| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Можно ли армировать перемычку в растянутой зоне стержнями разного диаметра?

Можно ли армировать перемычку в растянутой зоне стержнями разного диаметра?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.03.2014, 16:55 #1
Можно ли армировать перемычку в растянутой зоне стержнями разного диаметра?
littleghost2000
 
Регистрация: 23.03.2011
Сообщений: 18

Здравствуйте!

Передо мной стоит такая задача: здание двухэтажное из газобетонных блоков с облицовкой лицевым кирпичом. Проем 2200 в несущей стене. Перемычки Заказчик хочет из U-блоков . Перемычка воспринимает вес кладки 375 мм D500 высотой 1660 мм, нагрузку от чердачного перекрытия и кровли (1/2 пролета=3,1 м, 445 и 234 кг/м2 соответственно). Итого у меня получилось 2,42 т/мп. Арбат предложил армировать нижнюю зону 5,262 см2, т.е. 2 диаметра 20. В итоге у меня возникли вопросы:
1. Правомерно ли я прикладывала равномерно распределенную нагрузку?
2. Могу ли армировать нижнюю зону 16-10-16? Или оставить 20-20 по расчету? (в рекомендациях H+H армирование отдельными стержнями с хомутами)
3. Учитывает ли Арбат при расчете собственный вес балки или нужно включать его в нагрузку?
Просмотров: 1300
 
Непрочитано 21.03.2014, 18:14
#2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


1. снип каменные и армокаменные читали?
2. почему бы и нет. Главное - расстояние между стержнями и защитные слои выдержать.
3. вроде во всех скадовских сателлитах есть возможность задать нагрузку от СВ.
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Можно ли армировать перемычку в растянутой зоне стержнями разного диаметра?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Можно ли так армировать перекрытия? Mel-80 Железобетонные конструкции 20 16.03.2012 17:55