Непрочитано 08.06.2021, 21:15
Минимальное заглубление плитного фундамента на песке.
maxipro9
 
Москва
Регистрация: 12.03.2021
Сообщений: 39

Добрый день!
Московская обл. Грунт песок, два шурфа по 8 метров, воды нет даже после недельных проливных дождей.
Хотел сделать цокольный этаж на ЖБ плите, но цены на материалы выросли и решил просто сделать тех этаж для разводки коммуникаций.
Подвал изначально не хотел, но во круге подвалы сухие и грунт позволяет, так же, чем глубже фундамент на песке тем меньше усадка.
Плита нравиться простотой конструкции и не надо считать нагрузки.
На сколько углубиться, чтобы не пострадал конструктив? Плита ЖБ, стены ЖБ перекрытие тех подполья ЖБ по профлисту.
Дом по стенам 12х15
Просмотров: 28966
 
Непрочитано 09.06.2021, 22:58
#81
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от maxipro9 Посмотреть сообщение
я так понимаю...
вы все-таки скажите какой макс уровень гр.вод по сезонам, в геологии д.б. указано, чтобы сет успокоился)
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2021, 23:00
#82
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,652


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
вы все-таки скажите какой макс уровень гр.вод по сезонам, в геологии д.б. указано, чтобы сет успокоился)
Погадаю - судя по фото и косвенной информации - грунтовые воды не вскрыты
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2021, 23:01
1 | #83
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,885


Цитата:
Сообщение от maxipro9 Посмотреть сообщение
)) я так понимаю это мезозойская пойма реки. Река Москва в 1 км.
Нонсенс. В 20-ти метрах вышла. Ну да ладно. Суглинок на грани супеси, судя по фото. Воды нет и не скоро будет)). По соседям пройтись с учётом всего сказанного. Ленточный фундамент с монолитными стенами подвала+ остальные мероприятия. Эх, если вот каждому страждущему такое внимание, почести и все остальное..
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2021, 23:02
1 | #84
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Погадаю - судя по фото и косвенной информации - грунтовые воды не вскрыты
ага, вот я так думаю)
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2021, 23:02
#85
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,652


Цитата:
Сообщение от Baumann Посмотреть сообщение
Суглинок на грани супеси, судя по фото.
а по какому?

По шнеку вроде как песок песком, даже средней крупности
MAG37 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.06.2021, 23:04
#86
maxipro9


 
Регистрация: 12.03.2021
Москва
Сообщений: 39


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
и никаких плит - только ленту, даже утеплять ее не надо. Ленту намного проще посчитать чем плиту
Думал наоборот. Плита ясный конструктив, лента под нагрузкой может по разному себя вести. А если грунт в одном месте переувлажнить (протечка например) лента просядет, а плита повиснет.
Мнение дилетанта )
maxipro9 вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2021, 23:08
#87
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,652


Цитата:
Сообщение от maxipro9 Посмотреть сообщение
Плита ясный конструктив, лента под нагрузкой может по разному себя вести.
Как раз наоборот. Хотя те специалисты кто владеет методом КЭ - может и не шибко сложнее расчет плиты выполнить


Цитата:
Сообщение от maxipro9 Посмотреть сообщение
А если грунт в одном месте переувлажнить (протечка например) лента просядет, а плита повиснет.
А если на дом метеорит упадет?

В вашем случае ни протечки (песок вы не замочите), ни просадки не страшны (у вас легкое сооружение и большая несущая способность грунта)
MAG37 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.06.2021, 23:11
#88
maxipro9


 
Регистрация: 12.03.2021
Москва
Сообщений: 39


Цитата:
Сообщение от Baumann Посмотреть сообщение
Нонсенс. В 20-ти метрах вышла. Ну да ладно. Суглинок на грани супеси, судя по фото. Воды нет и не скоро будет)). По соседям пройтись с учётом всего сказанного. Ленточный фундамент с монолитными стенами подвала+ остальные мероприятия. Эх, если вот каждому страждущему такое внимание, почести и все остальное..
Если ленточный, то на какую глубину?) Цоколь на 5-6 ступеней.
И поправьте если я не прав. Для меня лента это тоже самое, что плита + стены. Стены цоколя это и есть лента только на пространственной основе. Минус плиты под лентой только один - дорого. Верно?
maxipro9 вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2021, 23:14
1 | #89
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,652


Цитата:
Сообщение от maxipro9 Посмотреть сообщение
Если ленточный, то на какую глубину?) Цоколь на 5-6 ступеней.
Исходя из высоты цоколя, высоты подвала и толщины цокольного перекрытия

Цитата:
Сообщение от maxipro9 Посмотреть сообщение
Для меня лента это тоже самое, что плита + стены.
лента стоит сразу на грунте, а не на плите

Цитата:
Сообщение от maxipro9 Посмотреть сообщение
Минус плиты под лентой только один - дорого. Верно?
да, закапывание денег в землю на пустом месте

Откопали котлован, набросали ФБС, по ним сборные плиты перекрытия - вот у вас нулевой цикл за неделю уже готов + подвал который можно сразу использовать
MAG37 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.06.2021, 23:23
#90
maxipro9


 
Регистрация: 12.03.2021
Москва
Сообщений: 39


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
вы все-таки скажите какой макс уровень гр.вод по сезонам, в геологии д.б. указано, чтобы сет успокоился)
Сейчас нет перед собой, завтра могу посмотреть.

