| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Всплытие плиты и напор грунтовых вод через экран из глины

Всплытие плиты и напор грунтовых вод через экран из глины

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.12.2021, 12:44 #1
Всплытие плиты и напор грунтовых вод через экран из глины
igor.cam
 
Регистрация: 12.06.2019
Сообщений: 16

Всем Привет!

подскажите пожалуйста, со следующим вопросом.

Построен лет 10 назад бассейн для сброса воды с шахты. См Чертеж ниже. Бассейн выполнен из бетонных плит, сами плиты лежат на пироге из гидроизоляционных слоев см. рисунок ниже. В последнее годы с бассейн происходит следующая ситуация когда он пустой, в нем постепенно из трещин и щелей просачивается из земли вода и плиты приходят в движение. И при наполнении бассейна до 1/2 объёма или более некоторые плиты тоже приходят в движение.

Мы сейчас начинаем строительство такого же бассейна. Объект повторного применения.
Подскажите пожалуйста возможно ли как-то без существенных(или с минимальными) изменений в проекте, устранить в будущем всплытие плит и просачивание воды через водозащитный экран из глины?

Может быть у кого либо есть руководство пособие по расчету подобных сооружений?

по ссылке чертеж и узел с пирогом слоев под плитой.
https://disk.yandex.ru/d/GaWMTcIZTdeXZw

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Бассейн1.jpg
Просмотров: 60
Размер:	80.0 Кб
ID:	243485  

Просмотров: 1009
 
Непрочитано 09.12.2021, 13:20
#2
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,385


Этот пирог ни о чем, ну классический для бассейнов-накопителей, облицовке каналов, берегов и т.п. в ГС.
Тут надо ознакомится с масштабом бедствия в полном наборе: где строится, в каких условиях, габариты ну т.д.. Что там по зиме происходит. Если пустой резервуар - пучить основание будет? Это уже экспертиза техрешений)))), это серьезно.
А где столько глины возьмут? Будут просить и согласовать использовать местный суглинок.
Расчеты базируются на законе Архимеда.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2021, 13:41
#3
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103


Вариант 1. Делайте всю конструкцию монолитной (бетона и арматуры уйдёт значительно больше)
Вариант 2. Считайте толщину плит на всплытие, а швы между ними оборудуйте более надёжными шпонками.
Вариант 3. Если у вас вода чистая, то фиг с неё - пусть уходит у грунт, а из грунта к вам. Но нужны мероприятия для исключения выноса грунта вместе с водой (суффозии).
Дмитррр вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Всплытие плиты и напор грунтовых вод через экран из глины

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Работа пустотной плиты ПБ с опиранием на разгрузочную пролетную балку под плитой jola Конструкции зданий и сооружений 8 13.07.2012 13:04
Правильный теплотехнический расчёт монолитной железобетонной плиты zanuda Инженерные сети 1 20.05.2012 19:56
Доливка фундаментной плиты jola Основания и фундаменты 11 18.05.2012 12:11
Бетонирование фундаментной плиты через большие промежутки времени endimion Технология и организация строительства 11 30.08.2010 17:12