| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Крепление мет. конструкции к газобетону

Крепление мет. конструкции к газобетону

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 30.06.2015, 16:33 #1
Крепление мет. конструкции к газобетону
Schmurgeff
 
КЖ
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 10.11.2013
Сообщений: 746

Добрый день.
Подскажите пожалуйста, правильно ли я рассчитал крепление мет. рамы к стене из газобетона.
Расчетная схема с нагрузкой и усилиями в креплениях во вложении 1 (Усилия в кН).
Далее нашел табличку для газобетона во вложении 2 (газобетон В1,5).
Конструкция состоит из квадратных труб 50х4, крепится к газобетону через 2 пластины -t4 200х200 (снаружи и внутри) соединенных 4мя (сквозными через газобетон) шпильками d=12
Далее расчет веду (вложение 3) и сравниваю с табличкой. Правильно ли я сделал? По расчету получается, что напряжения, которые передает опорная пластина газобетону, не превышают значений данных в таблице. То есть все нормально и крепление не вырвет из стены?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Расчетная схема с усилиями.jpg
Просмотров: 1245
Размер:	209.8 Кб
ID:	152490  Нажмите на изображение для увеличения
Название: табличка газобетона.jpg
Просмотров: 1071
Размер:	208.4 Кб
ID:	152491  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2015-06-30 16.31.08.jpg
Просмотров: 1138
Размер:	133.6 Кб
ID:	152494  

Просмотров: 13557
 
Непрочитано 30.06.2015, 16:51
#2
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,262
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


Что-то мне не нравится такой вариант... А не пробовал по Пособию к СНиП стр 111-112 считать? Единственное проблема, у тебя не усиление пластинами, а одна большая пластина
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)
hentan вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2015, 18:00
#3
Sanmart


 
Регистрация: 05.05.2009
СПб
Сообщений: 425


Чем Вы эту раму собираетесь крепить к газобетону?
Для справки: когда на стену из газобетона вешают вентфасад, то в 99% случаев применяют межэтажную подсистему с креплением в бетонные плиты перекрытий. Ни дюбели, ни анкеры в нагрузку в газобетоне не держат. Есть вариант с хим. анкерами, но и в этом случае необходимы испытания на конкретном объекте. Кроме того, прочность газобетона очень сильно зависит от его состояния: если он постоял не закрытым хотя бы одну зиму, все его прочностные характеристики можно смело делить пополам.
Sanmart вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2015, 18:17
1 | #4
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Лучше газобетон прикрепить к металлу
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.06.2015, 18:35
#5
Schmurgeff

КЖ
 
Регистрация: 10.11.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 746
Отправить сообщение для Schmurgeff с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Sanmart Посмотреть сообщение
Чем Вы эту раму собираетесь крепить к газобетону?
2 пластины 200х200 с обеих сторон газобетонной стены 375мм, стянутые 4мя шпильками. К наружней пластине приваривается мет. труба рамы. Т.е. в узле 1 и в узле 3 эти наружние пластины. Считал только для верхней пластины, нижняя нагружена поменьше.

Цитата:
Сообщение от Sanmart Посмотреть сообщение
Ни дюбели, ни анкеры в нагрузку в газобетоне не держат
за шпильки я не переживаю, они и не такое выдержат. Боюсь за газобетон, не вырвет ли куски

Цитата:
Сообщение от hentan Посмотреть сообщение
А не пробовал по Пособию к СНиП стр 111-112 считать
пособие по металлу?не пробовал. похожих расчетов с газобетоном нигде не нашел


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Лучше газобетон прикрепить к металлу
прекрасно тебя понимаю=)но архам захотелось консолек,очень просят. Вот и решил проверить жизнеспособно ли такое крепление, поэтому и прошу проверить правильность моих мыслей=)
Schmurgeff вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2015, 18:43
#6
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,262
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Schmurgeff Посмотреть сообщение
пособие по металлу?
по жб, там расчет закладной детали
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)
hentan вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2015, 18:47
#7
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Какие закладные? К газобетону даже полки крепить нельзя.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2015, 08:08
#8
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,262
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Какие закладные? К газобетону даже полки крепить нельзя.
это понятно, что не выдержит, но этим обосновать возможно получится.
Offtop: полки можно, если марка 800+
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)
hentan вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2015, 09:22
#9
bere2005


