| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Ростверк на Ж\Б сваях для одноэтажного дома.

Ростверк на Ж\Б сваях для одноэтажного дома.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.12.2021, 19:56
Ростверк на Ж\Б сваях для одноэтажного дома.
Victor Taracov
 
Регистрация: 08.12.2021
Сообщений: 28

Добрый вечер Уважаемые читатели данного поста. Прошу у Вас помощи с выбором типа фундамента. Имеется участок,без перепадов по высотам. Планируется к постройке одноэтажный дом из газобетона,с перекрытием по деревянным балкам и кровлей из композитной черепицы. Район постройки-г. Днепр,центральная Украина. Глубина промерзания грунта-90 см(расчетная). Изначально планировался ленточный фундамент, с глубиной 1,2 м. Вообщем все как по учебнику. Но после проведения геологических изысканий на пятне застройки выяснилось ,что там находится -
ИГ1- Суглинок легкий,пылеватый, полутвердый,гумусованый с примесями органических веществ. Толщина 1,7 метра.
ИГ2-Суглинок замуленый,легкий пылеватый,мягкопластичный. Толщина около 1 м
ИГ3- Песок мелкий с слоями среднего, водонасыщеный. на оставшуюся глубину до 8 метров.
УГВ-2,3 метра
По рекомендации из технического отчета- тип фундамента свайный или плитно-свайный( переведо с Украинского,правильность перевода не гарантирую). Грунты ИГ 1,2 как природную основу не использовать.
Можно ли рассмотреть в этом случае монолитный ростверк на забивных ЖБ сваях? Под ростверк подушка из песка и пенопласт низкой плотности как демпфирующий элемент. От ленты я так понимаю , придется отказаться. Верхние слои грунта насыпные,на этом месте раньше была то ли свалка, то ли засыпанное болотце. Улица застроеннная, постройки со всех сторон в основном 70-80 годов. Какие еще типы фундаментов можно рассмотретЬ?
Заранее благодарен всем откликнувшимся
с Уважением,Виктор

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: разрез.jpg
Просмотров: 290
Размер:	189.3 Кб
ID:	243472  Нажмите на изображение для увеличения
Название: обозначения.jpg
Просмотров: 267
Размер:	235.9 Кб
ID:	243473  

Просмотров: 7285
 
Непрочитано 09.12.2021, 20:57
1 | #21
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от Victor Taracov Посмотреть сообщение
Для мелких строений на таком грунте подсыпном, можно использовать мелкозаглубленный ленточный фундамент? Или возможны деформации ленты?
Не стоит экспериментировать. Последствия непредсказуемы. Теоретически на таком непонятном грунте мог бы "выжить" плитный фундамент, но тоже без гарантий.
Сет вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.12.2021, 21:09
#22
Victor Taracov


 
Регистрация: 08.12.2021
Сообщений: 28


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Последствия непредсказуемы.
Мне изначально один человек предлагал мелкозаглубленный фундамент, ссылаясь на книгу В. Сажина - Не зарывайте фундамент в глубь-. Я отнесся скептически,хоть он меня уверял о том ,что речь идет о Подмосковье,и грунты там не самые простые.
Victor Taracov вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2021, 21:26
1 | #23
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,919


Цитата:
Сообщение от Victor Taracov Посмотреть сообщение
Наверно на забивных ж/б сваях и следует мне остановиться,
Плохого грунта 2,7м, плюс метр забить = 4м сваи. Нужен копёр, потом срубать головы, оголять арматуру... Может Вам со списком типовых домиков ознакомиться и проект фундамента под него заказать? Посмотрите здесь, ну хоть с верхушкой решите https://z500.com.ua/ua/
Бим на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 09.12.2021, 21:32
#24
Victor Taracov


 
Регистрация: 08.12.2021
Сообщений: 28


Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Плохого грунта 2,7м, плюс метр забить = 4м сваи. Нужен копёр, потом срубать головы, оголять арматуру... Может Вам со списком типовых домиков ознакомиться и проект фундамента под него заказать?
Проект разработан на основе типового,изменена только планировка. Нашел на польском сайте. Сваи распушать, вязать с армокаркасом ростверка. Сваебойная установка то есть, в черте города живу. Думаю это единственный правильный вариант в моем случае,его и примем в разработку

