Непрочитано 17.04.2005, 22:35 #1
защитная стенка
vv
 
конструктор
 
Москва
Регистрация: 14.12.2003
Сообщений: 112

Есть подвал в 3 этажа с наружной оклеечной гидроизоляцией.Хотят заменить защитную стенку из кирпича на плоский асбоцем.лист.
Просто так заменить - плоховато.А с прослойкой - м.б. нормально?
Стенка очень неровная,так что и кирпич не идеален,ведь стенка д.б. ровной ,вертикальной и отступать на величину наибольшего выступа,а это м.б . не 10 см.
Что м. порекомендовать?
Просмотров: 4764
 
Непрочитано 18.04.2005, 00:33
#2
wjea

конструктор
 
Регистрация: 10.04.2004
Сообщений: 1,135


VV
Наклейте на асб. цем. листы, деревянные бобышки, толщиной 40мм. битумом, и начиная с обреза фундамента, устанавливайте по ярусно листы (как лягут, по кривизне стены, так и лягут) с заливкой образовавшейся щели, тощим, цементном раствором на крупном песке.
Единственное, придумайте как перекрывать швы, что бы не вытекал раствор---хоть мятой глиной. Но это, вариант только для случая, когда защитная стенка, пригружена пазухой. В случае, когда защитная стенка не пригружена, необходимо организовать её крепление. А про это можно поговорить, если будет известна высота подземных этажей и в какой стадии возведения это всё находится.
wjea вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.04.2005, 23:05
#3
vv

конструктор
 
Регистрация: 14.12.2003
Москва
Сообщений: 112


Спасибо.
Стенка пригружена - имеется в виду присыпка вручную, а не пригружена - нужно закрепить до засыпки механизмами?
vv вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2005, 23:46
#4
wjea

конструктор
 
Регистрация: 10.04.2004
Сообщений: 1,135


VV
Под словом пригруженная, подразумевается, то, что она находится постоянно под давлением грунта пазухи. А не пригруженная, это в случае , когда она(стена подвала) например является
элементом ограждения, какого ни будь большого приямка, съезда, входа, и т.д. То бишь не имеет постоянного бокового давления, удерживающего защит. стенку, в проектном положении.
Что касается, способа обратной засыпки и трамбовки пазухи, то выбранная конструкция внесёт конечно, некоторое неудобство, в смысле времени схватывания раствора и осторожности применения механизмов из-за хрупкости листов облицовки. Но с этим строители легко справятся.
wjea вне форума  