Расчет осадки фундаментной плиты в водонасыщенных грунтах. Какой модуль принимать.
Dan_iil
 
Регистрация: 02.02.2011
Сообщений: 164

Доброго времени суток уважаемые форумчане. Делаю расчет осадки фундаментной плиты 5-этажного офисного здания. В основании плиты предусматривается гравийно-галечниковая подушка мощностью 4м Е=40МПа. А дальше идет суглинок высокопористый, от тугопластичной до текучепластичной консистенции, непросадочный. Модуль деформации при водонасыщенном состоянии Е=3,8 МПа, при установившейся влажности Еус=6,2МПа. Грунтовые воды при максимальном стоянии находятся на глубине 1м от поверхности земли. Напряжение под плитой 100 кПа = 10 т/м2. Глубина заложения плиты 3м.
Я посчитал осадку плиты с учетом модуля деформаций суглинка Е=3,8МПа и с учетом взвешивающего действия воды. При этом активная зона сжатия вышла больше 30м и осадка больше 30 см. Но опытные товарищи говорят что если считаешь осадку с учетом модуля в водонасыщенном состоянии то не надо учитывать взвешивающее действие воды. А если хочешь учесть взвешивающее действие воды то принимай модуль при установившейся влажности. ТАК ЛИ ЭТО?????
Помогите пожалуйста советом. Может есть литература какая. Чтобы можно было обосновано ответить.
Просмотров: 21403
 
Непрочитано 01.03.2013, 10:58
#41
Dimitropolos


 
Регистрация: 08.05.2012
Астана
Сообщений: 17


Цитата:
Сообщение от pelich1985 Посмотреть сообщение
Подскажите а кто заказывал такую геологию на 8 м?
даа, геология правильная все проблемы бы решила скорей всего
Dimitropolos вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.03.2013, 11:00
#42
Dan_iil


 
Регистрация: 02.02.2011
Сообщений: 164


мы проектируем в Чимкенте. у нас такая геология, что следующий слой может быть на глубине 25-30. так что это особо не спасет. Чимкент- это Южный Казахстан.
Dan_iil вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2013, 11:03
#43
Dimitropolos


 
Регистрация: 08.05.2012
Астана
Сообщений: 17


Цитата:
Сообщение от Dan_iil Посмотреть сообщение
мы проектируем в Чимкенте. у нас такая геология, что следующий слой может быть на глубине 25-30. так что это особо не спасет. Чимкент- это Южный Казахстан.
Слой это одно, а ИГЭ это другое. Слой могут поделить на несколько ИГЭ, в зависимости от ряда факторов и модули деформации у них будут отличаться, и пористость и степень влажности... итд. А по нормам вы не можете с такой глубиной геологии проектировать. Но это уже ответственность ГИПа...
Dimitropolos вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.03.2013, 11:10
#44
Dan_iil


 
Регистрация: 02.02.2011
Сообщений: 164


что интересно, так у нас гостиницу строят 13 этажную при этом геология похожая. Так там сделали плиту и подушку гравийно-галечниковую 6м. Им предлагали сделать нормальную геологию, т.е. добуриться до "хорошего грунта" и посадить здание на сваи. но над нами посмеялись.....
Dan_iil вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2013, 11:14
#45
Dimitropolos


 
Регистрация: 08.05.2012
Астана
Сообщений: 17


Цитата:
Сообщение от Dan_iil Посмотреть сообщение
что интересно, так у нас гостиницу строят 13 этажную при этом геология похожая. Так там сделали плиту и подушку гравийно-галечниковую 6м. Им предлагали сделать нормальную геологию, т.е. добуриться до "хорошего грунта" и посадить здание на сваи. но над нами посмеялись.....
хорошо смеется тот кто смеется последним
Dimitropolos вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.03.2013, 11:24
#46
Dan_iil


 
Регистрация: 02.02.2011
Сообщений: 164


стыдно признаться но я не разбираюсь в теории фильтрационной консолидации и не до конца понимаю формулу 15 СНиПа 2.02.01-83 где говорится о возможности нестабильного состояния грунтов за счет избыточного давления воды.
Мне становится страшно что либо подушку водой размоет либо грунт придет в нестабильное состояние с последующим выпором грунта на поверхность и крену здания
Dan_iil вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2013, 11:31
#47
Dimitropolos


 
Регистрация: 08.05.2012
Астана
Сообщений: 17


Цитата:
Сообщение от Dan_iil Посмотреть сообщение
стыдно признаться но я не разбираюсь в теории фильтрационной консолидации и не до конца понимаю формулу 15 СНиПа 2.02.01-83 где говорится о возможности нестабильного состояния грунтов за счет избыточного давления воды.
Мне становится страшно что либо подушку водой размоет либо грунт придет в нестабильное состояние с последующим выпором грунта на поверхность и крену здания
Это уже расчет по 1 ГПС, а у вас тема осадки
Dimitropolos вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2013, 11:32
#48
pelich1985


 
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 420


Цитата:
Сообщение от Dan_iil Посмотреть сообщение
мы проектируем в Чимкенте. у нас такая геология, что следующий слой может быть на глубине 25-30. так что это особо не спасет. Чимкент- это Южный Казахстан.
Я бы посоветовал вам обратиться к заказчику и потребовать сделать геологию, иначе закладывайте плиту 0,6м и делайте запись в проекте что фундамент условный и необходимо его уточнить по результатам инженерно-геологических испытаний и возьмите у заказчика письмо что тот в курсе, а если ГИП будет выпендриваться мол нах. это нужно, то пускай он сам все и подписывает. а вам не советую, так как жизнь длинная а ответственность поверте ляжет не только на ГИПа но и на вас.
pelich1985 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет осадки фундаментной плиты в водонасыщенных грунтах. Какой модуль принимать.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет фундаментной плиты на сваях Timewriter Основания и фундаменты 6 24.08.2007 21:13
Расчет фундаментной плиты Artiznov Основания и фундаменты 24 06.11.2006 13:03
Расчет фундаментной плиты, перекрытия и кровли Neux Архитектура 30 09.09.2006 03:00
Расчет Фундаментной плиты в SCAD Olechka SCAD 18 04.04.2006 11:05
Расчет фундаментной плиты в Лире. igorbigor Лира / Лира-САПР 10 13.04.2005 03:00