----- добавлено через ~8 мин. -----
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Исходя из высоты цоколя, высоты подвала и толщины цокольного перекрытия
лента стоит сразу на грунте, а не на плите
да, закапывание денег в землю на пустом месте
Откопали котлован, набросали ФБС, по ним сборные плиты перекрытия - вот у вас нулевой цикл за неделю уже готов + подвал который можно сразу использовать
Всегда интересовало ) как проверить расчет конструктора по ленте. Дом не равномерно нагружен, получается пятка опорная где то одной ширины, где то другой? Только доверять?
maxipro9 вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2021, 23:36
#91
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,652


Цитата:
Сообщение от maxipro9 Посмотреть сообщение
Дом не равномерно нагружен, получается пятка опорная где то одной ширины, где то другой?
При глубоком заложении фундамента может пройти и одинаковый ширины. Да и не нужны вам никакие пятки скорее всего
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2021, 06:59
1 | #92
Обормотя

проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2011
Вологда
Сообщений: 267


Цитата:
Сообщение от maxipro9 Посмотреть сообщение
Всегда интересовало ) как проверить расчет конструктора по ленте. Дом не равномерно нагружен, получается пятка опорная где то одной ширины, где то другой? Только доверять?
Максимум что можно сделать, так это расчётную нагрузку на ширину опоры поделить и сравнить по каждой ленте. Расчёты, если договором не предусмотрено иное, остаются в проектной организации и являются её собственностью.
Обормотя вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2021, 07:02
1 | #93
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,621


maxipro9, вам какую-то хрень пишут, а главное забыли.
Не делайте технический этаж вообще. Зачем ? Вы же не миллионер. Домик скромный. Каждый этаж это + 1-2 млн.руб.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2021, 08:35
1 | #94
Обормотя

проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2011
Вологда
Сообщений: 267


Вам какую-то хрень пишут, а главное забыли: стоимость квадратного метра растёт xD делайте полноценный цокольный этаж.
Обормотя вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2021, 09:40
#95
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,652


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Каждый этаж это + 1-2 млн.руб.
но не в случае автора - у него идеальные грунтовые условия
MAG37 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.06.2021, 11:43
#96
maxipro9


 
Регистрация: 12.03.2021
Москва
Сообщений: 39


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
maxipro9, вам какую-то хрень пишут, а главное забыли.
Не делайте технический этаж вообще. Зачем ? Вы же не миллионер. Домик скромный. Каждый этаж это + 1-2 млн.руб.
Не миллионер ) Но, домик не совсем скромный, просто одноэтажный. Нравиться в одной плоскости находиться. Планировку год рисовали, планировка нравиться.
Есть конечно не решенные вопросы, но это еще на пару лет ) Тех подполье или подвал? Место для лестницы для подвала? Главное! Нет готового решения по крыльцу)
Есть варианты от проектировщиков и все разные ) и у всех свои минусы и плюсы. Обычное крыльцо и год не могу придумать) Отказ от подвала немного упростит узел крыльца и легче бороться с мостиками холода.

Немного ЭП.




----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Обормотя Посмотреть сообщение
Вам какую-то хрень пишут, а главное забыли: стоимость квадратного метра растёт xD делайте полноценный цокольный этаж.
Хорошо, что пишут) Приятно читать умных людей. Спасибо всем участникам за живое обсуждение! Это здорово помогает разобраться в вопросе и немного запутаться)
maxipro9 вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2021, 12:08
#97
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,652


Цитата:
Сообщение от maxipro9 Посмотреть сообщение
Немного ЭП.
Мда, планировочные решения так себе. Это вы придумали или архитектор?
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2021, 12:21
#98
aProkurat

главный конструктор
 
Регистрация: 28.10.2009
Днепр
Сообщений: 43


Цитата:
Сообщение от maxipro9 Посмотреть сообщение
Планировку год рисовали, планировка нравиться.
А кладовая для хоз инвентаря где?
__________________
"Шли годы, а человечество становилось глупее с пугающей скоростью"
aProkurat вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2021, 12:38
#99
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,321


С такой планировкой без техподвала не обойдешься. Котельная в одном месте, плита на кухне в другом. Санузлы вроде рядом, а хлопотно, кухня опять же в стороне - 3-и стояка условно.
Кухня зато большая совмещенная со столовой это хорошо, вся жизнь на ней.
А техпомещения нет. Придется отдельный сарай строить: для хранения шуруповерта))). В подвал через люк не набегаешься. Хотя почему бы и нет, только низковат он.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2021, 13:15
#100
Святослав_

Притворяюсь инженером
 
Регистрация: 11.08.2007
Сообщений: 341


Цитата:
Сообщение от maxipro9 Посмотреть сообщение
Немного ЭП.
Хорошо, что пишут) Приятно читать умных людей. Спасибо всем участникам за живое обсуждение! Это здорово помогает разобраться в вопросе и немного запутаться)
Немного влезу)
Судя по плану, вот эти несущие стены лишние. Можно заменить на перегородки:
Святослав_ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Минимальное заглубление плитного фундамента на песке.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Заглубление вблизи фундамента. Как исправить ошибку? Garaj Основания и фундаменты 25 22.04.2016 05:24
Стоимость СМР на устройство плитного фундамента: прямоугольный vs круглый kill_all_hippies Прочее. Отраслевые разделы 4 24.12.2014 13:38
Существует ли в настоящее время практика усиления плитного фундамента обоймой из буронабивных свай? Andy35363 Основания и фундаменты 27 24.11.2014 21:11
Какую толщину плитного фундамента рекомендовать для расчета продавливание? Анкл Бенц Обследование зданий и сооружений 5 28.03.2013 19:55
Толщина плитного фундамента при расчете в СКАД 11 Жека СКДМ SCAD 10 05.05.2009 15:32