| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 08.05.2012
Астана
Сообщений: 17
|
Слой это одно, а ИГЭ это другое. Слой могут поделить на несколько ИГЭ, в зависимости от ряда факторов и модули деформации у них будут отличаться, и пористость и степень влажности... итд. А по нормам вы не можете с такой глубиной геологии проектировать. Но это уже ответственность ГИПа...
|
|||
|
||||
Регистрация: 02.02.2011
Сообщений: 164
|
что интересно, так у нас гостиницу строят 13 этажную при этом геология похожая. Так там сделали плиту и подушку гравийно-галечниковую 6м. Им предлагали сделать нормальную геологию, т.е. добуриться до "хорошего грунта" и посадить здание на сваи. но над нами посмеялись.....
|
|||
|
||||
Регистрация: 08.05.2012
Астана
Сообщений: 17
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 02.02.2011
Сообщений: 164
|
стыдно признаться но я не разбираюсь в теории фильтрационной консолидации и не до конца понимаю формулу 15 СНиПа 2.02.01-83 где говорится о возможности нестабильного состояния грунтов за счет избыточного давления воды.
Мне становится страшно что либо подушку водой размоет либо грунт придет в нестабильное состояние с последующим выпором грунта на поверхность и крену здания |
|||
|
||||
Регистрация: 08.05.2012
Астана
Сообщений: 17
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 420
|
Я бы посоветовал вам обратиться к заказчику и потребовать сделать геологию, иначе закладывайте плиту 0,6м и делайте запись в проекте что фундамент условный и необходимо его уточнить по результатам инженерно-геологических испытаний и возьмите у заказчика письмо что тот в курсе, а если ГИП будет выпендриваться мол нах. это нужно, то пускай он сам все и подписывает. а вам не советую, так как жизнь длинная а ответственность поверте ляжет не только на ГИПа но и на вас.
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет фундаментной плиты на сваях | Timewriter | Основания и фундаменты | 6 | 24.08.2007 21:13 |
Расчет фундаментной плиты | Artiznov | Основания и фундаменты | 24 | 06.11.2006 13:03 |
Расчет фундаментной плиты, перекрытия и кровли | Neux | Архитектура | 30 | 09.09.2006 03:00 |
Расчет Фундаментной плиты в SCAD | Olechka | SCAD | 18 | 04.04.2006 11:05 |
Расчет фундаментной плиты в Лире. | igorbigor | Лира / Лира-САПР | 10 | 13.04.2005 03:00 |