23.12.2013, 14:58 | #1 | |
Устройство вентилируемых фасадов на каркасном здании (ж/б колонны)
Инженер
РФ
Регистрация: 02.04.2009
Сообщений: 831
|
||
Просмотров: 6481
|
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737
|
Что-то советовать очень трудно, не видя новых фасадов и нового расположения проёмов. Вентфасад можно спокойно делать, что по кирпичу, что по панелям. Вообще должно быть обследование здания (обязательно) и в его рекомендациях указано, можно ли дальше эксплуатировать панели, или нужен демонтаж, или усиление. Можно обойтись и без сэндвичей - сделать сборные стены (ГКЛ-пароизоляция-утеплитель-ветробарьер-облицовка) по металлическому каркасу.
|
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 02.04.2009
РФ
Сообщений: 831
|
Сами фасады еще в процессе.
По кирпичу все понятно. Обследование заказано. Пока оно готовится. Готовлю мозг к работе. Просто думаю. Если я сниму панели все, и заменю на раму плоскую. Нагрузка на колонны не должна увеличиться. Расчеты сделаем. Просто ничего другого вразумительного в голову не приходит. Может я конечно и рано запариваюсь. Надо дождаться фасадов. Последний раз редактировалось FRAER, 08.01.2014 в 18:27. |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 02.04.2009
РФ
Сообщений: 831
|
Постепенно появляются вопросы:
- площадь остекления надо уменьшить. Как проверить насколько можно догрузить плиты фасадные. Хочу заложить пеноблоками. Зная что плита держится только за счет того, что приварена к закладным деталям колонн. |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 02.04.2009
РФ
Сообщений: 831
|
Обследование уже проводится!!!!
Работаю на опережение!!! Все же моя первая мысль убрать панели и сделать плоскую раму. Мне кажется более рациональной. То что нагрузка уменьшится, тут и думать не надо. Остается одна загвоздка в закладных деталях на колоннах. Пока я не знаю точные размеры самих колонн. Тут выползает устройство цоколя. В каждом межколонном пространстве будут находится ворота. |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 02.04.2009
РФ
Сообщений: 831
|
В итоге обследования марка колонны не выявлена!!!
По сериям ИИ подобрать не получается при обследовании выявлено что высота этажа (расстояние от между консолями) 4350мм. Колонна сечением 400х400. Каким образом на колонну можно закрепить раму плоскую, если расположение закладных деталей неизвестно. Ж/б панели остаются на своих местах. Рамы не хочу опирать на панели. |
|||
|
||||
Регистрация: 04.02.2014
Сообщений: 3
|
Подкину такую идею:
- Просверлите панели. Выведите крепление от плиты. К примеру можно хим.анкерами воспользоваться. - Смонтируйте витражное остакление. Нагрузку на плиты перенесите. В качестве заполнения перед плитой: АКП+Утеплитель. Крепление надо посчитать и дернуть химию из плиты. Поиграйте с этим вариантом. Если опирать на плиту нельзя - опирайте на землю - кладку придумайте... |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 02.04.2009
РФ
Сообщений: 831
|
Не все так просто!!!! Не хочу нагружать плиты, пусть висят себе. Хоть и запас по нагрузке у них есть.
Панели принято оставить. Остекление уменьшится. Остановился на таком варианте. В межпанельное пространство между осями (шаг 6м). Делаю плоскую раму, вставляю ее в пространство между панелями и осями колонн. Фиксирую к колоннам на анкер болты (по расчет на срез). Рамку утепляю и вставляю оконный блок. 1.pdf 2.pdf |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 02.04.2009
РФ
Сообщений: 831
|
Ну там первый этаж - стоянка автотранспорта МЧС (оконные проемы, окна в воротах) Вполне достаточно.
Второй этаж - кабинеты (в каждом межосевом блоке окна по 4,5 кв.м.). В целом вполне достаточно. При том что сейчас идет расчет на естественное с искусственным освещение. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Как раставить оси в криволинейном здании (колонны) | ANDRYSb | Архитектура | 46 | 16.06.2009 17:53 |
Какое минимальное сечение монолитной колонны в жилом 2 эт. здании? | Павел114 | Железобетонные конструкции | 15 | 28.11.2008 16:57 |
Балконная плита в каркасном здании | ignor | Конструкции зданий и сооружений | 20 | 05.07.2008 13:48 |
Колонны в здании со структурой | alle | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 05.10.2006 19:19 |