12.06.2013, 05:48 | #1 | |
Правильно ли выполнен расчет армирование под колонной?
Школьник
Россия
Регистрация: 29.03.2011
Сообщений: 440
|
||
Просмотров: 2719
|
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
Надо или нет, сугубо - индивидуальный вопрос. Но если Вы вводите АЖТ, то в расчетной схеме не будет несуществующих пиков, обусловленных неопределенностью в сопряжении пластины и стержня. => Для армирования будет взят момент по грани колонны, и как следствие, получите меньшее армирование, чем в случае пластина + стержень без АЖТ.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
Я говорю про момент в плите.
Делал сравнительные расчеты с треугольниками и четырехугольниками. В треугольной сетке сходимость хуже получалась. (На форуме про это много писали, и сами СКАДовцы тоже говорят). Стараюсь меньше треугольников при разбивке получать)
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». Последний раз редактировалось Boris_1, 12.06.2013 в 09:59. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет в программе Мономах 4.5 Модуль "Кирпич". Расчет выполнен. Расчет не выполнен. | Poreth | Мономах | 2 | 11.02.2014 11:45 |
Как выглядит правильно оформленный расчет в Лире (советы профи) | dextron3 | Лира / Лира-САПР | 68 | 10.02.2011 12:08 |
Расчет закладной детали или научите правильно решить задачу.. | Казбек | Железобетонные конструкции | 7 | 20.07.2009 17:38 |
Правильно ли армирование | k2lom | Железобетонные конструкции | 4 | 20.05.2009 02:38 |
Расчет кирпичной стены на BASE. что не правильно? | dextron3 | Разное | 1 | 25.08.2007 12:28 |