----- добавлено через ~5 мин. -----
Выражаю огромную благодарность, всем откликнувшимся на мой пост!
Victor Taracov вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2021, 22:39
1 | #25
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от Victor Taracov Посмотреть сообщение
Мне изначально один человек предлагал мелкозаглубленный фундамент, ссылаясь на книгу В. Сажина - Не зарывайте фундамент в глубь-. Я отнесся скептически,хоть он меня уверял о том ,что речь идет о Подмосковье,и грунты там не самые простые.
Сажин пишет о мелкозаглубленных фундаментах, а не о фундаментах на насыпных грунтах. Мелкозаглубленные делать можно и во многих случаях они самые рациональные, но в вашем случае мелкозаглубленный не годится, потому что он будет сидеть в насыпных грунтах с непредсказуемым поведением.
Сет вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.12.2021, 22:57
#26
Victor Taracov


 
Регистрация: 08.12.2021
Сообщений: 28


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Сажин пишет о мелкозаглубленных фундаментах, а не о фундаментах на насыпных грунтах. Мелкозаглубленные делать можно и во многих случаях они самые рациональные, но в вашем случае мелкозаглубленный не годится, потому что он будет сидеть в насыпных грунтах с непредсказуемым поведением.
Это была всего лишь версия))) Но разъяснили очень доходчиво. Спасиб)
Victor Taracov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.12.2021, 18:51
#27
Victor Taracov


 
Регистрация: 08.12.2021
Сообщений: 28


Примерный расчёт свайного поля предложили. Нагрузок им никаких не давал
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 05E105AB-09B5-402D-83B3-A7342B942670.jpg
Просмотров: 75
Размер:	114.9 Кб
ID:	243545  
Victor Taracov вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2021, 19:06
1 | 1 #28
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от Victor Taracov Посмотреть сообщение
Примерный расчёт свайного поля предложили. Нагрузок им никаких не давал
Вот умельцы, без нагрузок сваи считают
Сет вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.12.2021, 19:31
#29
Victor Taracov


 
Регистрация: 08.12.2021
Сообщений: 28


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Вот умельцы, без нагрузок сваи считают
Примерное описание дал, остальное на кофейной гущи догадали )
Victor Taracov вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2021, 20:56
1 | #30
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


А какая у них несущая способность сваи получилась? Обращает на себя внимание, что шаг свай по средней стене и крайним - примерно одинаковый. Обычно по крайним стенам нагрузка меньше, соответственно и шаг свай может быть меньше. Хотя сам шаг свай они дали очень частый, наверное несущая способность у них небольшая вышла.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2021, 21:03
1 | #31
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,097


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Обычно по крайним стенам нагрузка меньше, соответственно и шаг свай может быть меньше.
по логике наверное наоборот....
ещё есть логика в том, чтобы шаг у угла был меньше, чем регулярный шаг в середине стены (при неразрезном фахверке)
№57 как-то вывалилась далеко от остальных свай....
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 10.12.2021, 21:20
1 | #32
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,919


Цитата:
Сообщение от Victor Taracov Посмотреть сообщение
Проект разработан на основе типового,изменена только планировка. Нашел на польском сайте.
Я ссылку дал, потому как они по местным условиям фундамент пересчитывают, если типовая ленточка не подходит. На тот же свайный. Всяко лучше от самостоятельного освоения расчётов.
Бим на форуме  
 
Непрочитано 10.12.2021, 22:01
#33
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
по логике наверное наоборот
Описка. Шаг свай по крайним конечно же может быть больше, а не меньше.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2021, 22:27
1 | #34
vfc.cz


 
Регистрация: 22.02.2010
Česká republika
Сообщений: 377


вопрос к тс - жутко интересно, вы когда болеете тоже по форумам бегаете или все же в мечникова/на космическую обращаетесь?
vfc.cz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.12.2021, 00:43
#35
Victor Taracov


