:29
#14
cmps


 
Регистрация: 04.02.2014
Сообщений: 3


�� Вообще не парьтесь.
В Астрахани, я точно знаю, 2 пожарные части облицованы композитом Г4. Удобно учения проводить. Сорри за оффтоп.
cmps вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.02.2014, 23:38
#15
FRAER

Инженер
 
Регистрация: 02.04.2009
РФ
Сообщений: 831


Гы гы гы гы.
Не тута сайдинг будет))))
FRAER вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2014, 00:42
#16
LynxM


 
Регистрация: 17.08.2010
Kyiv
Сообщений: 688
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™


Панели можно оставить. Утеплить и обшить фасадными материалами.
Вот реальный пример:
Изображения
Тип файла: jpg 0_76698100_1366223551_img.jpg (428.1 Кб, 554 просмотров)
__________________
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.02.2014, 11:18
#17
FRAER

Инженер
 
Регистрация: 02.04.2009
РФ
Сообщений: 831


Во во во во, а как окна реализованы при такой схеме.
Я всю голову сломал.
FRAER вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2014, 12:10
#18
LynxM


 
Регистрация: 17.08.2010
Kyiv
Сообщений: 688
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™


FRAER, окна у Вас будут как на фото, витражное остекление?
__________________
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.02.2014, 13:04
#19
FRAER

Инженер
 
Регистрация: 02.04.2009
РФ
Сообщений: 831


Не витражное не согласуют.
Значит останусь со своим вариантом.
FRAER вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2014, 13:26
#20
LynxM


 
Регистрация: 17.08.2010
Kyiv
Сообщений: 688
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™


FRAER, может пригодится узел.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Перепад толщины + вынос фасада.dwg (278.0 Кб, 1767 просмотров)
__________________
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Устройство вентилируемых фасадов на каркасном здании (ж/б колонны)

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Как раставить оси в криволинейном здании (колонны) ANDRYSb Архитектура 46 16.06.2009 17:53
Какое минимальное сечение монолитной колонны в жилом 2 эт. здании? Павел114 Железобетонные конструкции 15 28.11.2008 16:57
Балконная плита в каркасном здании ignor Конструкции зданий и сооружений 20 05.07.2008 13:48
Колонны в здании со структурой alle Конструкции зданий и сооружений 14 05.10.2006 19:19