Непрочитано 23.03.2011, 07:16 #1
Соединение антисейсмического пояса с каркасом здания
Александра-1
 
инженер-конструктор
 
р. Хакасия, г. Черногрск
Регистрация: 06.10.2009
Сообщений: 22

Добрый день! Может кто сталкивался с такой проблемой, помогите решить вопрос. Согласно СНиП II-7-81* "СТРОИТЕЛЬСТВО В СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ" п.3.24 "Между поверхностями стен и колонн каркаса должен предусматриваться зазор не менее 20 мм. По всей длине стены в уровне плит покрытия и верха оконных проемов должны устраиваться антисейсмические пояса, соединенные с каркасом здания". Возник вопрос: как соединить антисейсмический пояс в кирпичной самонесущей стене с металлическим каркасом здания? Каким должно быть соединение - жестким или гибким? Может у кого есть пример такого соединения, узел. Нужно срочно!
Просмотров: 19234
 
Непрочитано 23.03.2011, 07:53
#2
sandro


 
Регистрация: 07.01.2005
Сообщений: 188


Что то вы намутили. Антисейсмический пояс устраивается в несущих стенах каменного или каркасно-каменного зданий. Если есть металлический каркас, то ограждающие конструкции необходимо крепить к каркасу здания. Если стена кирпичная, то она еще и армируется горизонтальными сетками и крепится к колоннам и ригелям арматурными выпусками или через уголки (швеллеры).
sandro вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.03.2011, 08:21
#3
Александра-1

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2009
р. Хакасия, г. Черногрск
Сообщений: 22


Ничего я не намутила. Почитайте, пожалуйста, данный пунк. В нём черным по белому написано:" кладка самонесущих стен в каркасных зданиях должна быть I или II категории (согласно п. 3.39), иметь гибкие связи с каркасом, не препятствующие горизонтальным смещениям каркаса вдоль стен. Между поверхностями стен и колонн каркаса должен предусматриваться зазор не менее 20 мм. По всей длине стены в уровне плит покрытия и верха оконных проемов должны устраиваться антисейсмические пояса, соединенные с каркасом здания."
Про гибкие связи и армирование кирпичных стен я знаю. Согласно данному пункту получается что в самонусущих стенах также необходимо предусматривать антисейсмические пояса, которые каким-то образом должны крепиться к каркасу здания. Жесткая там связь или гибкая?
Александра-1 вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2011, 08:54
#4
sandro


 
Регистрация: 07.01.2005
Сообщений: 188


Цитата:
Сообщение от Александра-1 Посмотреть сообщение
Ничего я не намутила. Почитайте, пожалуйста, данный пунк. В нём черным по белому написано:" кладка самонесущих стен в каркасных зданиях должна быть I или II категории (согласно п. 3.39), иметь гибкие связи с каркасом, не препятствующие горизонтальным смещениям каркаса вдоль стен. Между поверхностями стен и колонн каркаса должен предусматриваться зазор не менее 20 мм. По всей длине стены в уровне плит покрытия и верха оконных проемов должны устраиваться антисейсмические пояса, соединенные с каркасом здания."
Про гибкие связи и армирование кирпичных стен я знаю. Согласно данному пункту получается что в самонусущих стенах также необходимо предусматривать антисейсмические пояса, которые каким-то образом должны крепиться к каркасу здания. Жесткая там связь или гибкая?
Конечно гибкая. Стеновое ограждение не должно, в этом случае работать, совместно с каркасом. Кладка вообще очень плохо переносит сейсмику. Достаточно одного толчка, чтобы выключить кладку из работы.
Насчет сейсмических поясов, каюсь, подзабыл. В самом деле, устраиваются такие пояса. Попробую посмотреть в архиве своем. Там и пояса и крепления стен, но к железобетонному каркасу. К МК тоже подойдет.
sandro вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.03.2011, 09:01
#5
Александра-1

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2009
р. Хакасия, г. Черногрск
Сообщений: 22


Спасибо большое за ответ! Также буду очень благодарна, если вы посмотрите крепление в архиве и выложите или опишите его.
Александра-1 вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2011, 09:09
#6
Otets

АС, КЖ, КМ
 
Регистрация: 27.08.2009
Ставрополь
Сообщений: 293


Цитата:
Сообщение от sandro Посмотреть сообщение
Конечно гибкая. Стеновое ограждение не должно, в этом случае работать, совместно с каркасом
Получается а/с пояс нужно обрывать на колоннах??? Тогда вообще какой в нем смысл?
То Александра-1: Колонны у вас находятся в толще стен?
__________________
Не все то дешево потом, за что заплачено сейчас дешевле.
Otets вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2011, 09:11
#7
sandro


 
Регистрация: 07.01.2005
Сообщений: 188


Цитата:
Сообщение от Otets Посмотреть сообщение
Получается а/с пояс нужно обрывать на колоннах??? Тогда вообще какой в нем смысл?
Это только в случае ненесущих стен каркасных зданий, т.е. которые выполняют только ограждающую функцию. А смысл а.с.пояса в увеличении жесткости стены или перегородки. Ненесущие стены трещат и рушатся в первую очередь.

