| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
21.10.2019, 13:37 | #1 | |
Нужно ли армировать парапет?
Регистрация: 28.08.2019
Сообщений: 23
|
||
Просмотров: 8905
|
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Сдует, и арматура не поможет.
|
|||
|
||||
до сих пор не понял Регистрация: 02.10.2014
Замкадская степь, аул СПб
Сообщений: 57
|
Добрый день!
Зависит от высоты оч. сильно. Кирпичные парапеты 250мм падают на высоких зданиях. Если нет возможности сделать монолитом или вывести из металла, то: 1) либо вертикальное армирование блоков в верикальных штрабах в виде подобия П-скобы, где то через 1000-1200мм с анкеровкой этого армирования в плиту 2) либо контрфорсы (но это не удобно и того не стоит) |
|||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 28.08.2019
Сообщений: 23
|
Цитата:
а на счет намокать, то это все закрывается, мне было сказано что они просто короедом покрыли. Звучит хлипко)) но уже 5 лет стоит и хоть бы хны) так что я не знаю к какому выводу мне придти, может два стержня по д10? |
|||
|
||||
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 573
|
Вообще согласно п. 7.18 СП 15.13330, точнее примечанию в конце данного пункта, проектировать изгибаемые элементы, работающие по неперевязанному сечению - не допускается.
Поэтому рассматривать данный парапет можно только как работающий в плане, как балку пролетом под 22м. Думаю, тут никакое армирование не поможет. Последний раз редактировалось ник25, 14.11.2019 в 09:20. |
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
я так понимаю, что будут крепиться профили навесного фасада. Вопрос: высота этажа метра 3? тогда зачем крепление к парапету? Консоль 1 м не выстоит?
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нужно ли учитывать коэффициент надежности по грунту при расчете свай на отрыв. | SerStar | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 11.06.2014 15:22 |
Что нужно отражать на опалубочном плане? | IvanLeo | Железобетонные конструкции | 6 | 27.05.2014 10:52 |
Нужно ли разрешение на СМР по устройству кровли над админ зданием? | Омская птица | Организация проектирования и оформление документации | 2 | 16.05.2014 09:17 |
Можно ли армировать перемычку в растянутой зоне стержнями разного диаметра? | littleghost2000 | Железобетонные конструкции | 1 | 21.03.2014 18:14 |
Нужно ли армировать бетонный столбик (высота 0,7м, сечение 0,3*0,3м, N=700кг) | бесперспективняк | Железобетонные конструкции | 9 | 06.08.2009 16:36 |