Инженер Регистрация: 02.04.2009
РФ
Сообщений: 833
|
Вот накидал решение оконного проема.
Кто что скажет???? Пароизоляцию и ветробарьер пока не показал! Что то больше ничего в голову не приходит. Квадратные трубы крепятся к колоннам на анкер-болты. Вариант фасада.pdf Может я лезу в дебри и есть более простое решение. Первый этаж аналогично. |
|||
|
||||
Как вариант, можно колонну взять в обойму и трубу приварить к обойме (либо через хомут на болты).
Я думал, что таки останется остекление, а теперь на пролет 6м одно окно 3х1,6м. Я бы этот момент решил с помощью сэндвич кассет (стеновых кассет, несущих кассет, ВСК, - кто как называет). Кассета (высотой 600мм) перекрывает пролет 6м, в тело кассеты вставляем С-прогон, на который будет установлено окно (см. приложение). Только на узле крепление С-профилей на болтах, а к жб колоннам они крепятся дюбелями (также и кассета)).
__________________
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять. |
||||
|
||||
Инженер Регистрация: 02.04.2009
РФ
Сообщений: 833
|
Подскажите ссылку где можно почитать про такие панели.
Ну если точнее труба к опорной пластине, та в свою очередь к колонне. Так же требуется выполнить требования вент. фасада. С панелью не совсем то получается. Хотя как посмотреть. |
|||
|
||||
Что такое кассета, ее типоразмеры и т.п.: http://www.pruszynski.com.ua/produkc...novye-kassety/
Конструктивные решения: http://www.pruszynski.com.ua/texnich...-stroitelstvo/ Инструкция по монтажу и таблицы нагрузок - http://www.pruszynski.com.ua/DyWP/bi...ssety_2011.pdf Если надо узел, тот что на картинке в dwg - пишите, сброшу на почту. Какие именно требования?
__________________
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять. |
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Как раставить оси в криволинейном здании (колонны) | ANDRYSb | Архитектура | 46 | 16.06.2009 17:53 |
Какое минимальное сечение монолитной колонны в жилом 2 эт. здании? | Павел114 | Железобетонные конструкции | 15 | 28.11.2008 16:57 |
Балконная плита в каркасном здании | ignor | Конструкции зданий и сооружений | 20 | 05.07.2008 13:48 |
Колонны в здании со структурой | alle | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 05.10.2006 19:19 |