Последний раз редактировалось sandro, 23.03.2011 в 09:35.
sandro вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.03.2011, 09:19
#8
Александра-1

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2009
р. Хакасия, г. Черногрск
Сообщений: 22


Между кирпичной стеной и каркасом здания у меня зазор. Т.е. стены несут функцию только ограждения.
Александра-1 вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2011, 09:48
#9
Otets

АС, КЖ, КМ
 
Регистрация: 27.08.2009
Ставрополь
Сообщений: 293


Мы так крепили существ. стены
Вложения
Тип файла: pdf MODEL (1).pdf (27.1 Кб, 1279 просмотров)
__________________
Не все то дешево потом, за что заплачено сейчас дешевле.
Otets вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2011, 10:42
#10
nas3kat


 
Регистрация: 23.03.2011
Сообщений: 34


Добрый день! Может кто сталкивался с такой проблемой, помогите решить вопрос. Согласно СНиП II-7-81* "СТРОИТЕЛЬСТВО В СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ" п.3.24 "Между поверхностями стен и колонн каркаса должен предусматриваться зазор не менее 20 мм. По всей длине стены в уровне плит покрытия и верха оконных проемов должны устраиваться антисейсмические пояса, соединенные с каркасом здания". Возник вопрос: как соединить антисейсмический пояс в кирпичной самонесущей стене в уровне перекрытия с железобетонным каркасом здания? Каким должно быть соединение - жестким или гибким? Может у кого есть пример такого соединения, узел. Нужно срочно!
nas3kat вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2011, 11:14
#11
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


Возник ещё один непонятный вопрос по этому поводу. В ДБН сейсмическом есть аналогичный СНиП пункт
"3.6.5 Самонесущие стены должны иметь гибкие связи с конструкциями каркаса, не препят-ствующими горизонтальным смещениям каркаса вдоль стен. Между поверхностями стен и колон¬нами каркаса должен предусматриваться зазор не менее 20 мм. По всей длине стен в уровне плит
покрытия
и верха оконных проемов и не более чем через 6 м по высоте в глухих стенах должны
предусматриваться антисейсмические пояса, соединенные с каркасом здания гибкими связями, не
препятствующими горизонтальным смещениям каркаса вдоль стен."

Собственно интересует вопрос по тому что я подчеркнул. Выходит, что такие монолитные пояса по верху стен нужно делать ТОЛЬКО в уровне покрытия, а в уровнях перекрытий этажей их можно не делать?
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2011, 12:46
#12
Otets

АС, КЖ, КМ
 
Регистрация: 27.08.2009
Ставрополь
Сообщений: 293


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Выходит, что такие монолитные пояса по верху стен нужно делать ТОЛЬКО в уровне покрытия, а в уровнях перекрытий этажей их можно не делать?
СНиП II-7-81*
3.19. Для каркасных зданий при расчетной сейсмичности 7-8 баллов допускается применение наружных каменных стен и внутренних железобетонных или металлических рам (стоек), при этом должны выполняться требования, установленные для каменных зданий. Высота таких зданий не должна превышать 7 м.
3.44. В уровне перекрытий и покрытий должны устраиваться антисейсмические пояса по всем продольным и поперечным стенам
__________________
Не все то дешево потом, за что заплачено сейчас дешевле.
Otets вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2011, 13:00
#13
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


Цитата:
Сообщение от Otets Посмотреть сообщение
В уровне перекрытий и покрытий должны устраиваться антисейсмические пояса по всем продольным и поперечным стенам
Я абсолютно с этим согласен, когда заполнение находится за гранью плиты перекрытий. А когда заполнение находится между перекрытиями нужно только выдержать расстояние до перекрытия в 20мм?
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2011, 13:08
#14
Otets

АС, КЖ, КМ
 
Регистрация: 27.08.2009
Ставрополь
Сообщений: 293


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
А когда заполнение находится между перекрытиями
Как такое могёт быть? Не пойму что-то...
__________________
Не все то дешево потом, за что заплачено сейчас дешевле.
Otets вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2011, 13:12
#15
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


