| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
конструктор Регистрация: 29.07.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,091
|
На технадзор надейся, а сам не плошай. Лучше когда всё перед глазами. Даже без злого умысла, если стыковка оговорена на другом листе. человек может перепутать, на каком-то листе читал стыковать в пролете, а верхнюю или нижнюю, наверное нижнюю, давай ребята. Оно вам надо?
п. 5.37 это не запрет, а всего лишь рекомендация. 675 - прсто размер в осях (по типу рис. 106 пособия к СНиП). Стержни вяжутся в каждом пересечении (про шахматный порядок нигде просто не встречал) По пунктам: 1) нет слов. 2) по рис. в пособии это хорошо, а на чертеже он зачем?И как его отмерять? 3) тогда поясните п.2 ТТ на вашх листах, а именно:"с перевязкой швов в шахматном порядке" Допускается вязать в каждом пересечении крайние стержни, а остальные через один в шахматном порядке.
__________________
С уважением!!! |
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
плагиат однако
Я думаю мы немного не поняли друг друга. Я за наибольшую информативность чертежа, но против того, чтобы выдавать по 1-му листу. Прорабу(начальнику участка) необходим полный комплект чертежей, как КЖ, так и АС(АР). Иначе полная картина не видна.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 29.07.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,091
|
Да уж. В Воронеже, видимо, всё иначе. У нас проектировщик не выдаёт чертежи на стройку. Ни по одному листу, ни всем комплектом. Проектировщики выдают чертежи ЗАКАЗЧИКУ в объеме оговоренном в договоре. И дело заказчика выдавать прорабу (начальнику участка) хоть по сколько комплектов. Я говорил не об объеме информации, а о том, что нужно давать чертежи в связке очередностью работ.
__________________
С уважением!!! |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 28.11.2006
Донецк
Сообщений: 396
|
Цитата:
Здесь можно придираться к словам и дальше, но я не предлагаю использовать данный лист как эталон, просто поделился, хотя критику и замечания всегда воспринимаю нормально. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 29.07.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,091
|
Цитата:
По чтению СНиП - не рекомендуется означает, что можно только при обосновании. Какое может быть обоснование стыковки арматуры в растянутой зоне изгибаемых элементов?
__________________
С уважением!!! Последний раз редактировалось Post, 14.11.2008 в 22:41. |
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
>Post
В Воронеже также как и везде. Дело в том, что сейчас работаю там, где мы и заказчик, и проектировщик, и строитель, и технадзор. Тем не менее спуску ни одна из сторон друг другу не дает. Что есть правильно.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 28.11.2006
Донецк
Сообщений: 396
|
Скажите, если, например вы указываете, что нижнюю стыковать на опорах, верхнюю в середине пролета, какую величину нахлеста даете, как для арматуры в растянутом или в сжатом бетоне?. По идее как для сжатой, но на стройке этот стык может оказаться где угодно, и не такое бывает...
|
|||
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827
|
Цитата:
|
|||
|
||||
ЖБ Регистрация: 14.11.2008
Ленинград
Сообщений: 71
|
Если использовать арматуру преимущественно одного диамера, а играть шагами, то, установка нижней арматуры от опоры до опоры (в перекрытии) позволяет избавиться от перехлестов, а обрезки использовать при выполнении верхнего армирования.
При этом, конечно, вариант основной сетки армирования и дополнительной - усиляющей, труднее воплощать и лучше без него. |
|||
|
||||
Регистрация: 12.11.2008
Сообщений: 17
|
А если не показывать перепуски, сколько закладывать на них в расход? Здесь кто-то указал 7%. Я так понимаю это просто из своего опыта человек взял. А норм.ссылок на это нет?
Я почему спрашиваю, если не показывать перепуски, то это очень экономит время. Я в project studio армирую. Без перепусков можно в день, два уложится, но прожект не даёт расход на перепуски( Вот, если б можно было в процентах брать... |
|||
|
||||
Регистрация: 20.11.2006
Сообщений: 265
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 19.02.2007
Москва
Сообщений: 33
|
Перечислять случаи когда нужно и не нужно показывать все перехлесты, а так же приводить всякие примеры можно бесконечно. И каждый будет прав.
Ув. топикстартер, на Ваш вопрос однозначного ответа нет. В свое время я делал чертежи жб атомных станций, заказчик был суров, позиции считались только штучно, привозились на объект в готовом виде с подвязанными ярлыками, и на чертежах в обязательном виде показывался каждый стержень, если это фоновый в поле - косочком но обязательно показывался, стыки показывались все - минимум 4 штуки подряд (чтобы была понятна логика стыковки вразбежку даже персу с лоботомией). И определенная логика в этом была - ни упрекнуть в перерасходе ни в непонятности чертежей было невозможно. Листаж возрастал непомерно, но все были довольны - предельно понятные вылизанные чертежи армирования, в крупных масштабах. А когда я давал чертежи армирования рядовой плиты, не испещренной дырами, в котором 12-я стоит с запасом, там я ограничивался деталью стыковки вразбежку и текстовым примечанием - в каких местах стыковать. Если арматурщик-бригадир-прораб-нач. участка бабуин и не понял - я не собираюсь ему расчерчивать каждый стержень чтобы ему стало понятней, везде должен действовать в первую очередь здравый смысл. Гробиться из-за того, что на арматуру поставлены сапожники и дворники я не буду, дефицита кадров сейчас нет - пусть идут дальше мести улицу а на их место возьмут людей с опытом |
|||
|
||||
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 466
|
руководство по конструированию , там рекомендации по поводу верхней на 1/4 пролета
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо -||- для инженерных задач :crazy: (с) by me |
|||
|
||||
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 466
|
ну так не бывает чтобы прям все расписано было. по факту выход в зону нулевого момента там уже и арматура по сути не нужна. Раньше помню вообще верхнюю дальше необходимой зоны не ставили, а сейчас мода, хотя понятно что при бетонировании строителям легче по арматуре ходить, но ведь раньше как-то справлялись. Я в чертежах обычно пишу нахлест , даю разбежку между центрами стыков и все , а вот правило "усилие, воспринимаемое всей поперечной арматурой, поставленной в пределах стыка, должно быть не менее половины усилия, воспринимаемого стыкуемой в одном расчетном сечении элемента растянутой рабочей арматурой;" думаю соблюдают не все , хотя при должно насыщении думают проходит молча
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо -||- для инженерных задач :crazy: (с) by me |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
При армировании плиты не сделали разбежку арматуры. Как быть? | vittorio | Железобетонные конструкции | 30 | 05.09.2008 17:30 |