Непрочитано 12.05.2009, 09:12 #1
Пределы огнестойкости конструкций мансардного этажа.
ASGan
 
Регистрация: 10.04.2008
Сообщений: 18

Нами был разработан проект жилого 5-ти этажного дома с мансардным этажом. Возник вопрос о пределах огнестойкости ограждающих конструкций мансардного этажа.
Состав конструкции чердачного перекрытия
- 2 слоя ГВЛ (швы вразбежку) - 25 мм
- доски по лагам - 32 мм
- гидроизоляция 1 слой рубероида (насухо) - 2 мм
- утеплитель - плиты URSA γ=25 кг/м³
λ=0.046 Вт/(м•К) (ТУ5763-002-00287697-97) - 160мм
- балка перекрытия, брус h - 220 мм
- пароизоляция 1 слой рубероида (насухо) - 2 мм
- 2 слоя ГВЛ (швы вразбежку) - 25 мм
Полезная нагрузка - 70 кг/м2.
Требуется доказать, что огнестойкость данной конструкции не менее 45 мин.

Просим коллег откликнуться и помочь в данном вопросе, заранее благодарны.
Просмотров: 4129
 
Непрочитано 12.05.2009, 10:48
#2
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Что-то как-то сомнительно.... ГВЛ всё-таки группа Г1...
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2009, 14:50
#3
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,796
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от ASGan Посмотреть сообщение
...
Требуется доказать, что огнестойкость данной конструкции не менее 45 мин.
СП 55-102-2001
...
3.3. В настоящем Своде правил приведены рекомендуемые конструктивные решения, разработанные с применением элементов каркасов, комплектующих изделий и материалов, указанных в разделе 4. При применении этих технических решений параметры конструкций в части размеров сечения и максимальных шагов элементов каркаса, максимально допустимой высоты конструкций, а также устройства соединений допускается использовать непосредственно без проведения обосновывающих расчетов. Если применяются элементы каркасов, комплектующие изделия и материалы, отличающиеся от указанных в разделе 4, перечисленные выше параметры конструкций должны определяться по расчету или по результатам испытаний.

5.2.6.2. При применении конструктивных решений перегородок, указанных в таблице 5.4, допускается принимать значения пределов огнестойкости по этой таблице, составленной по результатам испытаний, выполненных в ФГУ ВНИИПО МВД России. При использовании других конструктивных схем, а также гипсоволокнистых листов, не сертифицированных на соответствие требованиям ГОСТ Р 51829, и (или) изоляционных материалов, отличающихся от указанных в таблице 5.4, пределы огнестойкости перегородок должны определяться в соответствии с ГОСТ 30247.1 испытательными центрами или лабораториями, аккредитованными в Системе сертификации пожарной безопасности, что должно быть подтверждено в установленном порядке.

......................

У нас в городе таким занимается подразделение ИПЛ. Дают отчет на 30 страницах с кучей формул, что характерно, самих расчетов нет (зато формул до хрена). Берут большие деньги. Заключение распространяется на конкретный объект, а не конструкцию.
Короче, кормушка неплохая.
lee вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2009, 15:32
#4
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


Цитата:
Сообщение от ASGan Посмотреть сообщение
1 слой рубероида


В многослойных конструкциях с деревянным каркасом этого делать нельзя, товарищ. Почитайте СП 31-105-2002... там, кстати, и про огнестойкость кое что написано.
Liam вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Пределы огнестойкости конструкций мансардного этажа.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19
Устройство мансардного этажа по не эксплуатируемой кровли Игорь64 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 03.04.2009 08:50
Определение пределов огнестойкости конструкций Ольга Павлова Технология и организация строительства 18 05.12.2008 13:49
Предел огнестойкости строительных конструкций Olga_Zh Прочее. Отраслевые разделы 1 02.12.2008 07:59
Помогите обосновать размещение Мансардного этажа из 69 квартиры Прочее. Архитектура и строительство 3 08.11.2008 21:57