Цитата:
Сообщение от Otets Посмотреть сообщение
Как такое могёт быть? Не пойму что-то...
Ну как как вот так - делается монолит - колонны и перекрытия. При этом перекрытия выступают от колонн на толщину ограждения. Таким образом ограждение от пола перекрытия до потолка вышележащего перекрытия. Далее ставится на вышележащее перекрытие такая-же стенка. Торцы плит перекрытия утепляются.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: sshot-1.jpg
Просмотров: 746
Размер:	16.5 Кб
ID:	56049  

Последний раз редактировалось РастОК, 23.03.2011 в 13:19.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2011, 14:09
#16
Otets

АС, КЖ, КМ
 
Регистрация: 27.08.2009
Ставрополь
Сообщений: 293


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Ну как как вот так - делается монолит - колонны и перекрытия
Тот же СНиП:
"В зданиях с монолитными железобетонными перекрытиями, заделанными по контуру в стены, антисейсмические пояса в уровне этих перекрытий допускается не устраивать."
В описанном (и прорисованным)))) Вами случае устраиваются только гибкие связи, мы, в частности, пользуемся краснодарскими узлами.
__________________
Не все то дешево потом, за что заплачено сейчас дешевле.
Otets вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2011, 15:04
#17
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


Цитата:
Сообщение от Otets Посмотреть сообщение
мы, в частности, пользуемся краснодарскими узлами
Не могли-бы поподробнее о этих узлах? Хотелось бы посмотреть, что они из себя представляют...
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2011, 15:51
#18
Otets

АС, КЖ, КМ
 
Регистрация: 27.08.2009
Ставрополь
Сообщений: 293


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Не могли-бы поподробнее о этих узлах? Хотелось бы посмотреть, что они из себя представляют...
Узлов в эл. виде не имею, а альбомы называются так:
Технические решения конструкций наружных стен зданий с учетом требований теплозащиты для сейсмических районов Краснодарского края
ПВ-01398 выпустил узлы "ОАО "Краснодаргражданпроект"
Мож в инете где и валяются.....
__________________
Не все то дешево потом, за что заплачено сейчас дешевле.
Otets вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2015, 01:34 антисейсмический пояс в монолитном здании
#19
Савиных Наталья


 
Регистрация: 10.09.2013
Сообщений: 48


Подскажите пожалуйста, нужно ли делать антисейсмический пояс в здании с монолитным каркасом.
Здание 9 этажей, несущими элементами являются пилоны, перекрытия тоже монолитные. Из кирпичной кладки выполняется только заполнение каркаса и перегородки. По настоянию эксперта под перекрытием делается антисейсмический пояс, который связывается с каркасом. Зазоров между перекрытием и поясом нет, зазоров между перегородками и поясом тоже нет. Причем, что интересно, сначала монолитится само перекрытие, а потом заливается под ним пояс через оставленные в перекрытии отверстия над всеми перегородками и элементами заполнения в здании.
Савиных Наталья вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.07.2015, 02:42
#20
Александра-1

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2009
р. Хакасия, г. Черногрск
Сообщений: 22


Цитата:
Сообщение от Савиных Наталья Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста, нужно ли делать антисейсмический пояс в здании с монолитным каркасом.
Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, что в вашем понимании "пилоны", вы имеете ввиду обыкновенные колонны? В общем антисейсмический пояс там не делается. Даже если бы у вас было кирпичное здание полностью, а перекрытие монолитное - антисейсмический пояс и там бы не делался. Но стены и перегородки необходимо крепить к монолитному каркасу. Т.е. для крепления стен и перегородок к колоннам - в колоннах делаются закладные (мы их делали через 600 мм из уголков по обе стороны от одной стороны колонны к которой подходила стена или перегородка). Затем к этим уголкам приваривались уголки, своего рода образовывали хомут. Ну и кладка получалась внутри этого хомута. Перегородки также необходимо крепить к перекрытию. Мы тоже делали хомут из уголков или швеллера (уголок или швеллер крепили к перекрытию при помощи анкеров через 2 м.). Это есть в СП по сейсмике. Сейчас постараюсь скинуть сечение по установке закладных в колонне.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Крепление кирпичных стен, перегородок.dwg (437.6 Кб, 1385 просмотров)
Александра-1 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Соединение антисейсмического пояса с каркасом здания

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Как определяется площадь застройки и общая площадь?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 61 26.11.2020 01:38
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Пятая колонна Vova Разное 111 19.02.2008 14:32
Список чертежей по проекту здания с безбалочным каркасом Engineer IA Конструкции зданий и сооружений 2 30.04.2006 15:19