Усиление балконов. Какие есть варианты?
Конструктор
Керчь
Регистрация: 06.11.2009
Сообщений: 4
|
||
Просмотров: 7342
|
|
||||
Цитата:
не могли бы Вы скинуть мне на почту [email protected] |
||||
|
||||
Представляется ли возможным определить какова заделка в стену? Глубина заделки? В каком состоянии сам балкон в месте контакта со стеной? Какой материал балкона - метал, бетон из кирпичного щебня? Информации маловато. Фотки тёмные - понять сложно.
Предположительно - применение углепластика. Посмотрите здесь:http://www.stroinauka.ru/d26dr1961m3.html http://www.stroynet.ru/service_id5958.htm http://www.osnova-usilenie.ru/?rub=39 |
||||
|
||||
Цитата:
Впрочем, применимость в каждом конкретном случае того или иного способа реставрации/ремонта должен решать "специализированный" архитектор-реставратор.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,971
|
Зря на первой фотографии люди с зонтиком стоят под аварийным балконом.
В чём заключается аварийное состояние балконов? Видно отбитый угол бетона на ф. 2 и 3. Может, здесь есть? |
|||
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
Восторг - положительный (применение углепластикового волокна, но не в данном случае).
Поскольку состояние аварийное и архитектурный облик нарушать нельзя, предлагаю такой конструктивный вариант усиления: Подвести под балкон монолитную ж.б. плиту (толщ. около 80 мм) с заведением в стену примерно на 200 мм (если наружные слои стены несут нагрузку). Соответственно перед этим: ставятся временные подпорки, оголяется нижняя арматура балконной плиты, в стене под плитой выполняется штраба. Также необходимы 2 растяжки (из круглой стали или гладкой арматуры) по краям балкона связанные с плитой усиления и заанкеренные в наружную стену (в уровне чердачного перекрытия или чуть ниже). Если состояние бетона балк. плиты совсем плохое (крошится по всей толщине) то лучше плиту демонтировать полностью и выполнить новую. Соответственно архитектурный облик полностью должен быть востановлен (ограждения применяются старые, лепнина архитектурные обломы и прочее востанавливаются по эскизам прежних) + 2 растяжки для страховки... Последний раз редактировалось olf_, 08.11.2009 в 23:13. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какие лазейки и примечания есть в нормах чтобы не строить 4-ре подземных этажа паркинга | Anton Fedorkin | Архитектура | 42 | 26.10.2008 10:12 |
Есть какие требования к пешеходным тротуарам из брусчатки? | dermoon | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 13.09.2008 22:46 |
ЮМОР 2006 =) | Perezz!! | Разное | 1122 | 04.01.2007 00:46 |
прогоните мой файли на своем скаде и скажите, есть ли какие | Инженерюга | SCAD | 18 | 27.03.2006 14:27 |
Какие есть ограничения на применения групп? | Кулик Алексей aka kpblc | Программирование | 4 | 24.03.2006 12:41 |