17.05.2013, 21:54 | #1 | |
Когда нужно ставить номинальныйе размеры на чертежах
Минск
Регистрация: 10.05.2007
Сообщений: 9
|
||
Просмотров: 51270
|
|
||||
Moderator
Конструктор (машиностроение) Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 22,997
|
Во всех.
Номинальный размер -это просто размер, относительно которого измеряется допуск. Если написано, например "20 +\- 0,5", то 20 -это номинальный размер, а 0,5 -допуск на этот размер. |
|||
|
||||
Регистрация: 13.12.2011
Сообщений: 797
|
Видимо, речь о размерах, которые наносятся без допусков. А если говорить насчёт "нужно", то это другая тема. Например, "нужно" наносить размеры для справок. Эти размеры допусков не требуют, т.к. справочные — это которые не выполняются по данному чертежу. Напр., габаритные — на сборочных. На деталировке это могут быть "лишние", т.е. замыкающие размеры цепочки. Но здесь сам конструктор решает, нужны ли они.
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.05.2007
Минск
Сообщений: 9
|
Спасибо за ответы, я не совсем полно раскрыл вопрос. Я имел ввиду размеры которые помещены в прямоугольник, они действительно ставятся без допусков. Размер для справок это другое (на сколько я знаю размер для справок ставятся со звездачкой и с пояснением * размер для справок).
Вот такой размер Последний раз редактировалось Interest, 17.05.2013 в 23:45. |
|||
|
||||
Moderator
Конструктор (машиностроение) Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 22,997
|
ГОСТ 2.308-2011 для начала. Раздел 7. А потом копать, копать, копать. В двух словах это не опишешь.
|
|||
|
||||
Регистрация: 13.12.2011
Сообщений: 797
|
Эти размеры обязательно имеют допуск, только его нанесли отдельно. Напр., на выноске к элемнту, который координируется этим размером в рамке — как позиционный допуск. Рамка "сигналит": размер "не свободный". Без этого способа не обойтись, когда, напр., на одной оси расположены отв. с неодинаковыми допусками расположения (и под винты, и под штифты).
Судя по примеру (+/-) это не допуск, а отклонения от номинала. |
|||
|
||||
Moderator
Конструктор (машиностроение) Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 22,997
|
Допуск, а точнее, поле допуска -это и есть максимально допустимое отклонение от номинала
|
|||
|
||||
Moderator
Конструктор (машиностроение) Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 22,997
|
Поле допуска тоже 0,1, но расположено симметрично относительно нулевой линии.
|
|||
|
||||
Регистрация: 13.12.2011
Сообщений: 797
|
Цитата из ГОСТа: "При одном и том же допуске для одного и того же номинального размера могут быть разные поля допусков". Поле допуска — это привязка к нолевой линии (т.е. всегда две цифры со знаками "+" и "-" когда не ноль). А допуск — всегда их алгебр. сумма и всегда "с плюсом".
|
|||
|
||||
Moderator
Конструктор (машиностроение) Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 22,997
|
Разные - в плане расположения относительно нулевой линии.
А если поле допуска лежит целиком по одну сторону от нулевой линии? |
|||
|
||||
Регистрация: 13.12.2011
Сообщений: 797
|
Определения остаются те же. Только одно из двух слагаемых при определении допуска есть ноль. В любом случае поле допуска не может выражаться одной цыфрой — это всегда его границы, которых всегда две.
Последний раз редактировалось STAJOR, 18.05.2013 в 01:12. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 07.06.2012
Луцк
Сообщений: 71
|
Чем дальше в лес тем больше дров...
1)ГОСТ 25346 Поле допуска — поле, ограниченное наибольшим и наименьшим предельными размерами и определяемое величиной допуска и его положением относительно номинального размера. При графическом изображении поле допуска заключено между двумя линиями, соответствующими верхнему и нижнему отклонениям относительно нулевой линии. Допуск Т — разность между наибольшим и наименьшим предельными размерами или алгебраическая разность между верхним и нижним отклонениями. TD=ES-EI=0,5-(-0,5)=1 2)НАЗНАЧЕНИЯ ЗАВИСИМЫХ ДОПУСКОВ... ЗАВИСИМЫЕ ДОПУСКИ ФОРМЫ, РАСПОЛОЖЕНИЯ И КООРДИНИРУЮЩИХ РАЗМЕРОВ ГОСТ P 50056-92 |
|||
|
||||
Регистрация: 13.12.2011
Сообщений: 797
|
Разве здесь поднималась эта тема? Не заметил ...Да уж. Так увлеклись, что поделили на 10 Offtop: Ночью лучше таки спать, а не по форумам...
Последний раз редактировалось STAJOR, 18.05.2013 в 02:06. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 07.06.2012
Луцк
Сообщений: 71
|
7. Указание номинального расположения
Линейные и угловые размеры, определяющие номинальное расположение и (или) номинальную форму элементов, ограничиваемых допуском, при назначении позиционного допуска, допуска наклона, допуска формы заданной поверхности или заданного профиля указывают в графическом документе без предельных отклонений и заключают в прямоугольную рамку. Последний раз редактировалось Sonhar, 18.05.2013 в 02:17. |
|||
|
||||
Регистрация: 13.12.2011
Сообщений: 797
|
Sonhar , тысяча извинений, но ЗАВИСИМЫЕ ДОПУСКИ — это стенка от совершенно других гвоздей. Даже такой пространный п. 7 про них — ни слова. Этот п.7, кстати, "кратенько" изложил в #6 . Offtop: Чтобы проще, учитывая, что у автора только третье сообщение
|
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 07.06.2012
Луцк
Сообщений: 71
|
"Девятый вагон это тот, который сразу после восьмого..."
За 7-м следует восьмой раздел - 8. Обозначение зависимых допусков Желание заключить размер в прямоугольную рамку определяет следующий шаг - выбор допуска. Для избежания неожиданного препятствия в виде стены в ГОСТ P 50056-92 (Приложение 2) приведены ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ЗАВИСИМЫХ ДОПУСКОВ. Независимый допуск расположения Зависимый допуск расположения |
|||
|
||||
Регистрация: 13.12.2011
Сообщений: 797
|
"Знов за рибу грошi", что в переводе означает прибл. "опять за старое". О чём спорим? Тема здесь о номиналах в рамках . При этом зависимые допуски могу "быть или не быть" — суть рамок это не меняет. Или к теме можно цеплять што хош? Например, поговорить о размере этих рамок и типе их линий . Сомневаюсь, что автору этот зав. доп. сейчас нужен именно по его вопрсу.
|
|||
|
||||
конструктор (машиностроение) Регистрация: 22.07.2010
Минск
Сообщений: 532
|
Автор просто вопросы дурацкие задает. "Когда нужно ставить номинальныйе размеры на чертежах?". Никогда не нужно, кроме случаев, когда это необходимо. А если необходимо, обычно знаешь зачем.
__________________
Значки Минск http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...=1#post1110790 |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
"повёрнуто" нужно ли ставить в чертеже согласно СПДС? | F0xik | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 24.10.2014 15:36 |
Что нужно учитывать когда задаешь пространственный каркас в SCADe | STUDENTkaz | Расчетные программы | 4 | 22.04.2009 09:28 |
Юмор 2007 | Огурец | Разное | 1172 | 29.12.2007 11:16 |
ЮМОР 2006 =) | Perezz!! | Разное | 1122 | 04.01.2007 00:46 |
Когда нужно утеплять стены подвала? | Колян | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 02.10.2005 00:58 |