| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Фраза из отчета о том, что грунт "практический непучинистый" - это не исследования, о которых написано в СП 22. Таковыми исследованиями следует считать натурные испытания пучинистых свойств грунта. Причем в разных климатических условиях. В отчете же указана табличная классификация и не более того. Как конкретно нужно здесь поступать с минимальной глубиной заложения - указано в таб.5.3. Но для этого нужно знать УГВ, о котором автор до сих пор не написал. Что и не удивительно, ведь "это ж плита, что ей будет?".
|
|||
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
как говорил мой учитель "механика грунтов - это теория вероятности") связанные со строением грунтов, да и с ледником "что он там наутюжил", но есть определенные критерии и "запасы", которые позволяют ей пользоваться, для этого проводятся иги
но вы все-таки забываете такие параметры при расчете в кэ, как рсу/рсн, которые формируются автоматически, есть сп 20, который обычно является для этого основанием и этого для "таких дел", как малоэтажки, вполне достаточно если есть желание "сотворить" свое - кто мешает, для этого в кэ есть все необходимые опции |
|||
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,652
|
Цитата:
По грансоставу/влажности - нельзя, непонятно только зачем тогда такая оценка пучинистности грунта вообще нужна |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Цитата:
Ну а в принципе такую характеристику указывают в отчете просто как формальность. И определяют эту характеристику по таблицам. Для проектировщика эта информация совсем не руководство к действию, а всего лишь информация к сведению. |
|||
|
||||
проектировщик Регистрация: 01.08.2011
Вологда
Сообщений: 267
|
Непучинистый - степень пучинистости <1%, соответственно, практически непучинистый имеет степень пучинистости = или больше 1%, т.е. слабопучинистый.
Собственно, сама формулировка "практически непучинистый" вводит заблуждение. Согласно ГОСТ или уж непучинистый, или слабопучинистый. А может я и проглядел чего. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Это не то исследование. Оно не "специальное", оно "обычное", если угодно. А в п.5.5.5 речь ведется о "специальных исследованиях на данной площадке". Если вы возьмете условный песок мелкий - его пучинистость будет разной в зависимости от других параметров площадки. Например УГВ, уровень осадков, особенности рельефа и т.д. Вы как это в лаборатории собрались определять? Вы там можете получить только узкий результат по пучиниситым свойством конкретного типа грунта. Но не на конкретной площадке. А именно о таких исследованиях и ведется речь в п.5.5.5 - на конкретной площадке строительства. Сама даже характеристика этих исследований - "специальные" - говорит о том, что такие исследования нужны далеко не всегда. Это для каких-то уникальных случаев.
|
|||
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,652
|
Цитата:
ну предположим - а где же методика этих специальный исследований |
|||
|
||||
Регистрация: 12.03.2021
Москва
Сообщений: 39
|
Цитата:
Распишу грунт подробней: Два шурфа по 8 метров глубиной в начале мая. Песок влажный (не сухой). От таяния снега луж не бывает, от проливных дождей идущих 2 недели луж нет. Опустил на дно шурфа бумажку на глубину 8 метров после дождей, выгул сухую. Год назад выкопали яму 3 метра глубиной, после таяния снега воды нет. Делали с детьми заземление. Забили штыри на глубину 15 метров. Намерили 150 Ом. На поверхности 2000 Ом. У соседей скважины 76 и 120 метров. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Простой вопрос. Есть две площадки строительства, сложены песками мелкими. На одной площадке УГВ на уровне 0,5 м от поверхности, а на второй площадке УГВ в 10 метрах от поверхности. С обоих площадок взяли пробы грунта и отвезли в лабораторию. Провели исследования грунтов по программе ГОСТа 28622. Вопрос - какими будут показатели пучинистых свойств грунтов (одинаковые или нет) и как они характеризуют пучинистые свойства предполагаемого основания будущего строения (одинаковые или нет)?
----- добавлено через 49 сек. ----- УГВ - уровень грунтовых вод. |
|||
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,652
|
Цитата:
Я специально погуглил - не знает гугл полевых методов определения пучинистности грунта Последний раз редактировалось MAG37, 09.06.2021 в 22:41. |
|||
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,652
|
Я бы на вашем месте не парился, считал бы грунт непучинистым, заглубление минимальное (только ПРС снять) и спал бы спокойно
----- добавлено через ~1 мин. ----- ну вы уж не первый раз здесь блистаете знанием и пониманием норм Методику оценки пучинистости на стройплощадке приведете? |
|||
|
||||
Регистрация: 12.03.2021
Москва
Сообщений: 39
|
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Заглубление вблизи фундамента. Как исправить ошибку? | Garaj | Основания и фундаменты | 25 | 22.04.2016 05:24 |
Стоимость СМР на устройство плитного фундамента: прямоугольный vs круглый | kill_all_hippies | Прочее. Отраслевые разделы | 4 | 24.12.2014 13:38 |
Существует ли в настоящее время практика усиления плитного фундамента обоймой из буронабивных свай? | Andy35363 | Основания и фундаменты | 27 | 24.11.2014 21:11 |
Какую толщину плитного фундамента рекомендовать для расчета продавливание? | Анкл Бенц | Обследование зданий и сооружений | 5 | 28.03.2013 19:55 |
Толщина плитного фундамента при расчете в СКАД 11 | Жека СКДМ | SCAD | 10 | 05.05.2009 15:32 |