Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Замена арматуры 18 на 12 в перемычках

Замена арматуры 18 на 12 в перемычках

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.08.2015, 15:37 #1
Замена арматуры 18 на 12 в перемычках
Дмирий
 
инженер строитель
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 09.03.2008
Сообщений: 52

В кирпичном здании нужно сделать монолитные перемычки. Проект есть. Перемычки шириной 250 мм., высотой 220. Бетон В15.Арматура нижняя 2 шт. 18 мм, верхняя 12 две штуки, хомуты из 6 шагом 150. В наличии арматура только 12 мм. Если вместо 18 мм.,( 2 шт), в нижнюю часть положить 6 штук 12 мм., насколько равноценна замена? Не треснет ли перемычка в дальнейшем.
__________________
Человеческая глупость не имеет границ.
Просмотров: 3429
 
Непрочитано 01.08.2015, 15:49
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113


А в чем сомнения? меньший диаметр работает более эффективно.
По площади 2д18 = 5,9см2
6д12=6,8см2 (больше)
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.08.2015, 22:44
#3
Дмирий

инженер строитель
 
Регистрация: 09.03.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 52


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
А в чем сомнения?
жесткость не учитывается? просто ощущение что не так все просто...
__________________
Человеческая глупость не имеет границ.
Дмирий вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2015, 10:47
#4
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113


Цитата:
Сообщение от Дмирий Посмотреть сообщение
ощущение что не так все просто...
п.10.3 СП63 почитайте. ... просто... а вы считали прочность на изгиб по нормальным сечениям?
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2015, 12:45
#5
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691


Можно с увеличением площади арматуры.
В любом случае требуется изменение РД, так что ответ будет от проектировщиков.

Должны быть соблюдены требования по установке арматуры. В свету между стержнями не менее 30 мм по горизонтали и вроде бы 50 мм по высоте.
У вас в такой маленькой балочке не получится просто так заменить, её пересчитывать надо будет. 6х12 не влезет в 1 нижний ряд= 3х18, так как 12 арматура будет дальше от растянутого края.

Если только вплотную пучком попарно арматуру сделать. Но тут я не уверен,что так можно. Хотя подозреваю, что можно.

Хотя если расположить 5 стержней по низу, а 1 выше, то можно просто заменить без проблем.

Не понимаю. В чём проблема по каждой мелочи звонить проектировщикам ? Думаю любой КЖ с радостью бы ответил на вопрос.
Ведь это ответственность, лучше 10 раз ответить чем обрушится.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Замена арматуры 18 на 12 в перемычках

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Замена сварного соединения арматуры С10-Рв на соединение внахлестку (без сварки) nemorov Железобетонные конструкции 3 31.05.2014 18:17
Замена преднапряженной арматуры в дорожной плите ПДН 4v Железобетонные конструкции 7 25.04.2014 14:05
Замена 12 арматуры на 16 VasekMasek Железобетонные конструкции 17 19.01.2014 02:28
Использование арматуры одного класса AIII(A400), но с разным профилем в одной конструкции (в одном сечении). Armin Железобетонные конструкции 5 20.01.2012 23:47