Усиление монолитной плиты 160мм.
Dinar^^
 
Регистрация: 22.08.2010
Сообщений: 1,090

Приветствую всех.
Необходимо усилить монолитную плиту перекрытия толщиной 160мм. Заказчик заармировал плиту стеклопластиковой арматурой, соответственно, по 2ГПС плита работает недостаточно. Прогиб порядка 60-70 мм, вместо требуемых 30 мм в силу более низкого модуля упругости. Под плитой еще расположены двутавры 14 с шагом 2500-3000мм, но это другая история. Спинной мозг подсказывает, что вместе с балками ничего критичного не произойдет, но рассчитать совместную работу тоже не могу, т.к. не знаю как задать параметры такой арматуры. (может кто подскажет в Лире или SCAD?). Да и из "нормативной документации" на такую арматуру только честное слово менеджера по продажам и протоколы испытания завода-изготовителя.
Наряду с наращиванием, есть еще что-нибудь эффективное?
__________________
Ищу себя..

Последний раз редактировалось Dinar^^, 18.03.2013 в 20:50.
Просмотров: 9441
 
Автор темы   Непрочитано 19.03.2013, 12:07
#21
Dinar^^


 
Регистрация: 22.08.2010
Сообщений: 1,090
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от 357 Посмотреть сообщение
Ага! Поставить их с шагом, равным толщине плиты
именно к этому я клонил...смысла нет. Пусть демонтируют. Я его, кстати, уже огорчил.
__________________
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2013, 12:09
#22
v_alex


 
Регистрация: 24.10.2005
Новокузнецк
Сообщений: 1,124
<phrase 1=


У вас балки металлические усилить надо... не знаю какие у вас нагрузки, но 14 двутавры на пролет 4 метра это мало... они по устойчивости не проходят... поставить 16 балки с шагом метр... на 14 двутавр варить уголки предварительно убрав прогиб...
v_alex вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2013, 12:22
#23
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


Цитата:
Сообщение от Dinar^^ Посмотреть сообщение
Я его, кстати, уже огорчил.
ну тогда можно дальше не обсуждать)
только не получилось бы, что демонтировать не было необходимости, а то 2 огорчения подряд -это уже слишком)
4245 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.03.2013, 13:11
#24
Dinar^^


 
Регистрация: 22.08.2010
Сообщений: 1,090
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от 4245 Посмотреть сообщение
только не получилось бы, что демонтировать не было необходимости, а то 2 огорчения подряд -это уже слишком)
а о втором он бы уже не узнал)))
Просит "че-нить придумать"
__________________
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2013, 13:18
#25
357

бывший...
 
Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Dinar^^ Посмотреть сообщение
Просит "че-нить придумать"
Че-нить придумать:
вариант 1 - взорвать все к чертовой матери!
вариант 2 - аккуратно распилить плиты болгаркой, полученные плитки использовать для благоустройства. Там такой арматуре самое место!
357 вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2013, 13:24
#26
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


хорошо придумали: разобрать - для этого и 5лет учиться не надо). Думаю лучше усилить и свести работу плиты к минимуму, передав все нагрузки на несущие балки-это уже инженерная мысль

Последний раз редактировалось Солидворкер, 19.03.2013 в 14:46.
4245 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.03.2013, 13:48
#27
Dinar^^


 
Регистрация: 22.08.2010
Сообщений: 1,090
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от 4245 Посмотреть сообщение
хорошо придумали: разобрать - для этого и 5лет учиться не надо). Думаю лучше усилить и свести работу плиты к минимуму, передав все нагрузки на несущие балки-это уже инженерная мысль
Где эти балки взять? Те, что имеются не несут даже перекрытие спн, речи о плите в 160мм речи уже идти не может.
__________________
Ищу себя..

Последний раз редактировалось Солидворкер, 19.03.2013 в 14:46.
Dinar^^ вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2013, 13:49
#28
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Цитата:
Сообщение от Dinar^^ Посмотреть сообщение
речи о плите в 160мм речи уже идти не может
конечно, не может, т.к. при пролёте балок до 3000мм можно сделать плиту 80-100мм и прогибы у неё будут меньше 70мм =)
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.03.2013, 14:07
#29
Dinar^^


 
Регистрация: 22.08.2010
Сообщений: 1,090
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
конечно, не может, т.к. при пролёте балок до 3000мм можно сделать плиту 80-100мм и прогибы у неё будут меньше 70мм =)
Хорошо, я понял Вас. вы как на экзамене, когда не знаешь ответ на поставленный вопрос...Все намекаете, намекаете...
Попробуем доукомплектовать перекрытие еще и железобетонными балками сечением 300-400
__________________
Ищу себя..

Последний раз редактировалось Dinar^^, 19.03.2013 в 14:16.
Dinar^^ вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2013, 14:28
#30
357

бывший...
 
Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Dinar^^ Посмотреть сообщение
Все намекаете, намекаете...
А по-другому-то не получится: дальше для конкретных рекомендаций надо знать схему здания, конструкции стен, опирание балок и пр и пр. И все это рассматривать в комплексе
357 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Усиление монолитной плиты 160мм.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Правильное задание ребра монолитной плиты в расчетных комплексах professor_off Расчетные программы 459 23.06.2021 10:08
Расчёт монолитной плиты перекрытия в скаде. Очень нужна помощь! Jungarick SCAD 14 10.09.2014 18:52
Усиление монолитной жб плиты knife Железобетонные конструкции 17 09.11.2012 11:13
Узел опирания монолитной плиты на стену Engineer SV Железобетонные конструкции 27 07.06.2009 00:08