 
Регистрация: 09.12.2012
Сообщений: 41


Вариант 1- соединить точки 1 и 3 раскосом. Раскос крепить анкерами, которые будут работать в газобетоне чисто на срез. Количество анкеров по расчету.
Вариант 2 - поставить стойку, прислоненную к стене.
ПыСы. Если это навес и снеговая нагрузка, уверены, что нет снегового мешка?
bere2005 вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2015, 09:41
#10
anton.ekb

КЖ
 
Регистрация: 16.04.2012
Екатеринбург
Сообщений: 36


Момент сопротивления посчитал вроде бы неправильно W=b*L*L/6, так вот ширина b в этой формуле не ширина а .... внезапно - толщина пластины
anton.ekb вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2015, 10:23
#11
Vtrk

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 11.05.2006
Сообщений: 163


Может бетонный вкладыш и изолировать его для предотвращения мостика холода, из него точно не вырвет.
__________________
Тот, у кого есть мозги и руки, никогда не пропадет от голода и скуки.
Vtrk вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2015, 11:36
#12
Sanmart


 
Регистрация: 05.05.2009
СПб
Сообщений: 425


Цитата:
Сообщение от Schmurgeff Посмотреть сообщение
Боюсь за газобетон, не вырвет ли куски
Это запросто. Когда даже из хорошего газобетона выдёргивают на испытаниях хим. анкер, анкер остаётся целым и невредимым, а вырывается конусообразный кусок газобетона.
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Лучше газобетон прикрепить к металлу
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Какие закладные? К газобетону даже полки крепить нельзя.
+1. Ставьте железяки от бетона до бетона и вешайте на них всё, что заблагорассудится.
Sanmart вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.07.2015, 14:49
#13
Schmurgeff

КЖ
 
Регистрация: 10.11.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 746
Отправить сообщение для Schmurgeff с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от anton.ekb Посмотреть сообщение
Момент сопротивления посчитал вроде бы неправильно W=b*L*L/6, так вот ширина b в этой формуле не ширина а .... внезапно - толщина пластины
нет, у меня рассчитано верно см. Горев т.1 стр. 413. Пример подходящий=)

Цитата:
Сообщение от bere2005 Посмотреть сообщение
Вариант 1- соединить точки 1 и 3 раскосом. Раскос крепить анкерами, которые будут работать в газобетоне чисто на срез. Количество анкеров по расчету.
Вариант 2 - поставить стойку, прислоненную к стене.
Хочется узнать правильны ли мои размышления, если я ошибаюсь, то конструкцию естественно переработаем=)

Цитата:
Сообщение от Sanmart Посмотреть сообщение
Это запросто. Когда даже из хорошего газобетона выдёргивают на испытаниях хим. анкер, анкер остаётся целым и невредимым
поэтому крепление и предполагается на сквозных шпильках с обжатием стены-пластинами
Schmurgeff вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2015, 14:52
#14
MiSchu


 
Регистрация: 04.02.2011
Сообщений: 439


советовал бы так не делать. газик не выдержит.
MiSchu вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2015, 15:23
#15
Sanmart


 
Регистрация: 05.05.2009
СПб
Сообщений: 425


Если хим. анкер выдёргивается вместе с маленьким кускочком газобетона, то ваши шпильки выдернутся с большим куском кладки газобетона.
Sanmart вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2015, 15:05
#16
koko$


 
Регистрация: 18.08.2015
Сообщений: 1


Насколько я понимаю, то вы берёте прочность газобетона на осевое сжатие, но у Вас гладка из газобетона. Прочность кладки меньше прочности её составляющих из-за разных значений коэффициента Пуассона материалов камня и шва, а также из-за сдвигов по гранях между соединениями "камень-шов". Кроме этого, у вас горизонтальная сила направлена перпендикулярно вертикальной оси стены, то-есть это усилие приводит не к сжатию кладки, а к сдвигу, и прочность кладки нужно брать не на сжатие, а на сдвиг. На стену действуют две опорные реакции от вашего навеса и нужно учитывать их совместное влияние на конструкцию в целом, определить все внутренние усилия в стеновой конструкции, а потом выполнять проверочные расчеты.
koko$ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Крепление мет. конструкции к газобетону

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Крепление рекламной конструкции на фасад здания Sve-da Конструкции зданий и сооружений 8 24.05.2012 13:04