| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
18.11.2015, 10:46 | #1 | |
Можно ли анкериться к ригелю?
Регистрация: 18.11.2015
Сообщений: 9
|
||
Просмотров: 7259
|
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 18.11.2015
Сообщений: 9
|
Юридический аспект данной проблемы меня не сильно волнует, если честно. Просто хочется понять, возможно ли чисто технически, анкериться к ригелю или нет.
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
вообще побоку. Я конструктор, я боюсь за конструкции. Они могут упасть. И проект нужен, чтоб они не упали. И чтоб Ваши воткнутые костыли не сделали конструкциям только хуже.
все зависит от узла, от размеров ригеля, от усилий и т.д. Покажите узел. |
|||
|
||||
КЖ Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478
|
Цитата:
Во-первых, нужно чтобы ригель не срезало на опоре (догружение ведь будет на несколько тонн или десятков тонн (плита+стяжка+люди и т.д.). Во-вторых, ригель не должен сломаться в пролете. В-третьих, ригель не должен прогнуться. В-четвертых, после ввода балок изменится характер работы самой плиты. В-пятых, если в плите недостаточно армирования, то она рухнет. В-шестых, если в плите недостаточно армирования и она не рухнула, значит через 10-20 лет из-за трещин арматура полностью сгниет, и плита рухнет. Это только первые мысли. Теоретически, как Вы пишите, можно догрузить, предварительно ответив на данные вопросы. |
|||
|
||||
Регистрация: 18.11.2015
Сообщений: 9
|
Цитата:
Цитата:
Скажите а каким образом еще можно усилить данный проем? Существуют вообще какие либо методики для такого усиления? Ниже схема расположения проема. Зеленым обозначены ригеля. А красным пробитый проем. |
|||
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113
|
искать проект или обследование делать
для этого и существуют инженеры очень сомневаюсь Ага. только сперва нужно понять что на что усилять, и потребуется ли это вообще |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
вот и я о том же)))
прежде, чем усиливать, нужно понимать, ЧТО усиливать и СКОЛЬКО. У вас была плита, работавшая по двум направлениям, сейчас вы хотите подсунуть под неё две балки и заставить работать в одном. В зоне лифта рабочей была нижняя арматура, после подстановки балок рабочей станет верхняя. А её там может быть и нет совсем. Или есть, но мало. А может она по расчету и не нужна будет. А может и балки по расчета будут не нужны. Из чего лифтовая шахта? |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 25.08.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 219
|
Цитата:
Может Вам повезет и на увеличенные нагрузки все пройдет (может быть даже без добавления балок), только после этого можно обсуждать. Если не пройдет - напрашивается вариант опирания перекрытия на шахту лифта. У Вас отверстия для лифта планируется на всех этажах ниже, вплоть до фундамента?
__________________
--- |
|||
|
||||
Регистрация: 18.11.2015
Сообщений: 9
|
Цитата:
Вот фото самой плиты. Видно армирование. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Отверстие для лифта только между первым и вторым этажом. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 25.08.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 219
|
А лифтовое оборудование крепится к перекрытию над вторым этажом? Это доп. нагрузка на плиту, не учтенная в проекте. Тоже нужно посчитать.
Вижу уже лифтовая шахта готова, а то предложил бы ее из монолита и дотянуть до фундамента...
__________________
--- |
|||
|
||||
Регистрация: 18.11.2015
Сообщений: 9
|
Лифтовое оборудование крепиться на перекрытие над вторым этажом и стоит на полу первого этажа. Шахту лифтовую скорей всего придется демонтировать чтобы не мешала при усилении.
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 25.08.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 219
|
Цитата:
Кстати, судя по фото, этажом ниже под лифтовой монолитные стены (с 2-х сторон точно), балки нафиг не нужны тогда. А вот перекрытия странное, я вижу только 1 ряд арматуры...
__________________
--- |
|||
|
||||
КЖ Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478
|
Цитата:
В любом случае кто-нибудь должен произвести необходимые расчеты на возможность существования такого проема (при необходимости предложить вариант усиления). |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. | IANationalInformAgentstvo | Прочее. Архитектура и строительство | 216 | 20.01.2015 16:51 |
запуск программы из AutoCADа | kminas | Программирование | 19 | 15.06.2012 13:42 |
Можно ли такое реализовать в AutoCAD 2010? | Shoorup | Программирование | 7 | 03.05.2009 23:33 |
ЮМОР 2006 =) | Perezz!! | Разное | 1122 | 04.01.2007 00:46 |
Можно прорисовать объект по движению мыши в реальн. времени | Варгин | Программирование | 5 | 17.08.2006 08:23 |