Непрочитано 04.05.2012, 07:53 #1
Механический расчет проводов по крюкову
Garinch
 
Регистрация: 26.03.2012
Сообщений: 3

Расчет сам найти не сложно. в интеренете примеры есть. Интересует собственно вопрос надо ли для расчета переводить все единицы измерения в одну? В самом приведенном расчете они не переводятся.
Выполнив расчет как по примеру все значения получаются нормальными. Отдал заказчику, а он и говорит что все хочу видеть в одной единице измерения. Начали переводить в единые единицы измерения, считать, а в результате получаются нереальные провисы кабеля.
Кто делал и иделает расчет таким способом подскажите пожалуйста как правильно его делать, и как доказать заказчику что именно эта форма рачета правильная?
Просмотров: 2422
 
Непрочитано 09.05.2012, 19:09
#2
Vikk

проектирование ОПО и хим. производств
 
Регистрация: 28.05.2007
Нижний Новгород
Сообщений: 80


Учтите, что в Крюкове нагрузки собраны по древнему ПУЭ, ПРИДЁТСЯ ДОРАБАТЫВАТЬ.
Считать для наглядности конечно лучше в одних единицах - кН или кг.
Проверьте просто правильность перевода.

Провесы получаются нормальные.
Vikk вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2012, 15:00
#3
Dmitry_vl


 
Регистрация: 02.02.2012
Сообщений: 10


Когда впервые рассчитывал провод, перевел все сразу в СИ, в итоге ничего хорошего не получилось -(
Долго искал ошибки, но это ни к чему не привело, разбираться дольше не было времени.
Теперь считаю все в тех единицах, которые приведены в книгах. Все получается правильно.

Чтобы не терять время, постарайтесь устно договориться с заказчиком о том, что данные расчеты верны.
В качестве аргументов приведите ссылки на книги.
Dmitry_vl вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Механический расчет проводов по крюкову

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет металлического каркаса здания. user277418 Расчетные программы 8 08.05.2010 00:10
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07
Расчет перекрытия крыши в Scad Dimchiko SCAD 6 27.05.2005 16:58