А где ответ на первый вопрос? Ладно будем считать, что такого сечения просто нет в прототипах. Тогда:
1. Для задания в Лиру берем 2 уголка расположенных тавром или крестом. На статику и динамику данное обстоятельство никак не повлияет, так как здесь участвует только площадь сечения, которая в любом случае будет одинаковой. 2. Проверку соединительной решетки придется выполнять вручную на большую из фактического полученного усилия или полученного через фиктивную силу. Как определить усилие из фиктивной силы, расписано в пункте 7.2.9 СП 16.13330.2017. 3. По полученной продольной силе необходимо выполнить 2 проверки по устойчивости. первая проверка заключается в учете сечения в целом на полную длину с двойной площадью с использованием радиусов инерции относительно ортогональных осей. Вторая проверка состоит в рассмотрении одиночного уголка между точками раскрепления на половинную силу и площадь от всего сечения, но с подстановкой минимального радиуса инерции. Как правило, решающей проверкой является проверка сечения в целом в вертикальной плоскости. 4. Соединительная решетка ветвей раскосов может быть посчитана только исходя из фиктивной силы, так как программный расчёт здесь не поможет при любом моделировании. Чаще же всего эти элементы принимают конструктивно, так как усилия в них очень небольшие - около 30 площадей сечения раскосов при угле около 45 градусов. Например, если сечение раскосов двухветвевой колонны 2 уголка 100х7, то усилие в соединительном элементе раскосов будет N=2*13.75*30=825 (кг). Требуемая площадь элемента будет приблизительно A=825/(0.8*0.7*2450)=0.6 (см2) Последний раз редактировалось IBZ, 22.10.2021 в 16:03. |
||||
|
||||
КМ, ЛСТК Регистрация: 03.11.2015
Казахстан
Сообщений: 337
|
Спасибо за то, что так хорошо объяснили с расчетом двухплоскостной решетки, но сейчас дело дошло до дела и у меня появились дополнительные вопросы:
1. Я моделирую каждую ветвь стержнем, а в формуле для нахождения Qfic требуется N во всем сечении. Это просто сумма N ветвей, которая приходится на фундамент? 2. у меня решетка, как показано в приложении. Стандартная, серийная, но... нет для нее ФИ! Вот как его найти? |
|||
|
||||
Цитата:
Фи есть для любой конструкции, но искать надо не в сериях . Смотрите пункт 7.2.2 СП 13330.2017. |
||||
|
||||
КМ, ЛСТК Регистрация: 03.11.2015
Казахстан
Сообщений: 337
|
Хмурый, спасибо, но с самими колоннами проблем нет.
IBZ, 1. я моделирую еще дополнительный фиктивный стерженек, чтобы собрать нагрузки и от крестовой решетки тоже на фундамент. См. вложение. Вот сумма с этих стерженьков пойдет? Просто у меня, честно говоря, не совсем понятно, какая колонна сколько вертикальной нагрузки берет, поэтому я в Лире и считаю - чтобы она взяла именно ту вертикальную нагрузку, которая на нее приходится. 2. ФИ я в сериях и не ищу, я ищу в СП 16.13330.2017. В связи с чем вопросы: а) в таблице 8 какое сечение принимать? у меня ни одно не подходит. Которое с 2мя швеллерами? б) у меня меньше 6 панелей, см. п. 7.2.5. Ry заменяется на Ryd только в формуле 7 или при вычислении разных ЛЯМБД тоже? |
|||
|
||||
Вут - это плавное уширение высоты сечения ригеля (обычно) к узлу.Применяется для экономии сечения материала ригеля и возможности разместить нужное количество болтов или получить необходимую длину сварных швов. Здесь нет ничего подобного.
|
||||
|
||||
Цитата:
Цитата:
Если только список нагрузок в комбинации в точности совпадает для обеих ветвей и нет знакопеременных нагрузок, поскольку ветер одну ветвь догружает, а вторую на столько же разгружает. Можно сделать ещё одну схему без фиктивных стерженьков, примененных у Вас. При этом следует соединить нижние точки решетчатой конструкции стержнем условной большой жесткости с шарнирами по концам. К середине этого стержня жестко примыкаете ещё один стержень малой длины (например, 0,1 метра) с той же жесткостью, что и горизонтальный, так чтобы получилась Т-образная опора, жестко закрепленная по всем направлениям внизу. Максимальное продольноре усилие в вертикальном стержне и есть искомая продольная сила. Критерием верности расчёта может служить отличие усилий в реальных ветвях в пределах 1,0%. Это обычный прием для определения нагрузки на фундамент в целом, если он, конечно, является таковым. Ваши же фиктивные стержни позволяют определить нагрузки только под каждой из ветвей. |
||||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,687
|
Offtop: Да где вы все сквозные сечения в серийной галерее нашли ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
|
||||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,687
|
Цитата:
Меня уже не съешь с чаем.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
|
||||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,687
|
Offtop: Я может быть не допонял, что именно вы там считаете ?
Речь о колоннах-двутаврах разнесённых на 5-6 м и связанных связями и распорками ? И при их изгибе вы считаете, что они будут работать совместно, соответствовать гипотезе и смогут считаться сквозным сечением ? То есть заменяем 2 колонны на 1 эквивалентный стержень и в мкэ схеме выше не изменяются усилия ? Или речь о другом месте ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Дело в том, что не существует никаких указаний, когда нужно связанные ветви проверять как единое сквозное сечение. Вот разноска 4,5 метров это много или мало? Наверное, это зависит не только от разноски, но и от общей высоты, размеров сечений и структуры внутренних усилий. Здесь я только предлагаю считать опору галереи как единое целое исключительно в целях определения фиктивной поперечной силы.
А так велит пункт 9.3.7 СП 16.13330.2017. |
||||
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как правильно выбрать опоры под трубопроводы? | Bagettt | Инженерные сети | 25 | 21.07.2021 11:31 |
Площадь арматуры, доводимая до опоры в балках (согласно СП 52 и СП 63) | Дрюха | Железобетонные конструкции | 31 | 14.01.2015 15:54 |
Помогите найти чертежи по шифру 100/2 - опоры треугольного сечения | ukrbetonstroy | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 14.03.2014 12:28 |
Стальные многогранные опоры ВЛИ-0,4кВ. Есть ли опыт использования\приобретения\изготовления? | unton | Электроснабжение | 1 | 27.05.2013 09:40 |
Фундаменты опоры ЛЭП с учетом сейсмического ДБН | Sanyaf | Основания и фундаменты | 46 | 02.09.2010 20:58 |