Всем привет. Уважаемые форумчане, в "Рекомендации по расчету на продавливание монолитных железобетонных плит перекрытий в зоне примыкания к монолитный и стальным колонам", МОСТОПРОЕКТ-2, 1990 г, увидел, что верхняя арматура каркаса (К1 и К2) имеет длину "по расчету(!)" Нажмите на изображение для увеличения
Название: 01.JPG
Просмотров: 131
Размер:	115.4 Кб
ID:	240404. С чем это связано? Включаем в работу верхнюю арматуру для восприятие опорного момента? Или что-то другое?

Просмотров: 1122
 
Непрочитано 07.09.2021, 09:16
#2
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,991
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Там вроде бы не длина по расчету, а сама арматура. То есть, наверное, предполагается что тут каркас "два в одном" - верхняя арматура надопорной зоны плиты и поперечная
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2021, 10:01
#3
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от St_Sergey Посмотреть сообщение
Включаем в работу верхнюю арматуру для восприятие опорного момента? Или что-то другое?
Да, продольная арматура каркаса является рабочей для надколонной полосы.
румата вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2021, 11:29
#4
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,170


Мы так тоже делали. Гемморно, но выполнимо
maks-ufa вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Продавливание. Верхняя арматура каркаса по расчету. Почему?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ребята, у меня 2-х этажная здания и мансарда! Я ее посчитал в скад и не понимаю почему в колонны на втором этаже дает по больше арматура чем на первом VitalieVV SCAD 6 07.08.2013 16:48
Почему вылезает большая арматура в плите drongo_2012 SCAD 26 18.06.2013 15:16
Почему большая арматура в верхней зоне фундаментной плиты drongo_2012 SCAD 11 13.08.2012 22:32
Будет ли работать верхняя арматура в такой плите? Нитонисе Железобетонные конструкции 50 30.08.2010 21:02
Вопросы по расчету каркаса двухэтажного промздания. Гобар Конструкции зданий и сооружений 21 07.07.2009 13:37