 
Регистрация: 08.12.2021
Сообщений: 28


Цитата:
Сообщение от vfc.cz Посмотреть сообщение
вопрос к тс - жутко интересно, вы когда болеете тоже по форумам бегаете или все же в мечникова/на космическую обращаетесь?
Затрудняюсь ответить… не жалуюсь на здоровье)

----- добавлено через ~7 мин. -----

Предельная -8,24т

----- добавлено через ~11 мин. -----
Коофицент надежности 1,14. Мне как простому обывателю ниочем не говорит)
Victor Taracov вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2021, 12:32
1 | #36
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от Victor Taracov Посмотреть сообщение
Предельная -8,24т
Прикинул несущую способность по вашей геологии - получилось примерно столько же. Стена по оси 2 скорее всего будет самая нагруженная. Там шаг свай дали 1624 мм (какая точность ). Значит сваи несут погонную нагрузку на стену 8,24/1,624=5 т/м. Не так уж и много. В частных домиках бывает и 10 т/м при кирпичных стенах, ж/б перекрытиях и мансардных этажах. Хотя в вашем случае врядли дотянет до 10 т/м, потому что пролеты плит небольшие. Нужно собирать нагрузки конкретно от вашего дома и расставлять сваи в соответствии с фактической схемой нагрузок. Если уверены, что нагрузки более 5т/м не будет - пойдет и эта схема свайного поля.
Сет вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.12.2021, 13:17
#37
Victor Taracov


 
Регистрация: 08.12.2021
Сообщений: 28


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Нужно собирать нагрузки конкретно от вашего дома
Да. считаем уже. Надеюсь утяжеления конструкции не будет и обойдемся этим.
Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Там шаг свай дали 1624 мм (какая точность ).
Может быть в программе какой своей считали) Вообще как оказалось для мелких сваебойных работ в Днепре предложения ограничены 2-3 компаниями. Поэтому особо не разгуляешься
Victor Taracov вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2021, 16:27
#38
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,097


Цитата:
Сообщение от Victor Taracov Посмотреть сообщение
Предельная -8,24т
Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Прикинул несущую способность по вашей геологии - получилось примерно столько же.
навскидку довольно много... правда характеристик на насыпной слой нет - учитывали его в расчете? я бы оценил нс грунта ниже, минимум раза в два...
поэтому я за вариант бнс типа ТИСЭ с уширением.

Цитата:
Сообщение от Victor Taracov Посмотреть сообщение
сваебойных работ в Днепре предложения ограничены 2-3 компаниями.
бьют или вдавливают или вибропогружение?
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 11.12.2021, 17:10
1 | #39
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059


для 1-этажного дома без подвала много свай, нарисовано по принципу равномерно под все стены в запас.
под внутренние стены, на которые будут опираться перекрытия с двух сторон, шаг 1,6-1,7 разумный.
под наружные, можно увеличить шаг (уменьшить количество свай). На сколько именно должен показать расчет.
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.12.2021, 18:27
#40
Victor Taracov


 
Регистрация: 08.12.2021
Сообщений: 28


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
характеристик на насыпной слой нет - учитывали его в расчете
Характеристики насыпного не учитывали
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
бьют или вдавливают или вибропогружение?
Именно бьют, Стройматик вроде агрегат называется.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
можно увеличить шаг (уменьшить количество свай).
Да надеюсь так и произайдет, после всех просчетов
Victor Taracov вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Ростверк на Ж\Б сваях для одноэтажного дома.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ищу серию дома и толщину ЖБ покрытия - моск. обл., Щёлково, Талсинская 6. MrBrown Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 23.06.2021 11:27
Кусты 3-х свай под ростверк одноэтажного промздания vl74 Основания и фундаменты 6 28.03.2016 21:55
Какое перекрытие выбрать для одноэтажного мансардного дома sten181 Конструкции зданий и сооружений 8 22.07.2014 20:28
Установка связей для ЖБ и км каркаса многопролетного одноэтажного здания Avdeev Железобетонные конструкции 6 26.02.2013 12:56