Вы усилия в сваях определили? График несущей способности сваи по материалу это парабола, пузом вверх, в координатах N и M. При незначительных моментах армирование можно назначать конструктивно, или только в голове сваи, или вообще без него, из чистого бетона, если центральное сжатие и больше ничего. Это должно быть в нормах проектирования, в разделе конструирование, касающихся Вашего конкретного объекта, страны пребывания и всех исходных местных условий. Там и % минимальный, и число стержней обычно пишут... Никто кроме Вас во всех нюансах разбираться не может. Хотите получить диаметры и количество - это в поиск исполнителей, с передачей им всех исходных ... Можно ведь и 32мм забабахать, с просветом в 50мм между стержнями, всяко надёжнее. Никогда не понимал глазомерного подбора сечений, не дано )))
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,317
|
Честное слово, понятия не имею про каркас здания. А здесь.
Если переходить на забивную сваю, то при этих нагрузках 35х35см, она соответствует ф500мм, для ориентира.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
Регистрация: 30.11.2021
Сообщений: 13
|
Цитата:
А вы бы могли проигнорировать тему и не писать, чем наезжать..... |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,779
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Если свая классифицируется как жесткая (т.е. гор. нагрузка смещает её горизонтально в грунте всю сразу), то возможно и правильно, если свая гибкая - то нет. Лиры тут не нужны, нужно знать геологию.
|
|||
|
||||
Регистрация: 30.11.2021
Сообщений: 13
|
Мне бы образец, топовой. Как армируют такие сваи
Последний раз редактировалось Dashadary, 02.12.2021 в 20:13. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245
|
Цитата:
Или ещё чего примите...
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620
|
Это все хорошо, пока вы не начнёте считать.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 30.06.2005
Сообщений: 161
|
Может стоит принять жесткое армирование? В 530мм сваю отлично зайдет дв.35Б3 или даже 35 ш1. Всё таки арматура - это полумеры и мы очень рискуем господа! Давайте голосовать: необходимо или не необходимо.
Offtop: Армирование принимается по расчёту с учетом геологии и расчетных предпосылок описанных в СП и десятках книг. Ой, это уже человек пять написало. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245
|
Offtop: А внутрь вварить два двутавра крестом!
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,317
|
Вот правильно. Гулять так с королевой.... А то возись с каркасами - арматуру приваривай.
Экономика, а если впереди реконструкция, пригодится. Можно ускорить процесс - перейти на бурозавинчиваемые сваи. Вот как пример. Тут правда для ограждения, но то же и для свай. Много таких переделали. Как шуруп в землю загонять, бурить нее надо, шлам буровой вывозить не надо. Бетон можно слить легко, даже не В25. Каркасик во внутрь - простейший, можно вообще без него, к трубе арматуру приварить. По 20-30шт 5м свай за продленную смену выполнить можно. Труба б/у правда раньше дешевле была))) - копейки.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,919
|
А как еще определить достаточность армирования? По опыту?
Цитата:
Подход странный, будто есть некие секретные скрижали с вписанным армированием свай... Вы мнение знатоков к проекту приложите? Ну, успехов |
|||
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245
|
Более того, расчет был выполнен ранее другим специалистом, но афтор в сомнениях и плохо спит
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
|
||||
Регистрация: 29.05.2014
Сообщений: 295
|
Да ладно, затролили человека! Сваи-стойки как колонны и считают. Если моменты не учитывать, там армирования мизер и будет. Посмотрите "руководство по проектированию и устройству фундаментов из буронабивных свай и опор-колонн", там специально табличка есть для тех кому считать лениво: https://meganorm.ru/Data1/53/53135/index.htm#i1018491
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620
|
Дарья, жалкие гроши, которые ваша фирма должна предыдещему конструктору не стоят недельного позора на форуме.
Через 20 лет вы со стыдом будете это всё читать. Сами вы сделать необходимое пока не в состоянии. Так к чему все эти мучения ? Пусть ваш директор ...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,919
|
Это ну очень разное...
Как считать сваи вообще, и учитывать тот же ветер, в частности, изложено в СП "Свайные фундаменты" раздел 7.1. Там всё это занимает пару страниц и с полчаса времени, если впервые... |
|||
|
||||
Регистрация: 30.11.2021
Сообщений: 13
|
[quote=Tyhig;1971937]Дарья, жалкие гроши, которые ваша фирма должна предыдещему конструктору не стоят
Пожалуйста, не отвечайте больше. Мне приходят уведомления на почту. Да СП24 читали, про ветер и распределение его между сваями. Но ростверк низкий и ветра не будет при шарнирном описании стен -это мнение коллеги. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчётная схема сваи нагруженой сбоку и заделанной в слои осования: определение усилий для проверки армирования | МишаИнженер | Расчетные программы | 21 | 07.09.2020 09:49 |
Как определить жёсткость сваи свайного поля на 100 свай ? | Tyhig | Основания и фундаменты | 15 | 20.06.2018 14:57 |
Определение периметра ромбовидной, трапецеидальной и пирамидальной сваи | petrgrigorich | Основания и фундаменты | 0 | 14.02.2018 11:01 |
Предельного сопротивления забивной сваи в точке зондирования | kRAN | Основания и фундаменты | 17 | 16.10.2015 18:24 |
О типе армирования сваи | Istas | Основания и фундаменты | 3 | 09.07.2010 10:37 |